Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: lpcustom - 01.02.17 - klo:23:57
-
Hei!
Pitäisi saada vaihdettua suorasähkllämmitys maalämpöön...
Tässä tiedot:
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Sipoo
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1999, rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? lämmityssähkö ~30000kw
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 44
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Mineraalivilla 200mm, kokonaispaksuus 280mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Yläkerta, Alakerta, Kellari
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Yläkerta 107, Alakerta 92, Kellari 21
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerta, alakerta ja kellari 2,5m, osa yläkerrasta 3,9m korkea (29,5m2)
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? tiivistetty sora, solupolystyreeni 150
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Mineraalivilla 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 21
-
Mitoitus saattaisi näyttää tällaiselta:
Rinnetalo ”lpcustom” SIPOO
Lämmitettävää 220 m2 550 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 5,2 COP 23 248 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,5 COP 6 000 kWh
- Yhteensä 4,3 COP 29 248 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28,7 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 8,1 kW 22 371 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 877 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 6 877 kWh
Tarvitaan yksi 222 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,79 bar (79 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,42 bar (42 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,24 bar (24 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 516 m
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa-antava, ei mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituslaskelman saat paikalliselta alan ammattilaiselta.
-
On rakennettu porrasmaisesti... Vähän hankalaa selittää mutta yritän. ???
Keittiö, eteinen, pari makuuhuonetta ja yläkerran vessa yhdessä tasossa. Seuraavassa tasossa on olohuone ja toinen makuuhuone, molemmissa korkeampi tilaa (tämän alapuolella on kellari). Keittiö, eteinen ja olohuone on avoin tilaa vaikka on eri kerroksissa.
Alakerrassa on takkahuone, sauna, makuhuone ja vaatehuone ja siitä pääsee kellariin.
-
Jos sinulla on RAK -kuva tai valokuva kohteesta, voitko lähettää sen sähköpostiini?
-
Yritän löytää rak- kuvat...
Löysin kunnan papereista että tilavuus olisi 690m3
-
Tämä tilavuus, 690 m3, on luultavasti bruttokuutiot.
Laskennan kannalta nettokuutiot ovat tärkeämmät.
-
Kiitos laskelmasta!
Saatiin jo yhden tarjouksen mitä näytti että 180 metrinen kaivo ja IVT Greenline 9 (8,8kW) olisi riittänyt… Kuulostaa hiukan alimitoitetulta tämän laskelman jälkeen. En tiedä sitten ???