Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: migu1982 - 01.02.17 - klo:17:20
-
Järjestelmän yksi lattiapiiri ei lämpene. Kovilla pakkasilla se todistetusti on lämmennyt, joten vedenkierrossa ei pitäisi olla ongelmaa. Virtaussäätimet ovat jakotukissa (Uponor) ja olen yrittänyt lisätä piirin virtausta sulkemalla väliaikaisesti muita piirejä, mutta mitään ei tapahtu. Myöskään termostaatin ei pitäisi jarruttaa vedenvirtausta.
Mitenhän tällaista ongelmaa pitäisi lähteä selvittelemään?
-
Kumpaa mallia on toimilaitteet? Eli onko ne virrattomina auki vai kiinni?
Onko piirissä ilmaa? Mittaa toimilaitteen vastus.
-
Mitenhän tällaista ongelmaa pitäisi lähteä selvittelemään?
Ensimmäisenä tämän piirin säädöt täysin auki.
-Piirikohtainen säätö
-Termostaatin toimielin pois ja venttiilin karaa painamalla tai nostamalla kokeilet lähtikö kierto toimimaan.
Ellei näistä ole apua niin sitten selvitettävä onko piirissä ilmaa.
ATS
-
Minulle kävi niin LL-asenteja oli merkinnyt jakotukkiin väärin 2 piiriä. Ihmettelin kun ei ollenkaan lämmöt nousseet makuuhuoneessa vaikka avasin piirin täysille ja ulkona oli kuitenkin -10c-15c joten olisi pitänyt jossain tuntua... No, onneksi se alkoi tuntua "väärässä" huoneessa niin alkoi herätyskellot soimaan.
Kaivoin rakennusaikaiset valokuvat esiin lattilämmityksen piireistä ja niistä sitten sai epäilykselle vahvistuksen, 2 piiriä oli merkattu jakotukkiin ristiin.
-
Kiitos kommenteista.
Ongelmaksi paljastui juurikin väärin kytketty termostaatti ja piiri, joka nyt fiksattu ja lattia lämpiää.
Vielä olisi muutama tarkentava kysymys järjestelmän hienosäätöön liittyen. Kaikki lattiapiirit lämpävät, mutta huoneiden lämpötilat vaihtelevat. Talon keskellä ja muiden lämmänlähteiden läheisyydessä (varaava takka) huonelämpötila on korkeampi ja talon reunoilla, suurten ikkunoiden läheisyydessä ja tuulen puolella lämpötila on 2-3 astetta vähemmän. Kyseessä vanha, saneerattu puutalo, eli vetoa ja vuotoa on joka paikassa. Tilanne on kuitenkin lämmityksen osalta varsin hyvä ja mainitsemani lämpötilaerot tuntuvat oikeastaan vain nyt selkeillä pakkasilla.
Miten hienosäätäisitte lattiapiirejä? Pitäisikö niitä piiretä kuristaa, jotka talon keskellä ja lähellä takkaa ja vastaavasti kauempana olevia piirejä avata enemmän? Tällöinhän virtaus etäällä olevissa piireissä lisääntyisi. Maalämpökoneesta katsottuna meno- ja tuloveden lämpötilaero on 8 astetta, mutta yksittäisten piirien meno- ja paluuveden lämpötilaero vain n. 4, onko ok? Ajatuksenani on, että perustilanteessa kaikkien piirien termostaatit ovat perustilanteessa auki ja lisälämmönlähteitä käytettäessä termostaatit sulkeutuisivat siten kun lämpö takasta leviää ympäri huoneistoa (huoneissa on anturit). Wilon kiertovesipumppuun en ole koskenut, se on käsittääkseni täysillä asetuksessa III.
-
Eiköhän se jotakuinkin kuvailemallasi tavalla onnistu...