Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: jlevy - 19.02.17 - klo:16:10
-
Tällainen ilmoitus tuli näyttötauluun muutama päivä sitten.
Hälytys
Kompr. L-rele
Onko jotain vinkkejä/ kotikonsteja. Olen käyttänyt virrat pois pariin kertaan, mutta se ei ole asiaa auttanut. Kompura ei käynnisty.
-
Korjaus edelliseen
Kompr L-rele olikin se vikailmoitus.
-
Kompressorin lämpörele (tai moottorisuojakytkin) laukaissut.
Kokeile kuitata releessä olevasta kuittauspainikkeesta
-
Mistähänn moinen releen kuittauspainike löytyy???
-
Kompr L-rele ...
Olisiko se kompressorin lämpörele.
Se on yleensä kompressorin pääreleen yhteydessä.
Se voi laueta mm. siksi, että laitteelle tulevista kolmesta vaiheesta yksi on sähkötön.
Onko sinulla sähköosaamista niin paljon, että osaisit mitata yleismittarilla turvallisesti sen,
tuleeko lämpöpumpulle kaikki kolme sähköverkon vaihetta.
Älä tee mitään, jos asia ei ole sinulle tuttu.
Pyydä siinä tapauksessa joku sähkömies käymään katsomaan, onko sähkön syöttö laitteelle kunnossa.
...
Tuli näköjään muitakin vastauksia!
-
Juu ei ole todellakaan osaamista moiseen. Joku tuossa tosiaan käski kuitata lämpöreleessä olevasta kuittauspainikkeesta. En tiedä yhtään, missä moinen kuittauspainike on.
-
Lämpörele ja sen kuittauspainike ovat laitteen sähkötekniikka osassa, suojapellin alla.
Ei kannata avata sitä, ellei ole kokemusta sähkölaitteista.
Pyydä jotain sähköasentajaa käymään..
On olemassa joku syy siihen, miksi lämpörele laukaisi.
Yleisin syy on palanut sulake tai huono kosketus jossain sulakkeessa.
Sulakkeen pohjakosketin on arpeutunut, eikä johda kunnolla sähköä.
Täältä löytyy lämpöpumppujen sähkökaaviot: http://www.oilon.com/oilon-home/tuotteet/tuotemateriaali/
Sähköasentaja paikalle!
-
Nuo löytyy lämpöpumpun sähkökeskuksesta tms kotelosta
Saattaa olla hiukan erinäköiset kuin tuossa liitekuvassa
-
Tervehdys,
Vanha keskustelu, mutta jospa keskustelun aloittanut saisi tästä viestin ja vastailisi. Miten asia aikoinaan ratkesi? Sama vikailmoitus oli tullut tänään myös meillä. Itse en vielä ole paikanpäälle päässyt, joten en ole tuota relettä päässyt kuittaamaan. Selvisikö asia releen kuittauksella vai vaatiko sähkömiestä paikalle?