Saatan esittää todella hölmöjä kysymyksiä, mutta ei kai kysyvä tieltä eksy  :)

Olemme asuneet uudessa kivitalossamme noin vuoden ja pakko myöntää, että maalämmön käyttö ei ole vieläkään täysin hallussa.

Pumppu on Niben 1145-8 ja sen kyljessä on Nibe VPB500L varaaja.

Kaivo on suoraan kallioon porattu ja 200m syvä.

Talossa neliöitä noin 170 ja lämpöisessä autotallissa reilu 40.

Tässä muutamia kysymyksiä joihin toivoisin maalaisjärjellä ymmärrettäviä vastauksia kiitos!

Emme ole vieläkään ehtineet asentaa langattomia termostaatteja ja olen hiukan miettinyt, että mahtaako niitä edes kannattaa asentaa?
Eli lämmön säätö on tehty käsikäytöllä joko pumpulta tai termostaateilta.

Olisiko jakotukkien termostaattien syytä olla täysin auki ja säätöä tehtäisiin vain pumpulta?

Olen säätänyt autotallin jakotukin termostaatit pienelle, mutta luin jostain, että pumppu joutuu tekemään enemmän töitä?

Porakaivo on noin 3 metrin päässä teknisestä tilasta ja eristetyt putket on peitetty soralla.
Itse kaivo on ympäröity isolla (50-60cm) muoviputkella jonka päällä on eristämätön levy.

Olisiko kaivoa syytä eristää päältä tms.?

Käynnistyksiä noin 1,5 vuodessa 9100

kokonaiskäyttöaika 3400 tuntia josta käyttövedenlämmitys 440 tuntia

Ovatkohan em. luvut millä mallilla?

Olisin erittäin kiitollinen vastauksista!
Otsikko: Vs: Tyhmät kysymykset jatkuu...
Kirjoitti: tomppeli - 07.03.17 - klo:20:19
Termostaatteja ei kannata laittaa, koska pumppu itse toimii termostoidusti.
Jos jossain huoneessa on kevättalvella liian kuuma, siihen voi tarvittaessa laittaa termostaatin.
Termostaattien käyttäminen yleensä huonontaa hiukan lämpöpumpun COP -arvoa.

Käyntitunnit vaikuttaisivat vastaavan talon lämmitystarvetta ja käynnistyksiä on noin 16,6 kpl /vrk, joka on hyvä arvo.

Kaivon syvyys ja pumpun lämmitysteho riittävät taloosi.
Yht'äkkiä kaikki näyttäisi olevan oikein hyvin.
Nauttikaa edullisesta maalämmöstä.!
Otsikko: Vs: Tyhmät kysymykset jatkuu...
Kirjoitti: maalämmittää - 08.03.17 - klo:12:01
Käynnistysten määrä on minusta runsaahko.
Onko käynnistyksen asteminuutit oletus 60 vai lattialämmitystaloille paremmin sopiva 120-200?

Laittaisin lokituksen päälle ja katsoisin tuloksia LOGINTUTKIJAlla.
Ohjeita tähän Niben osastossa.