Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: mikhartti - 17.07.17 - klo:09:22
-
Hei. Olisi rakenteilla Tornioon uusi hirsitalo ja laskelmaa olisin vailla.
-Lattialämmitys
-koneellinen iv. Lämmöntalteenotolla
-ulkomitat 16x10m
-huoneistoala: 137m2 kerrosala: 150m2 tilavuus:
660m3
-hirsi 240mm u-arvo 0,46W/m2K
-maanvarainen laatta, thermisol platina 200mm
-normaalit 3lasiset ikkunat
-yläpohja 500mm ekovilla
-Lämmin autotalli 100m2 lämpökanaalia 25m rakennusten välillä
-maapiiri olisi tarkoitus laittaa
-
Hei. Olisi rakenteilla tornioon uusi hirsitalo ja laskelmaa olisin vailla.
-Lattialämmitys
-koneellinen iv. Lämmöntalteenotolla
-ulkomitat 16x10m
-huoneistoala: 137m2 kerrosala: 150m2 tilavuus:
660m3
-hirsi 240mm u-arvo 0,46W/m2K
-maanvarainen laatta, thermisol platina 200mm
-normaalit 3lasiset ikkunat
-yläpohja 500mm ekovilla
-Lämmin autotalli 100m2 lämpökanaalia 25m rakennusten välillä
-maapiiri olisi tarkoitus laittaa
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7578.0;attach=6651).
Autotallin lähtötiedot laitettu arvaamalla, oletuksella, että talli ei ole hirsirakenteinen.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”mikhartti” TORNIO (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo Lattialämmitys 24 801 kWh 7,52 kW
- Autotalli Lattialämmitys 14 673 kWh 5,04 kW
- Lämmönsiirtokanaali 1 608 kWh 0,18 kW
YHTEENSÄ 41 081 kWh 12,7 kW
- Josta johtumisvuodot 31 857 kWh 9,79 kW
- Josta ilmanvaihdot 4 752 kWh 1,73 kW
- Josta vuotoilmat 2 864 kWh 1,05 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali 1 608 kWh 0,18 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 238 m2 619 m3
- Kiinteistö 5,2 COP 39 502 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 44 302 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -38 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 10,5 kW 34 979 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 321 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 9 324 kWh
Tarvitaan 2 x 241 m = 482 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,72 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,37 bar (37 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,5 m 1106 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.