Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Nigel - 16.11.17 - klo:16:15
-
Hei!
Kiitos kun pääsin mukaan foorumille. Meillä on Niben F 1226 8 kw-pumppu. On ollut meillä kohta 3 vuotta ja pelittänyt hyvin. Kävin tässä taannoin katsomassa konetta kuinka paljon sähkövastusta on käytetty. Luku oli 16,7 josta käyttövesi 13,4. Ovatko nämä luvut tunteja vai mitä ne ovat? Ei vaikuta kovin suurelta luvulta 3 vuodelta, mutta voisiko joku hiukan paremmin asiaan vihkiytynyt selittää tällaiselle amatöörille mitä luvut ovat?
Kiitos vastauksista ja muutenkin kiitokset tästä foorumista joka on erittäin tarpeellinen.
-
Hei!
Kiitos kun pääsin mukaan foorumille. Meillä on Niben F 1226 8 kw-pumppu. On ollut meillä kohta 3 vuotta ja pelittänyt hyvin. Kävin tässä taannoin katsomassa konetta kuinka paljon sähkövastusta on käytetty. Luku oli 16,7 josta käyttövesi 13,4. Ovatko nämä luvut tunteja vai mitä ne ovat? Ei vaikuta kovin suurelta luvulta 3 vuodelta, mutta voisiko joku hiukan paremmin asiaan vihkiytynyt selittää tällaiselle amatöörille mitä luvut ovat?
Kiitos vastauksista ja muutenkin kiitokset tästä foorumista joka on erittäin tarpeellinen.
Tervetuloa !
Nuo luvut pitää kertoa 6:lla, jotta saa kilowatit.
Käyttöveden jaksollinen lämmitys (=legionellan poisto) on kuluttanut 13,4 (=normaalia) ja lämmitykseen on joskus tarvittu ihan pikkasen 3,3*6=19,8kWh vastusta.
Onnistunut mitoitus sinulla, varsinkin kun tammikuussa 2016 oli sikakylmä jakso ainakin täällä.