Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Hossi - 18.04.17 - klo:18:01

Otsikko: Keruupiirin paine
Kirjoitti: Hossi - 18.04.17 - klo:18:01
Onks kellään ideaa mistä syystä keruupiirin paine heittelee? Joka käyntijaksolla painemittari näyttää aina eripainetta. Paine saattaa olla ensteks 1 bar seuraavalla kerralla 0,3 bar?

Vaihtelu ilmestyi sen jälkeen ku vaihdoin kalvopaisunta-astian ja putsasin mutasihdin sekä siinä tukissa olevat pallohanat. Edellinen kalvoastia ruostupuhki ja alkoi vuotamaan.
Otsikko: Vs: Keruupiirin paine
Kirjoitti: seppaant - 18.04.17 - klo:18:31
Sääditkö paisunta-astian esipaineen kohdalleen?

ATS
Otsikko: Vs: Keruupiirin paine
Kirjoitti: Hossi - 02.05.17 - klo:21:56
Mielestäni säädin paineen kohdalleen tai tein ainakin ohjeen mukaan. Sitä en tiedä teinkö oikein mutta pistin esipainetta piirun verran korkeammaksi kun taivoiteltava piirin paine. Taisin laittaa 1,3 bar.
Otsikko: Vs: Keruupiirin paine
Kirjoitti: euroshopperi - 03.05.17 - klo:10:29
Eikös tuo esipaine saisi olla luokkaa 0,5 bar?
Otsikko: Vs: Keruupiirin paine
Kirjoitti: seppaant - 03.05.17 - klo:11:18
Lainaus
Mielestäni säädin paineen kohdalleen tai tein ainakin ohjeen mukaan. Sitä en tiedä teinkö oikein mutta pistin esipainetta piirun verran korkeammaksi kun taivoiteltava piirin paine. Taisin laittaa 1,3 bar.
Tuo ei nyt mennyt ihan niin kuin Strömssöössä.
Oheisessa kuvassa on esitetty paisunta-astian toimintaperiaate. Esimerkki koskee lämmityspiiriä mutta sama periaate pätee myös keruupiiriin.

Jos esipaine on suurempi kuin verkoston paine, paisunta-astiaan ei voi mennä nestettä ja verkosto toimii ikään kuin paisunta-astiaa ei olisi olenkaan.

Jos keruupiirin tavoitepaine on n. 1,0 bar, tee seuraavasti:
1) Poista keruupiiristä nestettä niin paljon että paine putoaa 0 bar:iin
2) Säädä Paisunta-astian kaasutilan paine 0,2 bar:iin. Nyt paisunta-astiassa ei ole yhtään nestettä vaan ainoastaan kaasua.
3) Lisäämällä nestettä keruupiiriin nosta keruupiirin paine halutuksi, esim 1,0 bar. Samalla kaasu puristuu kasaan ja paine nousee 1,0 bar:iin
    Nyt paisunta-astian tilavuudesta n. puolet on nestettä ja puolet kaasua ja se tasaa parhaiten nesteen tilavuudenmuutoksista aiheutuvat paineen muutokset.

ATS