Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: ville.valiheikki - 05.06.17 - klo:10:16

Otsikko: Jälleen yksi mitoituspyyntö/pumpun teho ja kaivon syvyys
Kirjoitti: ville.valiheikki - 05.06.17 - klo:10:16
Tervehdys,

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? MUSTASAARI
- Rakentamisvuosi? UUDISRAKENNUS TASAMAATONTTI
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? LATTIALÄMMITYS
- Ilmanvaihto VALLOX 145MV HYÖTYSUHDE 75%
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat. 11,4 X 21 METRIÄ
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 240mm LAMELLIHIRSI (KUUSI)
- Kerrosten lukumäärä YKSIKERROKSINEN
- Lämpimien tilojen neliömäärät 239m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? RAKENNUSTILVUUS 900m3 JA RAKENNUKSEN ILMATILAVUUS 660m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? MAANVARAINEN 200MM ROUTA STYROKSIA ja 300mm SINGELIÄ LÄTKÄTTYNÄ. SOKKELI 200mm LECAHARKKO (YLIN RIVI 150 KIVI + ROUTASTYROKS 50mm)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 500mm TODENNÄKÖISESTI HUNTON PUUKUITU LEVY ALLE JA PÄÄLLE PUHALLETTAVAA TAVARAA NIIN ETTÄ ON YHTEENSÄ 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? KOLMELASISET? U-ARVO 0,80 - 1,0
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? OVAT MUKANA YLLÄ ILMOITETUISSA EI KANAALEITA
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) TÄYSLÄMMÖT KAIKKIALLA.

ASUKKAITA 5

MAAVIILENNYS PUHALLINKONVEKTORILLA (KUN KERRAN RYHTYY TÄLLAISEEN PROJEKTIIN)

IKKUNAPINTA-ALA 32,4m2
OVET 12m2

TIIVISTÄ KOITETAAN RAKENTAA JA VALMISTAJA ON PÄÄSSYT ESIM. 0,48 VUOTOLUKUIHIN, MUTTA TÄSTÄ EN OSAA SANOA

EI KYLPY- TAI POREAMMETTA, MUTTA 6 VUODESSA LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ ON MENNYT NYKYISESSÄ KAUKOLÄMPÖTALOSSA 169m3 EIKÄ VARMASTI TULE VÄHENEMÄÄN KUN LAPSET KASVAA.

INVERTTERIPUMPPUA OLEN MIETTINYT TODENNÄKÖISESTI NIBELTÄ, JOTEN TEHO/MALLI?

EN HALUA PIHISTELLÄ KAIVOSTA ENKÄ POLTTAA KLAPIAKAAN PUITA JOS EI HUVITA.

Ohjeissa pyydettyjen tietojen lisäksi heittelin ylle lisäksi mitä mieleen tuli. Ajatuksena, että enempi tietoa on parempi.

Kiittäen ja kumartaen

Ville


Otsikko: Vs: Jälleen yksi mitoituspyyntö/pumpun teho ja kaivon syvyys
Kirjoitti: tomppeli - 05.06.17 - klo:12:04
Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin laskelmaa. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7537.0;attach=6610)
Siinä oli virheellisiä lähtötietoja.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”ville.valiheikki”   MUSTASAARI (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Hirsitalo Lattialämmitys   31 247 kWh   9,78 kW
YHTEENSÄ   31 247 kWh   9,8 kW
- Josta johtumisvuodot   25 408 kWh   7,65 kW
- Josta ilmanvaihdot   4 439 kWh   1,61 kW
- Josta vuotoilmat   1 400 kWh   0,51 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
         
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   224 m2   702 m3
- Kiinteistö   5,2 COP   29 417 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   6 000 kWh
- Yhteensä   4,5 COP   35 417 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   8,1 kW   27 601 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 806 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   10 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   7 816 kWh
Tarvitaan 267 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,94 bar (94 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,49 bar (49 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,29 bar (29 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m   702 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.