Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Davidson - 06.11.17 - klo:10:11
-
tervehdys.
meillä on kahdessa talossa nibe F 1245 lämpöpumput ja molemmista on katkennut keruupiirin paluu liittimestä mutteri n.3 vuoden käytön jälkeen.
kysyisin, onko kokemuksia vastaavasta ja mistä mahdollisesti johtuu .
-
Terve!
Usein kun putki on kylmä, mutta ei pakkasella, vettä kondensoituu ja joutuu puserrusliittimen mutterin väliin. Kun putki menee pakkaselle, jäätyy tämä vesi ja halkaisee mutterin
-
Minulla on mennyt 10 vuoden aikana kolme mutteria, kaksi keruupiirissä yksi lämmönjakopiirissä.
Kaikki tehtaalla asennettuja.
Hyvä ensiapu millä korjausta voi siirtää otollisempaan ajankohtaan on:
Löysää hieman mutteria ja sitten mutterin päälle tiukkaan tukeva letkuklemmari ja sopiva kiristys.
Yleensä tämän jälkeen on täysin tai melkein tiivis
ATS