Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: Teeroo - 08.10.17 - klo:17:39
-
Tervehdys! Omakotitalo vm-65 rakennusmateriaali puu/tiili,2 kerrosta 350neliöö hk2.5m öljyä kuluu n 6000litraa/v 2+2 hk.vettä kulunut vuodessa 100m3.kiinteistössä vuokrattu 80m2 liiketoimintaan.uudet ikkunat kaikkialla.pohjoispohjanmaa reisjärvi
Patterilämmitys.
-
Tervehdys! Omakotitalo vm-65 rakennusmateriaali puu/tiili,2 kerrosta 350neliöö hk2.5m öljyä kuluu n 6000litraa/v 2+2 hk.vettä kulunut vuodessa 100m3.kiinteistössä vuokrattu 80m2 liiketoimintaan.uudet ikkunat kaikkialla.pohjoispohjanmaa reisjärvi
Patterilämmitys.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7682.0;attach=6875).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot. Viistoporauksella tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Teeroo” REISJÄRVI (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta Patterilämmitys 29 807 kWh 9,64 kW
- Yläkerta Patterilämmitys 23 394 kWh 8,38 kW
YHTEENSÄ 53 200 kWh 18,0 kW
- Josta johtumisvuodot 37 409 kWh 12,31 kW
- Josta ilmanvaihdot 9 623 kWh 3,48 kW
- Josta vuotoilmat 6 169 kWh 2,23 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 350 m2 875 m3
- Kiinteistö 3,4 COP 51 700 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 56 500 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 18,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 16,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 11,3 kW 39 365 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 16 599 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 536 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 17 135 kWh
Tarvitaan 2 x 239 m = 478 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,84 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,48 bar (48 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,3 m 1110 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
näihin laskelmiin kun vielä lisää sähkönsiirtomaksut😬
-
Lämmitystarve on aika iso.
Tarkoituksella en valinnut täystehoista lämpöpumppua.
Ajattelin, että kannattaisi pohtia, voisiko rakennuksen lämpötaloutta parantaa.
Olisiko mahdollista vähentää lämmitystarvetta esimerkiksi yläpohjan lämpöeristystä parantamalla.
Mikäli ullakolla on tilaa, on puhallusvillan lisääminen sinne yksinkertainen ja edullinen tapa parantaa rakennuksen lämpöeristystä.
Jos lämmitystarvetta saisi vähennettyä, pienenisivät lämpökaivotkin jonkin verran.
Jos sinulla olisi tarkempaa tietoa rakennuksen ulkoseinien rakenteista, mitoista ja lämpöeristyksestä, voisin koettaa tehdä tarkemman laskelman.
Sen perusteella voisi miettiä, jos olisi joitakin kohtuullisin kustannuksin tehtäviä lämpötaloutta parantavia remontteja.
-
Eipä nuista oikein tarkempaa tietoa ole..yläpohjan lisäeristys on työnalla,tällähetkellä villa 10-15cm ja aukkoja siellätäällä,väliseinissä tuntuu vetoa.