Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: MN - 25.09.17 - klo:11:00
-
Oma Copelandin kompressori on jo huolestuttavan ikäinen eli nyt 19 vuotta hyrrännyt.
Onkohan kenelläkään tietoa/kokemusta, voiko sen tilalle vaihtaa jonkin suunnilleen samaa teholuokkaa, mutta eri tyyppiä tai merkkiä olevan laitteen.
Oletus on tietenkin, että kompressori sopii pysty- ja vaakasuunnassa pumpun sisätiloihin ja että se on sähköteknisesti (nyt kolmivaihe) yhteensopiva ja että kylmälaitehuoltaja saa tinatuksi kaikki liitännät järkevällä työmäärällä kohdalleen.
Oma pumppu on IVT:n Greenline 8 ja ollut tosiaan 19 vuotta täysin ongelmaton. Jos/kun kompressori laukeaa, olisin valmis ostamaan pumpulle jokusen vuoden lisäaikaa vaihdattamalla kompressorin, rahaa uuteen kun ei kertakaikkisesti ole. Toki muitakin vikoja saattaa tulla, mutta ne ovat toinen juttu.
Tämä kysymys koskee siis VAIN kompressoria.
-
Meillä on samanikäinen Copelandin mäntäkompressori ja kyselin jotain 10v sitten tuosta asiasta valmistajalta niin sanoivat että ei ole mitään ongelmaa uusia pelkkää kompressoria.Jos mäntäkompressorin tilalle vaihdetaan scroll-kompressori niin paisuntaventtiiliä pitäisi hiukan säätää.
Tuossa pari vuotta sitten alkoi näkölasin tiiviste vuotaa ja se jouduttiin uusimaan,huoltomies sanoi että kompressorin paineennostokyky on edelleen hyvä joten kulumisesta ei ole merkkejä,samoin käyntiääni ja hyötysuhde on pysyneet samoina tähän saakka. ;)
-
Ihan hyvä tietää, että ei tarvitse olla yksi-yhteen alkuperäisen kanssa. Näyttää noita käytettyjä (ja uusiakin) kompressoreita löytyvän muutamalla satasella, joten pitää tarkkailla tilannetta...