Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: sljk - 18.12.16 - klo:10:03

Otsikko: Poistoilman lämmön talteenotto MLP-kaivon kautta
Kirjoitti: sljk - 18.12.16 - klo:10:03
Onko kellään kokemuksia ilmanvaihdon poistoilman jäähdytyksestä maalämpökaivon menoon kytketyllä kanavapatterilla? Kyseessä on ilman LTO-laitetta oleva koneellisella poistolla varustettu kohde.

IV-patteri voisi olla esim. seuraavanlainen

http://www.swegonhomesolutions.dk/Global/PDFs/Home%20ventilation/Accessories/_fi/SDHWM_FI-p.pdf

MLP:ltä (NIBE 1245) kaivoon lähtevän veden lämpötila sahaa talvikaudella tyypillisesti n. -3"C / +3 "C väliä, kun maapiirin pumppu käy huiliajalla 10 % teholla.

Kyseessä olisi siis PILP-toiminto, jossa poistoilmasta talteen otettu lämpö kierrätetään MLP-kaivon kautta takaisin tupaan.
Otsikko: Vs: Poistoilman lämmön talteenotto MLP-kaivon kautta
Kirjoitti: tomppeli - 18.12.16 - klo:10:17
Hukkalämmön talteenotto voi olla hyödyllistä, jos hukkailman määrä on suuri ja sen lämpötila reippaasti plusasteilla.
Kaivon lämpötila on vähän plussalla.
Voit koettaa itse laskea poistoilmassa olevan lämpöenergian, kun tiedät poistoon menevän ilmamäärän ja sen lämpötilan.
Tässä apuja laskentaan:
- ilman tiheys, 1,2 kg/m3
- ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 Ws/(kgK)

Esimerkki:
- hukkailmaa 300 m3 tunnissa
- sen lämpötila +15 C
- saadaan jäähtymään arvoon +3 C;
Saatavissa oleva lämpöenergia = 300 m3 x 1,2 kg/m3 x 1 x 12 K / 3600 = 1,2 kWh tunnissa; tehona siis myöskin 1,2 kW.

Edit.: Korjasin virheeni.
Olin laittanut virheellisen arvon kohtaan " -se saadaan jäähtymään arvoon" pitää olla +3 C.
Sorry!
Otsikko: Vs: Poistoilman lämmön talteenotto MLP-kaivon kautta
Kirjoitti: fraatti - 18.12.16 - klo:13:32
Käyttäjällä xargo on/oli moinen käytössä, tosin iv-koneen perässä jossa oli jo lto. Muistelisin että vaikka energia oli vähäisempää hän sai kaivon lämpöä nostettua muutamalla asteella. Haulla löytynee hänen viestejään...