Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Trage - 28.01.17 - klo:16:07
-
Tervehdys
Omakotitalo on ollut puulämmityksellä nyt vuoden päivän kun remonttia suoritettu ja lämmitys ollaan uusimassa vähän käytännöllisempään maalämpöön ja tähän tarvitsisi neuvoa, porakaivoilla suunniteltu tehtäväksi.
Jos haluat voimme foorumillakin koettaa laskea rakennuksellesi lämmityksen mitoituslaskelman.
Laskema on vain suuntaa antava, eikä se maksa mitään, mutta emme takaa sen oikeellisuuttakaan!
Laskelma ei ole takuumitoitus, eikä meitä foorumilaisia millään tavalla sitova.
Luotettavamman mitoituslaskelman saat alan ammattisuunnittelijalta.
- Rakennus sijaitsee Asikkalassa
- Rakennettu -68 , mutta juuri saneerattu täysin anturasta ylöspäin.
- Tasamaa tontti ja savea noin.10m kallion päällä
- Lämmityksessä käytetty puuta , noin 15 pinomottia meni ensimmäisenä vuonna tosin vettä pidetty vain noin.30 asteisena sekä sähköllä avustettu. Varaaja 3000 litraa tullaan poistamaan ja samoin puukattila tullaan poistamaan käytöstä.
- Kohteessa lattialämmitys kaikissa lämmitettävissä tiloissa paitsi nykyisessä teknisessä tilassa mikä lämmennyt kattilan hukka lämmöllä ja tänne sijoitetaan MLP ja lämmitys tullaan hoitamaan vesikierto pattereilla, neliöt 14m2 (alakerta)
- Ilmanvaihto on toteutettu vallox 260 lämmön talteen otolla . Viilennystä ei tulla kytkemään
- talo on 19m x 8m kaksi kerroksinen , alakerta 50% maan alla kerrosala 140m2, huone korkeus 210cm ja yläkerta 173m2, huone korkeus 240cm , yhteis tilavuus 844m3
- Alakerta eristetty 50mm finfoam ja 20cm valu ja yläkerrassa 150mm villa ja katolla 600mm puhallusvilla
- Alapohja maanvarainen 200mm styrox 8cm valu jossa 17mm lattialämmitysputket
- Yläpohja 10cm valu- 5cm styrox - 10cm valu 20mm lattialämmitysputkilla.
- ikkunat 3 lasiset . Alakerrassa 9m2 ikkunapinta-ala ja Yläkerrassa ikkunapinta-ala 22m2
- ei muuta lämmitettävää tilaa / ei vesialtaita
- Normaali asumis lämpötila kaikkialla n.20 astetta ,paitsi tekninen tila puolilämmin noin 12 astetta
- Käyttövesi tehdään myös MLP:eellä
Siinä perus tietoja jos noilla saisi nyt jotain suuntaa antavaa tietoa.
-
Tervetuloa foorumille!
Tein aluksi virheellisen laskelman. Tapahtui ilmeinen lukihäiriö! Anteeksipyyntöni.
Korjasin virheeni ja vaihdoin laskelman.
Pieni epävarmuus jäi:
- Sisältyykö alakerran 140 neliöön myöskin pannuhuoneen, 14 m2..?
- Onko 844 m3 lämmitettävä sisätilavuus, silloin laskelmassani on virhe.
- Onko yläkerta alaltaan isompi, kuin alakerta? 173 - 140 = 33 m2 on maanpäällä suoraan, ilman kellarikerrosta?
Korjasin tekemäni virheen ja nyt laskelma näyttäisi tällaiselta:
Talo ”Trage” ASIKKALA
Lämmitettävää 313 m2 709 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 23 954 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 29 954 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -31,2 C
▪ Maasta kerätään ( 5,19 COP) 8,1 kW 22 941 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 013 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 7 013 kWh
Tarvitaan yksi 236 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla 0,87 bar (87 kPa)
• Painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla 0,46 bar (46 kPa)
• Painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla 0,26 bar (26 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 567 m
Laskelmassa on mahdollisesti virheellisiä lähtötietoja.
Liitin laskelmasta tulosteen omaan viestiisi. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7329.0;attach=6240)
Niin, vain suuntaa-antavahan se tämäkin laskelma on!