Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Pasla - 28.06.17 - klo:13:22

Otsikko: Puhallinkonvektoreiden vertailu ja tehokkuus?
Kirjoitti: Pasla - 28.06.17 - klo:13:22
Onninen myy näköjään puhallinkonvektoreissa (seinä malli) kahta eri merkkiä Tecnibeliä ja Sabiana. Onko noissa tehollisia eroja? Entä äänellisiä? Entä ominaisuuksissa? Kannattaako noista yleensä valita se tehokkain vai mitä hyötyä tuon koneen tehosta on? Vaikuttaako se vain ilmankierron määrään? Tarkoitus on siis viilentää noin 700m3 puolitoista kerroksinen talo. LVI-suunnitelmissa on piirretty ylä- ja alakertaan omat konvektorit, mutta minä ajattelin aloittaa vain yläkerrasta. Alakertaan saan laitettu toisen jälkikäteen aika helposti teknisen tilan seinään. Tämä valmius on tietysti huomioitava jotenkin tuon yläkerran konvektorin asennuksessa? Riittääköhän tuo yksi konvektori muuten tuohon ilmamäärään? Sijainnin puolesta tuo yläkerran konvektori osuu aika hyvin porrasaukon kohdalle, joten teoriassa viileämpää ilmaa tulisi myös hiukan alakertaan.

Jos tuon konvektorin putkivedon tekee tuolla PEX:illä, niin tarviiko se välttämättä sitä suojaputkea vai riittääkö siihen päälle vain armaflexi? Jotkut näköjään laittavat molemmat, mutta eikös se PEX:i silloin kondensoi vettä sinne suojaputkeen ja se valuu sitten suojaputken toisesta päästä?
Otsikko: Puhallinkonvektoreiden vertailu ja tehokkuus?
Kirjoitti: Kimmo_L - 28.06.17 - klo:19:19
Itse hankin juuri Technibelin. Oleellisimmaksi valintakriteeriksi tuli loppujen lopuksi se, mistä päästä laitetta putket lähtevät. Käsittääkseni Sabianassa ne on edestä katsottuna vasemmassa päässä ja Technibelissä oikealla. Haluttuun asennuspaikkaan minun oli pakko saada putket oikeata puolelta johtuen siitä, mitä seinän toisella puolella on.

Asennus on minulla vielä kesken, joten käyttökokemuksia äänestä tai muusta ei ole.

Jos putket eivät jää rakenteiden sisään, voit vetää PEXin päälle suoraan eristeet. Rakenteiden sisällä ja seinän läpiviennissä sitten suojaputki. Jos laitat muutoin ilman suojaputkea, niin seinän läpivientiin sitten sellainen suojaputki, että PEXit menee eristeineen sen sisään.

Tarpeeksi paksua putkea sitten, ei kannata säästää siinä. Ainakaan pidemmissä putkivedoissa et halua ylimääräistä painehäviötä putkesta.
Otsikko: Vs: Puhallinkonvektoreiden vertailu ja tehokkuus?
Kirjoitti: Roori - 28.06.17 - klo:20:18
Onninen myy näköjään puhallinkonvektoreissa (seinä malli) kahta eri merkkiä Tecnibeliä ja Sabiana. Onko noissa tehollisia eroja? Entä äänellisiä? Entä ominaisuuksissa? Kannattaako noista yleensä valita se tehokkain vai mitä hyötyä tuon koneen tehosta on? Vaikuttaako se vain ilmankierron määrään? Tarkoitus on siis viilentää noin 700m3 puolitoista kerroksinen talo. LVI-suunnitelmissa on piirretty ylä- ja alakertaan omat konvektorit, mutta minä ajattelin aloittaa vain yläkerrasta. Alakertaan saan laitettu toisen jälkikäteen aika helposti teknisen tilan seinään. Tämä valmius on tietysti huomioitava jotenkin tuon yläkerran konvektorin asennuksessa? Riittääköhän tuo yksi konvektori muuten tuohon ilmamäärään? Sijainnin puolesta tuo yläkerran konvektori osuu aika hyvin porrasaukon kohdalle, joten teoriassa viileämpää ilmaa tulisi myös hiukan alakertaan.

