Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: stiebel käyttäjä - 17.12.16 - klo:15:22

Otsikko: wpc07 käyttövesi varaajan ilmaus?
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 17.12.16 - klo:15:22
sanokaapas miten saa ilmat pois käyttövesi puolelta? kun kone käyttövettä tehdessä pulputtaa,muuten ei pulise.
Otsikko: Vs: wpc07 käyttövesi varaajan ilmaus?
Kirjoitti: Kimmo_L - 23.12.16 - klo:11:07
Ilmeisesti käyttöveden lämmityskierukassa on ilmaa (ei itse varaajassa).

Onko sinulla automaatti-ilmauskello lämmityspuolella olemassa?

Käyttövesikierukan ilma siirtynee vähitellen lämmityspuolelle, kun vaihtoventtiili kääntyilee ja poistuu sitten sieltä. Sitä voi ehkä vaudittaa pitämällä lämmityspuolen kiertovesipumppu käynnissä ja kääntelemällä vaihtoventtiiliä (mahdollisesti reletesti-valikon kautta).
Otsikko: Vs: wpc07 käyttövesi varaajan ilmaus?
Kirjoitti: euroshopperi - 23.12.16 - klo:11:34
Mulla laitettiin siihen ylempään menoon automaattinen ilmausventtiili jo heti asennuksessa. Ja se kuuluisi laittaa kyllä noihin yläkuolokohtiin muutoinkin. Pannuhuoneessa löytyy mulla yhteensä 5 kappaletta automaatti ilmaimia, jotka on hienosti tehnyt tehtävänsä. Kauneusvirheenä 2:lta yläkerran lattiatukilta puuttuu automaatit, jotka meinaan kyllä vielä laittaa jälkikäteen. Kierukasta pitäisi saada jostain kohtaa otettua ilmausventtiilistä ylöspäin hakeutuva ilma ulos, tai kyseessä on rakennevirhe. Kierukka on sen verta väljä, ettei sinne välttämättä saa riittävän kovaa virtausta aikaiseksi. Ainoa keino yrittää, on laittaa latauspumppu 100% kierrolle, josko riittäisi työntämään ilmat muualle.
Otsikko: Vs: wpc07 käyttövesi varaajan ilmaus?
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 23.12.16 - klo:20:46
juu lämmityksen meno+paluu putkissa automaatti ilmarit---> https://flamcogroup.com/fi/catalog/paisuntajarjestelmat-ja-varusteet/ilman-ja-lianerottimet/flexvent-ilmanpoistajat/flexvent#

en tiedä toimiiko kunnolla, mitenköhän noi vois testata?
Otsikko: Vs: wpc07 käyttövesi varaajan ilmaus?
Kirjoitti: euroshopperi - 23.12.16 - klo:21:53
Niistä pitää kiertää se korkki auki, enneku ne toimii automaatteina. Voi antaa olla vaikka vuoden ensin auki ja sulkee, jos tarvii. Huolehtii vain, että järjestelmässä on painetta aina, ettei imaise lisää ilmaa veden viiletessä. Tai tuo malli taitaakin olla sellainen, jossa ei ole suljettava korkki vaan se pitäisi jo olla auki. Mulla on vähän vanhempia malleja. Mutta painetta siis pitää olla aina.