		Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Henkka82 - 12.05.17 - klo:19:11
		
			
			- 
				Nyt tarvisin apua maalämpöpumppu yms valintaan
 
 Meillä n.160m2 asunto ja talli 50m2
 Tällä hetkellä suorasähkö, lattialämmitys vesikierrolla
 Meillä mennyt n 19000-20000kwh/v
 Valmistunut 2011
 
 Maalämpö tarjouksia kyselly ja tullut nii erilaisia et apua kaipailisin.
 
 Tarjous 1 200m kaivo 12kwh pumppu
 Tarjous 2 150m kaivo 8kwh pumppu
 Tarjous 3 120m kaivo 6kwh pumppu
 Tarjous 4 140m kaivo 6kwh pumppu
 
 Naapurilla on 185 kaivo ja 12kwh pumppu, sähkönkulutus n. 15000kwh, kuulostaa omaan korvaan melko huikeelta...
 
 Mikä näistä nyt olis järkevin vaihtoehto?
- 
				Onko tuo 19000-20000 kWh/v kokonaiskulutus, vai pekästään lämmitykseen kulunut sähkö? Kulutus on melko pieni, mikäli kyseessä on kokonaiskulutus. Tomppeli varmaankin laatii tarkemman laskelman, mutta siihen tarvitaan enemmän lähtötietoa.
 
 - poltatteko puita, paljonko?
 - kohteen sijainti
 
 Äkkiseltään 12 kW pumppu tuntuu liian isolta. Luultavasti 6-8 kW tehoinen pumppu riittäisi, mutta kaivon syvyys saattaa hyvinkin olla 180-200 m. Mitoituslaskelmasta nuo sitten selkenevät.
- 
				Kokonaiskulutus on, puita poltetaan kylmimpinä aikoina max 1m3.
 Mökki sijaitsee Riihimäellä, juuri tsekkasin vuoden kulutuksen 8.5.2016-8.5.2017 19912kwh koko roska.
 Sisällä pyritään pitää 21C, tallissa ilmalämpöpumppu, yli -15asteen pakkasessa laitan kierron lattiaan ettei jäädy,muulloin pois päältä.
 Ilmanvaihto nilan vpl15tc
 Jos tuolla tallissa pitäisi koko talven kiertoa päällä
 Nousisi tuo kokonaiskulutus ehkä 3000-5000kwh
 Tässä tarkat vuosi kulutukset (kokonais)
 2013-19017kwh
 2014-20157kwh
 2015-20216kwh
 2016-20655kwh
 
 
 Itse laskin tuolla laskurilla 24000kwh mukaan josta 5500 taloussähköä ja veden lämmitys 5000kwh eli
 Lämmitystarve 13500kwh, tuolloin riittää 6kwh pumppu ja 132metrin kaivo aina -29C saakka.
 
 Olenko iha hukassa vai edes jäljillä  :)
 
 Talossa ja tallissa 780m3, 227m2 brutto 221m2 netto
 
 
- 
				Meillä n.160m2 asunto ja talli 50m2
 Tällä hetkellä suorasähkö, lattialämmitys vesikierrolla
 Meillä mennyt n 19000-20000kwh/v
 Valmistunut 2011
 Kokonaiskulutus on, puita poltetaan kylmimpinä aikoina max 1m3.
 Mökki sijaitsee Riihimäellä, juuri tsekkasin vuoden kulutuksen 8.5.2016-8.5.2017 19912kwh koko roska.
 Sisällä pyritään pitää 21C, tallissa ilmalämpöpumppu, yli -15asteen pakkasessa laitan kierron lattiaan ettei jäädy,muulloin pois päältä.
 Ilmanvaihto nilan vpl15tc
 Jos tuolla tallissa pitäisi koko talven kiertoa päällä
 Nousisi tuo kokonaiskulutus ehkä 3000-5000kwh
 Tässä tarkat vuosi kulutukset (kokonais)
 2013-19017kwh
 2014-20157kwh
 2015-20216kwh
 2016-20655kwh
 
 Itse laskin tuolla laskurilla 24000kwh mukaan josta 5500 taloussähköä ja veden lämmitys 5000kwh eli
 Lämmitystarve 13500kwh, tuolloin riittää 6kwh pumppu ja 132metrin kaivo aina -29C saakka.
 Olenko iha hukassa vai edes jäljillä  :)
 Talossa ja tallissa 780m3, 227m2 brutto 221m2 netto
 
 Koetin tehdä laskelman ja näyttäisi tällaiselta:
 Talo  ”Henkka82”   RIIHIMÄKI (Kanta-Häme)
 LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
 - Talo Lattialämmitys   16 874 kWh   4,70 kW
 - Talli Lattialämmitys   3 761 kWh   1,55 kW
 YHTEENSÄ   20 636 kWh   6,2 kW
 - Josta johtumisvuodot   18 362 kWh   5,31 kW
 - Josta ilmanvaihdot   1 168 kWh   0,48 kW
 - Josta vuotoilmat   1 106 kWh   0,46 kW
 - Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
 
 VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS )
 Lämmitettävää   210 m2   536 m3
 - Kiinteistö   5,2 COP   19 226 kWh
 - Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
 - Yhteensä   4,4 COP   24 026 kWh
 Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,6 kW
 - Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
 - Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -32 C
 ▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   5,7 kW   18 609 kWh
 ▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 417 kWh
 ▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
 ▪ Ostosähköä yhteensä   5 417 kWh
 Tarvitaan 191 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s.
 Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
 • Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,34 bar (34 kPa)
 • Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,19 bar (19 kPa)
 • Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,12 bar (12 kPa)
 Tai vaakakeruupiiri    Keruu: kostea Savi      465 m
 
 Laskelmassa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7505.0;attach=6582) ajatuksena korvata ILP maalämmöllä ja siinä on huomioitu ilmalämpöpumpun tuottama energia.
 Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!