Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Mikusban - 07.06.17 - klo:21:47

Otsikko: Mitoituspyyntö öljylämmityksen saneeraukseen
Kirjoitti: Mikusban - 07.06.17 - klo:21:47
Hei,
on tarkoitus päivittää lämmitysjärjestelmä ja pyytäisin maalämpö mitoituksen.

Tiedot:
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
-   Helsinki

Rakentamisvuosi?
-   Rakennettu 1978,

Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
-   Öljyä noin 2400l ja lämmitys sähköä noin 6600Kwh (lattialämmitys ei ole ollut toiminnassa koko talossa joten menty osittain sähköllä, edellisen asukkaan mukaan menekki olisi ollut 3500l öljyä patterilämmityksellä)

Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
-   Lattialämmitys

Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
-   Tällä hetkellä huippuimurit, suunnitteilla koneellinen iv.

Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
-   Ulkoseinien pituus 68,2m

Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
-   Tiilivuoraus 65mm, tuulensuojalevy, mineraalivilla 150mm, kokonaispaksuus n.265mm (neljä ulko-ovea, takaovessa lasi)

Kerrosten lukumäärä?
-   1 kerros

Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
-   190m2

Huonekorkeudet kerroksittain?
-   2,46m

Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
-   Maavarainen, kaksoislaatta 140mm + 60-70mm, 100mm styrox välissä

Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
-   Mineraalivilla 250mm

Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
-   3 lasiset(6kpl 12x14, muutama pienempi sauna/suihku, olohuoneessa ja kirjastossa 10kpl 1030mm x 1750mm)

Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
-   Ei ole

Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
-   Normaali sisälämpötila kaikkialtaan

Asukkaita 4

Toivottavasti olen ilmoittanut kaiken tarpeellisen...

Kiitos,

Mikael
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö öljylämmityksen saneeraukseen
Kirjoitti: tomppeli - 08.06.17 - klo:09:25
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7540.0;attach=6613).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä kohteessa on lattialämmitys ja lattian eristeenä 100 mm styroxia.
Lämpöä siirtyy kohtalaisen paljon lattian alle, maahan, joka nostaa jonkin verran lämmitystarvetta.
Lattialämmitys tarvitsee hiukan patterilämmitteistä paremman lattian eristämisen.
Patterilämmityksellä lattian läpi vaikuttaa noin 13 - 16 asteen lämpötilaero.
Lattialämmityksellä tuo ero on noin 20 - 25 astetta, joskus enemmänkin.
Jos lattialämmitys tehdään lautalattian alle, saattaa lämpötilaero nousta jopa 35 asteeseen.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”Mikusban” HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Talo Lattialämmitys   34 438 kWh   9,57 kW
YHTEENSÄ   34 438 kWh   9,6 kW
- Josta johtumisvuodot   26 834 kWh   6,71 kW
- Josta ilmanvaihdot   5 439 kWh   2,05 kW
- Josta vuotoilmat   2 165 kWh   0,81 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   190 m2   467 m3
- Kiinteistö   5,2 COP   33 148 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   4,7 COP   37 948 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka-27 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   8,1 kW   29 850 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 098 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   8 098 kWh
Tarvitaan 263 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,92 bar (92 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,49 bar (49 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,28 bar (28 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 0,10 m      674 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.