Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Pasla - 06.10.17 - klo:13:21
-
Eka kertaa tökkäsin usbi tikun tuohon NIBEN 1255 maalämpöpumppuun. Dataa tuli ihan riittävästi jo parin päivän aikana, mutta miten noita lämpötiloja pitäisi tulkita? Missä formaatissa ne siis on? Ulkolämpötilat hyppii arvona 58-100 välillä. Ei tuo ole farenheit eikä celsius, mitähän tuo on? Vai onko tuo kymmenellä jaettava, eli 58 = 5,8C
-
Oletko koittanut tolla https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
-
Eka kertaa tökkäsin usbi tikun tuohon NIBEN 1255 maalämpöpumppuun. Dataa tuli ihan riittävästi jo parin päivän aikana, mutta miten noita lämpötiloja pitäisi tulkita? Missä formaatissa ne siis on? Ulkolämpötilat hyppii arvona 58-100 välillä. Ei tuo ole farenheit eikä celsius, mitähän tuo on? Vai onko tuo kymmenellä jaettava, eli 58 = 5,8C
Jälillä oot. Lokin ensimmäinen rivi ilmaisee millä luvulla ko. mittauksen/sarakkeen arvo pitää jakaa.
Terol2:n mainostama lokintutkija on mainio väline!
Normianalysointiin riittää 1 minuutin resoluution loggaus ja sillä pysyy tiedostokootkin aisoissa.
-
Lainaan tätä niin ei tule uusia aloituksia niin paljoa,aihe sama.
Ensimmäinen talvi lähdössä uudessa talossa Nibe 1226-6NEW pumpulla,
pumppu hyräytetty käyntiin kevät talvella -17 rakennus aikaan.
Koko talossa lattialämpö ja lämmöt sekä vedet piisannut mainiosti,että sinäänsä ei mitään ongelmaa toki kunnon pakkasia odotellaan.
Tökkäsin eilen ensikerran muistitikun pumppuun ja latasin tuon logintutkijan.
En kovin kaksinen tietokoneen käyttäjä niin en löytänyt paikkaa missä nuo cop ym.arvot todellisiksi muutetaan.
Liitän tähän(jos osaan) kuvan ensi logista,jos asiaan perehtyneet kommentoisi onko heti jotain pumpun säädöissä perseellään.
edit. 400m maapiiri ei varaajaa
-
Lainaan tätä niin ei tule uusia aloituksia niin paljoa,aihe sama.
Ensimmäinen talvi lähdössä uudessa talossa Nibe 1226-6NEW pumpulla,
pumppu hyräytetty käyntiin kevät talvella -17 rakennus aikaan.
Koko talossa lattialämpö ja lämmöt sekä vedet piisannut mainiosti,että sinäänsä ei mitään ongelmaa toki kunnon pakkasia odotellaan.
Tökkäsin eilen ensikerran muistitikun pumppuun ja latasin tuon logintutkijan.
En kovin kaksinen tietokoneen käyttäjä niin en löytänyt paikkaa missä nuo cop ym.arvot todellisiksi muutetaan.
Liitän tähän(jos osaan) kuvan ensi logista,jos asiaan perehtyneet kommentoisi onko heti jotain pumpun säädöissä perseellään.
edit. 400m maapiiri ei varaajaa
logintutkija.asetukset - tiedostossa on COP arvot.
Hyvin näyttää kone käyvän.
-
Moi! olen uusi foorumilla ja keräsin nyt logia noin vuorokaudelta. Mitä sanoo komitea logista? Lämmitettävä pinta-ala on noin 155 neliötä ja kaivo 160m. Pumppu on Nibe f1226 8kw. Kiertovesipumpun nopeus on käyntijaksolla 70% ja lepojaksolla 47% asteminuutit -140.
edit. Muokattu kuva näkymään...
säädin kiertovesipumppua käynti sekä lepojaksolle hieman kovemmalle sekä nostin asteminuutit -140 ---> -160 Ainakin käynnistyskerrat vähenivät sekä käynti ja lepojaksot pitenivät. Vasemmalla kuva ennen muutoksia ja oikealla muutosten jälkeen.
(https://i.imgur.com/hRWK4hh.png)
L
-
Moi! olen uusi foorumilla ja keräsin nyt logia noin vuorokaudelta...
Tervetuloa mukaan !
Asiallisesti näyttää kone käyvän.
Tehoreserviäkin näyttää olevan.
Loggaus 5sek välein tuottaa tarkkaa tulosta, mutta isoja lokitiedostoja.
Yleensä 1 min välein on riittävä.
-
Ok. Täytyy jatkossa logata 1min välein. itselleni jäi vähän epäselväksi mikä sai aikaan nuo pidemmät käynti/huilijaksot sekä pienemmät käynnistysmäärät. Oliko se pumpun nopeuksien nosto vai asteminuutit vaiko molemmat? Kuitenkin muutos oli kannattava. Ensi kesänä olisi tarkoitus rakentaa talli joka liitetään myös tuohon maalämpöön siitä tulee noin 55m2 lisää lämmitettävää.
-
Ok. Täytyy jatkossa logata 1min välein. itselleni jäi vähän epäselväksi mikä sai aikaan nuo pidemmät käynti/huilijaksot sekä pienemmät käynnistysmäärät. Oliko se pumpun nopeuksien nosto vai asteminuutit vaiko molemmat? Kuitenkin muutos oli kannattava. Ensi kesänä olisi tarkoitus rakentaa talli joka liitetään myös tuohon maalämpöön siitä tulee noin 55m2 lisää lämmitettävää.
Varmaan molemmat vaikutti.
Yleensä kannattaa tehdä vain yksi muutos kerrallaan, niin näkee kuinka SE vaikuttaa.
-
(https://i.imgur.com/XycQWf6.png)
Osaako joku kertoa että mitähän mahtaa olla nuo kuumat menovesipiikit joita esiintyy satunnaisesti?
-
Nibe tekee lämmintä käyttövettä niissä kohdissa.