Hei
Talo rakennettu 2008 Vantaalle ja lämpiää pelletillä :'(
On mietinnässä lämmityksen vaihto helppohoitoisempaan.
Mielellään ottaisin neuvoja vastaan kuinka toteuttaa mitoitus/muutostyön.
Kiitos vinkeistä!
Porareikä syvyys? , pumppu? laitteisto? Varaaja?
hiljainen maalämpölaitteisto?
voinko hyödyntää vanhaa laitteistoa? kattila vastuksella 18oL, varaaja 270L ilman vastusta
Ehdotus, Putkikuva?
Jätänkö vanhan kattilan rinnalle ja varaajan?
Kiitos vinkeistä
Talo:
Neliöt 170m2, 1 1/2ker; Siporex 375 harkko
maa: savimaata 13-15m, talo paalutettu
Poltin: Työläks
Lämmitys: Termaxin kattila CR-25 180l kierukalla (mahdollisuus lämittää puulla) ja Jäpsin varaaja 270l (ilman kierukkaa) varaaja lisättiin, koska joskus pääsi lämminvesi loppuu
Lämmönjako: lattialämmitys
Ilmastointi: Enervent LTR3
kylpyamme (vedenkulutus 130m3/v)
3-5henk.
pieni takka
2016 sähkö:10000Kwh/v (käyttöv+kattilanlämmitys)
Pellettiä menee n. 4tkg/v (vastaa n.2000l öljyä)
Kattila/ruuvi on lämmönjakohuoneessa ja pitää meteliä. (hiljainen maalämpölaitteisto???)
(varaus:Autokatoksen 35m2 muutos lämmitetyksi mahdollisesti tulevaisuudessa)
-
Talo:
Neliöt 170m2, 1 1/2ker; Siporex 375 harkko
maa: savimaata 13-15m, talo paalutettu
Poltin: Työläks
Lämmitys: Termaxin kattila CR-25 180l kierukalla (mahdollisuus lämittää puulla) ja Jäpsin varaaja 270l (ilman kierukkaa) varaaja lisättiin, koska joskus pääsi lämminvesi loppuu
Lämmönjako: lattialämmitys
Ilmastointi: Enervent LTR3
kylpyamme (vedenkulutus 130m3/v)
3-5henk.
pieni takka
2016 sähkö:10000Kwh/v (käyttöv+kattilanlämmitys)
Pellettiä menee n. 4tkg/v (vastaa n.2000l öljyä)
Kattila/ruuvi on lämmönjakohuoneessa ja pitää meteliä. (hiljainen maalämpölaitteisto???)
(varaus:Autokatoksen 35m2 muutos lämmitetyksi mahdollisesti tulevaisuudessa)
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7312.0;attach=6221).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Pasolino”VANTAA
Lämmitettävää 170 m2 432 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 17 046 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 23 046 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28,4 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 6,5 kW 17 355 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 691 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 5 691 kWh
Tarvitaan yksi 180 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla 0,42 bar (42 kPa)
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla 0,23 bar (23 kPa)
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla 0,14 bar (14 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 396 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia mitoituslaskennasta :)
Tuli käytyä raksamessuilla. Paljon myynnissä maalämpölaitteistoja.
Onko jollain hyviä kokemuksia jostain hyväksi havaitusta mallista järjestelmästä, joka sopisi minun taloon?
Kuinka olisi hyvä toteuttaa suihku+ammeveden lämmitys/riittävyys? (kaaviokuva järjestelmästä?)
Kiitos vastauksista etukäteen
Specsit:
lämmitys teho 8.0 kW
180 syvyinen porakaivo
Toiveet:
Ei invertteri kone (?)
ei manttelikone (?)
Riittävästi suihkuvettä ja kylpyammeen vettä (jos voin niin hyödyntäisin Jäpsin GTV270L varaajani)
mahdollisuus jälkiasentaa jäähdytys
-
Hei
Vielä tuli lisädataa kun luki pääpiirustukset tarkemmin:
Voitko vielä tarkistaa tuleeko näillä tiedoilla muutoksia porakaivon syvyyteen akt.syv.180mja lämmitystehoon 8kw?
kiitos paljon
kokonaisala189m2
kerrosala (us 375mm) 189m2
kerrosala (us250mm) 181m2
huoneistoala 165m2
Talon tilavuus 710m3
=>Tarvitaan yksi 180 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
=>lämmitysteho 8,0 kW
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Pasolino”VANTAA
Lämmitettävää 170 m2 432 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 17 046 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 23 046 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28,4 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 6,5 kW 17 355 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 691 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 5 691 kWh
Tarvitaan yksi 180 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla 0,42 bar (42 kPa)
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla 0,23 bar (23 kPa)
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla 0,14 bar (14 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 396 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
-
Hei
Vielä tuli lisädataa kun luki pääpiirustukset tarkemmin:
Voitko vielä tarkistaa tuleeko näillä tiedoilla muutoksia porakaivon syvyyteen akt.syv.180 m ja lämmitystehoon 8 kw?
kiitos paljon
kokonaisala189m2
kerrosala (us 375mm) 189m2
kerrosala (us250mm) 181m2
huoneistoala 165m2
Talon tilavuus 710m3
Koetin tehdä näillä uusilla tiedoilla uuden laskelman.
Ei kovinkaan paljon muuttunut.
Tässä ei ole huomioitu mahdollisia uusia lämmitettyjä tiloja.!
Yksi asia pohditutti.
Huoneistoala = 165 m2. Ulkoseinän paksuus 375 mm.
En saa mitoitusohjelmallani näitä aloja niin alas, kuin olet ilmoittanut,
- kerrosala (us 375mm) 189m2, ohjelma antoi 193 m2,
- kerrosala (us250mm) 181m2, ohjelma antoi 184 m2.
Jos pienennän huoneistoalaa, saan nuo yllä olevat arvot alemmaksi, mutta pidin kiinni ilmoittamastasi 165 m2.
Tältä nyt näyttäisi:
Talo ”Pasolino” VANTAA
Lämmitettävää 165 m2 420 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 16 513 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 22 513 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28,0 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 6,1 kW 16 921 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 587 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 4 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 5 592 kWh
Tarvitaan yksi 172 aktiivimetrin syvyinen porakaivo.
• Painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla 0,37 bar (37 kPa)
• Painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla 0,21 bar (21 kPa)
• Painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla 0,12 bar (12 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 386 m.
Uusi laskelma. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7312.0;attach=6468)
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus!
Paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta saat luotettavimmat laskelmat.
-
Eiköhän tuohon saa helposti sopimaan 200 m kaivon, kun on mainittu, että otetaan vielä 35 neliötä kanaalin kanssa mukaan lämmitykseen. Ei kannata yrittää tingata sitä kaivoa mahdollisimman matalaksi. Kaivo tehdään parhaassa tapauksessa vain kerran. Kaikki muu hajoaa aikaa myöden, mutta kaivo pysyy hamaan tulevaisuuteen asti.