Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: rubinho - 04.02.17 - klo:12:26

Otsikko: mitoutusapua, uudiskohde pirkanmaa
Kirjoitti: rubinho - 04.02.17 - klo:12:26
moi,

pientä apua/vertailua kaipais
projekti alkamassa ja avaimet käteen hommalla mennään niin sais pienen vertailun talotoimittajalta tuleviin laskelmiin

- tampere
- 2017
- 1-krs
- 189m2 ja 521,5m3
- maanvarainen laatta + 200mm esp u 0,17
- yläpohja 100mm + 400mm villa      u 0,08
- ulkoseinät 45+100+100mm villa     u 0,162 130m2
- ikkunat u 1,0 38,6m2
- ulko-ovet u 1,0 14m2

kytketty autotalli

- rakenne sama kuin talo
- 60m2 ja 232,5m3
- ovi 15m2

molempiin tulee siis vesikiertoinen lattialämmitys ja talon viilennys kattokonventtorilla.
poreamme myös tulossa.

kiitokset jo etukäteen

Otsikko: Vs: mitoutusapua, uudiskohde pirkanmaa
Kirjoitti: tomppeli - 04.02.17 - klo:14:52
- tampere
- 2017
- 1-krs
- 189m2 ja 521,5m3
- maanvarainen laatta + 200mm esp u 0,17
- yläpohja 100mm + 400mm villa      u 0,08
- ulkoseinät 45+100+100mm villa     u 0,162 130m2
- ikkunat u 1,0 38,6m2
- ulko-ovet u 1,0 14m2

kytketty autotalli
- rakenne sama kuin talo
- 60m2 ja 232,5m3
- ovi 15m2

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7342.0;attach=6270).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Huomaa, että umpiseinien alat eivät täsmää, koska olen vähentänyt laskelmasta pois talon ja tallin välillä olevan yhteisen (väli)seinän.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”rubinho” TAMPERE
Lämmitettävää   249 m2   754 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö   5,2 COP   25 979 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   6 000 kWh
- Yhteensä   4,5 COP   31 979 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29,2 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP)   8,1 kW   24 808 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 139 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 32 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   7 171 kWh
Tarvitaan yksi 254 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,89 bar (89 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,47 bar (47 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,27 bar (27 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA  SAVI 618 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: mitoutusapua, uudiskohde pirkanmaa
Kirjoitti: rubinho - 05.02.17 - klo:07:41
kiitoksia nopeasta laskelmasta/vastauksesta. saas nähdä kuinka eroaa toimittajan laskelmiin
Otsikko: Vs: mitoutusapua, uudiskohde pirkanmaa
Kirjoitti: rubinho - 21.03.17 - klo:22:20
voisitko laittaa spostiin laskelman niin yritän korjata muutaman pikku jutun.
toimittajalta tuli laskelma 9,1kw pumppu eli 8kwh ja 172m kaivo. kaivossa ollaan aikas eri lukemilla
Otsikko: Vs: mitoutusapua, uudiskohde pirkanmaa
Kirjoitti: tomppeli - 21.03.17 - klo:22:31
Laitan sen sähköpostiisi.