Onko tosi että lämpötilan säätö tapahtuu koneelta ..mukavuuslämpö sieltä sopiva lämpötila esim 21 / 0.65 käyrä jyrkyys. Sitten patteritermarit kaikki max asentoon ??
-
Maalämpöpumppu on itse se termostoiva laite.
Jos lämmitysjärjestelmässä on käytössä muita termostaatteja, niistä on yleensä vain haittaa.
Muutama termostaatti, esimerkiksi makuuhuoneissa ei vielä haittaa.
Maalämmöllä saadaan paras hyöty, jos termostaatit ovat täysin auki ja laitteen säätökäyrällä ohjataan asumisen lämpötilaa.
Käyrän jyrkkyys valitaan niin, että huoneiden lämpötila on aina suunnilleen sama, ulkolämpötilasta riippumatta.
Astekorjauksella tehdään käyrälle niin sanottu suuntais siirto, eli käyrää nostetaan tai lasketaan koko säätöalueeltaan.
Erityistä on syytä on olla tarkkana kesäaikaisesta kosteiden tilojen lämmittämisestä.
Niitä ei saa säätää erillisillä termostaateilla.
Tämä koskee vaihtoventtiilikoneita. Vaihtoventtiilikoneessa ei ole yleensä varaajaa lämmitysvedelle.
Jos sellaisen koneen lämmönjako katkaistaan termostaatilla, joutuu kone tekemään hätäpysäytyksen,
koska koneen lauhduttimelta lämpö ei pääse minnekään ja lauhdutin menee liian kuumaksi.
Tulistusvaraajallisilla koneilla lämpö varataan vesitankkiin ja sellainen pumppu sietää kesälläkin termostaatit kosteissa tiloissa.
-
Vaihtoventtiilkoneissa ja saneerauksessa on poikkeuksetta lähes aina puskuri.
Isoille tehoille lattialämmityksessä suositellaan myös puskuria, jos vain on tilaa.
Puskurin jälkeen ainakin makuuhuoneet kannattaa laittaa termostaateille. miksei muutkin tilat jos käytössä esim varaava takka.
Lämpöpumpun tavoite lämpötila säätyy ja ottaa huomion ulkolämpötilan mutta ei huomio mitenkään talon sisälämpötilaa ja erihuoneisiin haluttua lämpötilaa.
Minulla esim makuuhuoneessa 18,5C ja viereisessä oleskelutilassa 22C.
Yleissääntö on että min 20% max. lämpöpumpun tilavuusvirrasta on hyvä olla avointa jos ei ole psukuria.
Ei voi yleistää että kaikki termostaatit pois.
-
Niin .... oli sitten vaihto- tai tulistuspumppu ja on varaaja kaverina, niin varaaja on se oleellinen asia joka vaikuttaa vapausasteisiin, eikä se minkä tyyppinen pumppu on...
-
Niin koneena WBF10 puskurivaraaja 200ltr käyttövesi 400ltr . Vesikiertoinen patterilämmitys. Pesuhuoneessa smoin keittiö ja eteinen lattialämmitys (mukavuuslämpö) sähköllä , ei aina päällä ) samoin löytyy vielä varaava takka/leivinuuni. Huomasin vaan tuossa eilen kun kokeilin pesuhuoneen patteritermaria pienentää niin alkoi kiertovesipumppu jurisemaan.( ääntää matalalla taajuudella ,liekö uusinnan tarpeessa .
-
Minä ottaisin kylppäristä termarin pois kokonaan ja säätäisin koneen käyrän siten, että kylppärissä mukavan oloista. Se lienee se paikka jossa halluat olevan lämpöisintä.
Jos kirtovesipumppu on originaalli se voi todellakin vaatia vaihdon.
-
Joo pumppu on helppo vaihtaa jos tarve tulee eikä maksa kuin 229...jos samanlaisen ottaa Grunfors alpha2 25 40 ....jos seuraava koko 25 60 niin muutaman kympin lisää ...
-
Joo pumppu on helppo vaihtaa jos tarve tulee eikä maksa kuin 229...jos samanlaisen ottaa Grunfors alpha2 25 40 ....jos seuraava koko 25 60 niin muutaman kympin lisää ...
112€ maksoin muistaakseni rahteineen Alpha2 25-40 -pumpusta. Ei niitä(kään) kannata Suomesta ostaan
-
en minä ainakaan netistä uutta alpha 2 löytäny tuohon hintaan ulkomailtakaan.
-
en minä ainakaan netistä uutta alpha 2 löytäny tuohon hintaan ulkomailtakaan.
ebay.uk ja alta 100e löytyy.....
-
Onkos tuo mukavuuslämpö oikea 21C ja käyrä 0.65 lämmintä kyllä on, mutta kun lukee tätä foorumi niin näkee muiden kommenteista että käyrä paljon alempi..jotan 0.22 luokkaa...
-
Onkos tuo mukavuuslämpö oikea 21C ja käyrä 0.65 lämmintä kyllä on, mutta kun lukee tätä foorumi niin näkee muiden kommenteista että käyrä paljon alempi..jotan 0.22 luokkaa...
Se käyrä ja huonelämpötila säädetään sen mukaan millainen kohde kyseessä.
Tavoitteenahan on, että jokaisella säällä, kesät talvet, olisi se sinun haluama sisälämpötila talossa.
Ei kannata liikaa miettiä, kuinka muilla on.
0,22 käyrällä ei pärjää varmaan kuin moderneissa mökeissä, joissa on lattialämmitys.
Esim. itsellä on yläkertaa varten (lattialämmitys) huonelämpötila-asetus 21,5 ja käyrä 0,55 tällä hetkellä.
Alakertaan (patterit) on muistaakseni huonelämpö 23,5 ja 0,42.
-
Vieläkin tuo kiertovesipumppu häiritsee , grundfos alpha2 25 40 180 , kun se on 1 asennossa ei makkarissa kuule ääntä , muta jos laitat 2 tai 3 asentoon niin alkaa se jurina kuulumaan. Itse kiertovesipumpun vieressä ei kuulu ääntä ,mutta jotenki se resonoi makkariin ja saunaosastolle . Oisko niin että on jotenki epätasapainossa siinä se siipipyörä..likaa tarttunut ??
-
Onko kiertovesipumppu kiinnitetty seinään? Jos ei ja silti jurisee, niin joustavaa letku auttaa.
-
Ei ole seinässä kiinni , kupariputkessa puskurisäilöiden välissä , ei kosketa mihinkään. Eipä sitä juurikaan pysty kotikonstein muuttamaan .