Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Stiebelwpc10216m - 18.08.17 - klo:21:20
-
Moi,
Mikähän stiebelille tuli kun sylkäisi vedet pihalle takana olevan poistoputken kautta?
Myöskin patteri/käyttöveden mittaukset ovat olleet pielessä vaikka siihen vaihdettiin (2vuotta sitten) ainakin vaihtoventtiili ja kait mgf yksikön kortti.
-
Onko siinä sisäänrakennettu ylipainevahti lämmitysjärjestelmään?
Pumppu ei yleensä Yrjöö mitään vaikka vikaa olisikin.
-
Moi,
Mikähän stiebelille tuli kun sylkäisi vedet pihalle takana olevan poistoputken kautta?
Myöskin patteri/käyttöveden mittaukset ovat olleet pielessä vaikka siihen vaihdettiin (2vuotta sitten) ainakin vaihtoventtiili ja kait mgf yksikön kortti.
Onko koneen sisällä oleva ilmain varmasti kiinni asennossa? Ei tosin ilmaimen aukiollessa tyhjene poistoputken kautta vaan valuttamalla kaiken kiertovesipumpun päälle.
Miten mittaukset ovat pielessä, lämpötilako seilaa muutaman sekunnin välein vai mikä?
-
Joo, jokuhan siellä on pielessä, mutta en minäkään tiedä mikä.
Eikös se vaatinut jonkun 3 barin paineen, että koneen omasta poistoletkusta tulee jotain pihalle?
En nyt tarkkaan muista tuota, mutta ei se ihan pienellä lirauttele sitä kautta ulos.
-
Mikään ei ole pielessä.
Käyttövesivaraajaan tuleva kylmä vesi lälaajenee lämmitessään ja varoventtiilli päästää ylimääräiset paineet pois takan olevasta letkusta.
Näin toimii kaikki varaajat.
-
Käyttövesivaraajaan tuleva kylmä vesi lälaajenee lämmitessään ja varoventtiilli päästää ylimääräiset paineet pois takan olevasta letkusta.
Eikö uudemmassa WPC:ssä takana oleva varoventtiilin poisto ole kuitenkin lämmönjakopuolen varoventtiili?
Käyttöveden varoventtiili on osa käyttövesipuolen asennuksia ja pumpun ulkopuolella.
Vai onko jollain uudemman WPC:n omistajalla parempaa tietoa tästä?
-
Eikö uudemmassa WPC:ssä takana oleva varoventtiilin poisto ole kuitenkin lämmönjakopuolen varoventtiili?
Käyttöveden varoventtiili on osa käyttövesipuolen asennuksia ja pumpun ulkopuolella.
Vai onko jollain uudemman WPC:n omistajalla parempaa tietoa tästä?
Ainakin minulla on juuri noin.
-
Varsinaisesta asiasta: tuliko sieltä vain kertaluonteisesti vettä ulos vai onko vuoto jatkuvaa? Mitä lämmönjakopuolen painemittari näyttää?
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Ei sen koneen oman letkun pitäis mitään ruikkia yli normaalitilanteessa.
Eikös tätä puitu aiemmin jossain ketjussa, kun itsellenikin valkeni, että käyttövesilinjasta puuttuu varoventtiili...?
-
Jep. Itsellä vanha malli.
Kuten KimmoL kysyi. Ruikkiiko jatkuvasti vai kerran.
-
No samaa "vikaa" meilläkin tuossa pumpussa,vähän laskee vettä putkesta lämmittäessä vettä.Kuuluu tehdä niin sanottiin teknisestä tuesta, johtuu lämpölaajenemisesta.
-
No samaa "vikaa" meilläkin tuossa pumpussa,vähän laskee vettä putkesta lämmittäessä vettä.Kuuluu tehdä niin sanottiin teknisestä tuesta, johtuu lämpölaajenemisesta.
Tuosta putkesta, joka tulee pumpun takaseinästä vai toisesta putkesta, joka tulee käyttöveden varoventtiilistä jossain pumpun ulkopuolella?
Käyttöveden varoventtiilistä kuuluu tulla, tuosta ei.
-
Ei sen kuulu lasketella vettä ulos mistään varoventtiileistä. Porukoilla vain yleisesti puuttuu lämpimänveden paisunta melkein järjestään ja myyjät sanoo, että valuminen on normaalia. Varoventtiili tietysti toimii, koska paine nousee yli turvarajan ja myyjä puhuu osittain totta. Sanotte vain reilusti, että puuttuu paisunta lämpimän veden puolelta ja vettä sylkee. Mulla on toteutettu paisunta siten, että porakaivon paisunta hoitaa myös lämpimän veden. Ts takaiskuventtiiliä ei laitettu varaajan tulo puolelle, vaan menon lähtöön. Ei ehkä säännösten mukaan, mutta toimii ihan hyvin. Muutoin olisi pitänyt laittaa läpivirtaus paisunta tuonne kuumaan linjaan, eikä sinne pidä tavallista paisuntaa sitten edes suunnitella.
-
Muutoin olisi pitänyt laittaa läpivirtaus paisunta tuonne kuumaan linjaan, eikä sinne pidä tavallista paisuntaa sitten edes suunnitella.
Näinhän se olisi, paitsi sitä läpivirtauspaisuntaa ei kannata laittaa lämpimälle puolelle vaan kylmän veden tuloon varaajalle. Siis takaiskuventtiilin ja pumpun/varaajan kylmän veden tulon väliin.
Silloin ei pääse legionella muhimaan paisarissa (vaikka onkin enemmän tai vähemmän "läpivirtaus") ja paisari kestää kylmän veden paremmin.
-
Tämä on totta. Paisarin voikin laittaa siihen kylmään tuloon. Mulla tosin on esilämmityskierukka, niin tulee jo valmiiksi lämminnyttä vettä ja paisari on siis mulla ennen esilämmitystä.
-
Tuosta putkesta, joka tulee pumpun takaseinästä vai toisesta putkesta, joka tulee käyttöveden varoventtiilistä jossain pumpun ulkopuolella?
Käyttöveden varoventtiilistä kuuluu tulla, tuosta ei.
Käyttöveden varoventtiilistä tulee hiukan ,kun lämmittää.Ei muualta.