Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Poikkis - 20.05.17 - klo:14:34

Otsikko: Kompuran ajaminen taajuusmuuntimella.
Kirjoitti: Poikkis - 20.05.17 - klo:14:34
Moi,

Toimiiko noi copelandin ZH tavis maalämpökompurat jos niitä ajaisi ulkoisella invertterillä. esim rajoissa 25Hz -50Hz
vai pitääkö olla nimenomaan specifiotu kompura siihen käyttöön ettei hajoa.

Jostain muistan kuulleeni ohi korvien että ainakaan alle 25Hz ei parane mennä, koska sitten voitelu saattaa kärsiä ja kompura rikkoitua sen takia.
Otsikko: Vs: Kompuran ajaminen taajuusmuuntimella.
Kirjoitti: fraatti - 21.05.17 - klo:17:21
Täällä on jossain viestiketju jossa joku käyttäjä ajoi omaa laitettaan invertterin kautta. Haulla löytynee jostain. Pumppu taisi muutenkin olla diy mallia...

Olisiko tuo sitten muutellut taajuutta muutaman kymmenkunta hertsiä suuntaansa. Invertteri toki tekee myös omat häviönsä joka kannattaa myös ottaa huomioon.
Otsikko: Vs: Kompuran ajaminen taajuusmuuntimella.
Kirjoitti: Dr.Fell - 09.08.17 - klo:19:37
Moi,

Toimiiko noi copelandin ZH tavis maalämpökompurat jos niitä ajaisi ulkoisella invertterillä. esim rajoissa 25Hz -50Hz
vai pitääkö olla nimenomaan specifiotu kompura siihen käyttöön ettei hajoa.

Jostain muistan kuulleeni ohi korvien että ainakaan alle 25Hz ei parane mennä, koska sitten voitelu saattaa kärsiä ja kompura rikkoitua sen takia.

Eipä oikein tavallisesta on/off kompurasta kannata.

Ensinnäkin, kompuran isentrooppinen hyötysuhde heikkenee kun toimintaolosuhde muuttuu optimoidusta. Tämä johtuu sisäänrakennnetusta painesuhteesta.
(Pitäisi olla paineventtiilit välipaineelle, tuossa kompurassa ei niitä ole)

Toisekseen, tuskin alat vääntää kompuraa varten ohjelmaa, joka ajaisi kompuraa aika ajoin täysillä kierroksilla kun se on ollut jonkin aikaa osatehoilla.

Tämä kierrosten nostatus täytyy tehdä siksi, koska kompuran voitelu heikkenee osateholla ajettaessa. Esim. Danfossin Invertteri-scrollissa voitelu on varmistettu juurikin tuolla tavalla, eli kompura ajaa itsensä täysille kierroksille tietyn ajan kuluttua.

Isoissa scrolleissa on jo sitten öljypumput erikseen.