Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Ousteri - 28.06.17 - klo:11:10
-
Moro!
Saisko mitoituslaskelman lämmitykselle?
-sijainti, Tampere
-uudiskohde, rinnetontti
-lattialämmitys
-tulee koneellinen iv
-ulkoseinät 13,2 x 10,6m
-yläkerran seinät, ulkoverhouslauta 28 x 196, ilmarako/koolaus, uretaanilevy 70mm, runko 48x 148+uretaanilevy100mm+mineraalivilla 50mm, sisäverhouskipsilevy 13mm
-alakerran seinät 380mm eristeharkko
-115m2/kerros
-2kerrosta
-alakerran huonekorkeus 2,5m
-yläkerran huonekorkeus 2,7m
-alapohjan laatu on maanvarainen ja sisältää, lattipinnoitteen, betonilaatan 100mm, styrox 250mm, eristyssoran ja perusmaan.
-yläpohjassa 600mm eristettä puhallusvillaa
-3lasisia ikkunoita 28,3% kerrosalasta
Eipä kai muuta ihmeellistä, Onnistuuko noiden tietoten pohjalta saada pikku laskelmia aikaiseksi?
Yst. terv. Ousteri
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7557.0;attach=6626).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Ousteri” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta Lattialämmitys 11 249 kWh 2,97 kW
- Talon yläkerta Lattialämmitys 10 163 kWh 3,73 kW
YHTEENSÄ 21 412 kWh 6,7 kW
- Josta johtumisvuodot 15 673 kWh 4,59 kW
- Josta ilmanvaihdot 4 233 kWh 1,55 kW
- Josta vuotoilmat 1 505 kWh 0,55 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 230 m2 598 m3
- Kiinteistö 5,2 COP 19 882 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 COP 24 682 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 5,7 kW 19 139 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 543 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 5 543 kWh
Tarvitaan 201 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,36 bar (36 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,2 bar (20 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,12 bar (12 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m 487 m
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.