Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: js00076 - 18.09.17 - klo:14:11
-
Mikä on "normaalia"?
Meidän lämmittää käyttöveden aina 60 asteiseksi, ja kun tekee joka toinen viikko vastuksilla lämmityksen niin 62-asteiseksi
-
Tuo 60-asteinen on niillä rajoilla, jotka normaalisti toimiva maalämpöpumppu todellisuudessa tuottaa. Eihän se saisi ole enintään kuin 65° C, ks. Motivan ohjeita: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/lahtotilanteeseen_tutustuminen/lammityksen_saatokayra_ja_lampiman_kayttoveden_oikea_lampotila
-
Meillä 50°C ja parin kk välein 60°C bakteerin tappo
- Tapsa
Ps. Onko tulistin- vai vaihtoventtiilikone?
-
Diplomat optimim 6kw on pumppu
-
Eli vaihtoventtiilikone kyseessä
Käyttövesi asetukset on mielestäni oletusarvoissa;
http://aijaa.com/LcsrYv
http://aijaa.com/jAGVud
-
Katselin huvikseen Thermian käyttöohjetta:
Käyttöveden kohdalta löytyi tämmöinen teksti:
"Lämpimän veden lämpötilaa ei voi säätää. Käyttöveden tuotanto lakkaa, kun kompressorin käyttöpainekytkin
saavuttaa enimmäispaineensa. Tällöin veden lämpötila on yleensä 50 - 55 astetta
Jotta vesisäiliöön ei muodostuisi bakteereja, veden lämpötilaa nostetaan säännöllisin väliajoin kiinteän sähkö-
lämmittimen avulla (bakteerinestotoiminto). Tehdasasetuksen mukainen aikaväli on seitsemän päivää (muutettavissa).
Kun bakteerinestotoiminto on käytössä, lämpöpumppu tuottaa kuumaa vettä, kunnes käynnistyslämpötila-anturin
(5) lämpötila on 60 astetta."
Tuo käyttöohje on vuodelta 2012, onko edelleenkin näin?
- Tapsa
-
Painekytkin nykyään 28,5bar. Ennen oli käytössä 26,5bar ja vaihtoehtoisena/poissa käytöstä tuo 28,5bar. Vaikuttaa muutaman asteen katkaisu lämpötilaan.
-
Okei, eikös tuon vastusajon voisi ajastaa vieläkin harvemmaksi, kun tuo tekee aina yli 55°C käyttövettä?
Ei turhaan ajelisi vastuksilla...
-
Okei, eikös tuon vastusajon voisi ajastaa vieläkin harvemmaksi, kun tuo tekee aina yli 55°C käyttövettä?
Ei turhaan ajelisi vastuksilla...
Turha kaikkineen jos käyttö on normaalia mutta 28pv laitan itse tuohon väliksi.
-
Katselin huvikseen Thermian käyttöohjetta:
Käyttöveden kohdalta löytyi tämmöinen teksti:
"Lämpimän veden lämpötilaa ei voi säätää. Käyttöveden tuotanto lakkaa, kun kompressorin käyttöpainekytkin
saavuttaa enimmäispaineensa. Tällöin veden lämpötila on yleensä 50 - 55 astetta
Jotta vesisäiliöön ei muodostuisi bakteereja, veden lämpötilaa nostetaan säännöllisin väliajoin kiinteän sähkö-
lämmittimen avulla (bakteerinestotoiminto). Tehdasasetuksen mukainen aikaväli on seitsemän päivää (muutettavissa).
Kun bakteerinestotoiminto on käytössä, lämpöpumppu tuottaa kuumaa vettä, kunnes käynnistyslämpötila-anturin
(5) lämpötila on 60 astetta."
Tuo käyttöohje on vuodelta 2012, onko edelleenkin näin?
- Tapsa
Tätä juuri ihmettelin kun 2016 asennetun laitteen manuaali sanoo myös noin ja laite tekee aina 60 asteista vettä.