Jos tuon konvektorin putkivedon tekee tuolla PEX:illä, niin tarviiko se välttämättä sitä suojaputkea vai riittääkö siihen päälle vain armaflexi? Jotkut näköjään laittavat molemmat, mutta eikös se PEX:i silloin kondensoi vettä sinne suojaputkeen ja se valuu sitten suojaputken toisesta päästä?
osta tommonen jos mitta riittää:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7539.0
Otsikko: Vs: Puhallinkonvektoreiden vertailu ja tehokkuus?
Kirjoitti: Pasla - 30.06.17 - klo:09:20
Kimmo_L: Laitoitko konvektorin vain yläkertaan vai onko sulla talo kaksikerroksinen? Minkä mallin Technibelistä valitsit?
Otsikko: Puhallinkonvektoreiden vertailu ja tehokkuus?
Kirjoitti: Kimmo_L - 01.07.17 - klo:09:10
Kimmo_L: Laitoitko konvektorin vain yläkertaan vai onko sulla talo kaksikerroksinen? Minkä mallin Technibelistä valitsit?

Mulla on yksikerroksinen talo. Olohuoneeseen tuo tulee. Jos kokemukset ovat riittävän positiiviset, saatan myöhemmin laittaa toisen makuuhuoneisiin johtavalle käytävälle.

Ostin MPW4:n. Ajattelin, että kun puhallin on hiljaisin pienimmällä teholla, olisi hyvä jos teho riittäisi pienimmällä puhaltimen nopeudella. Siksi hankin suurimman mallin. Jää nähtäväksi, miten tehot riittää ja millainen ääni sitten on.
Otsikko: Vs: Puhallinkonvektoreiden vertailu ja tehokkuus?
Kirjoitti: Pasla - 05.07.17 - klo:14:20
LVI-suunnitelmassa lukee muuten tuon konvektorin putkien kohdalla 2XJ25M + L19 + SP. Mitähän nuo tarkoittaa? 
Otsikko: Puhallinkonvektoreiden vertailu ja tehokkuus?
Kirjoitti: Kimmo_L - 05.07.17 - klo:15:42
LVI-suunnitelmassa lukee muuten tuon konvektorin putkien kohdalla 2XJ25M + L19 + SP. Mitähän nuo tarkoittaa?

2 kertaa 25 mm putki + 19mm lämmöneriste + suojaputki
Otsikko: Vs: Puhallinkonvektoreiden vertailu ja tehokkuus?
Kirjoitti: seppaant - 09.07.17 - klo:09:16
Lainaus
Ostin MPW4:n. Ajattelin, että kun puhallin on hiljaisin pienimmällä teholla, olisi hyvä jos teho riittäisi pienimmällä puhaltimen nopeudella. Siksi hankin suurimman mallin. Jää nähtäväksi, miten tehot riittää ja millainen ääni sitten on.
Minulla on nyt kolmatta kesää MPW3 mutta tosi hommiin se ei vielä ole kertaakaan päässyt, joten tehosta ei voi sanoa mitään.
Mielestäni se on melko äänekäs. Esitteen mukaan se on desibelin verran hiljaisempi kuin MPW4.

ATS
Otsikko: Puhallinkonvektoreiden vertailu ja tehokkuus?
Kirjoitti: Kimmo_L - 09.07.17 - klo:14:38
Mielestäni se on melko äänekäs. Esitteen mukaan se on desibelin verran hiljaisempi kuin MPW4.

Onko se äänekäs myös pienimmällä puhallinteholla?

Katsotaan jos ensi viikon aikana saisin tuota asennettua loppuun. Voisin sitten kertoa ensivaikutelmia.
Otsikko: Vs: Puhallinkonvektoreiden vertailu ja tehokkuus?
Kirjoitti: seppaant - 09.07.17 - klo:18:56
Lainaus
Onko se äänekäs myös pienimmällä puhallinteholla?
Mittasin pienimmällä teholla kännykän desibelimittarilla seuraavaa:

Matka     seis käy
 1m        22    40
 4m        26    35
 8m        19    22 (makuuhuone ovi auki)

Nykyinen paikka eteisaulassa, äänen kuulee selvästi koko talossa mutta ei juurikaan häiritse.
Makuuhuoneeseen en huolisi.

ATS
Otsikko: Vs: Puhallinkonvektoreiden vertailu ja tehokkuus?
Kirjoitti: Pasla - 30.10.17 - klo:13:07
Kumpikohan noista on hiljaisempi, Tecnibel vai Sabiana. Vai meneeköhän nuo molemmat samaan ääniluokkaan? Tecnibelistähän tuli jo hiukan kommenttia, että olisi äänekäs.

Onko jollain kokemusta Emmeti tai Amena puhalinkonvektoreista? Ainakin Emmeti konvektorista kuulin yhdeltä lvi-asentajalta, että olisi ihan hiljainen.