Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: akott - 15.12.16 - klo:21:15
-
Terve
Uusi talo betonielementtiä, lattialämmitys, 260m2 ja paikkakunta Helsinki.
Energialaskelmassaa on että 8,81kW lämmitysteho mitoituslämpötilassa.
Paljonkohan pitäisi olla pumpun koko ja reiän syvyys? Pitääkö vedenlämmitukseen varata lisää tehoa?
Kiitos
T.A
-
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”akottila” HELSINKI
Lämmitettävää 250 m2 650 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 19 654 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 25 654 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -27,3 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 7,7 kW 19 459 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 195 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan yksi 189 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 417 m.
Käyttöveden takia tehoa pitää yleensä lisätä noin 0,15 kW / asukas.
Tarvitaan siis noin 9,6 kW -tehoinen lämmityslaite.
-
Kiitos! Teet pitkää päivää :)
-
Kiitos! Teet pitkää päivää :)
Kiitos sinulle siitä, että tulit foorumille!
Onnea matkaan rakennusprojektissasi!
-
Kiitos.
Toista taloa ollaan rakennuttamassa. Lupaa odotellaan ja tarkoitus muuttaa kesän jälkeen. Mukavaa puuhaa :)
-
Äkkiseltään kun vertaa tuonne jäsen fraattin taloon, niin sillä 10 kW pumppu imee kaivoa jo aika tehokkaasti 180 m mitalla. 220 m ei liene yhtään liikaa ja siihenkin laittaisi sen 45 mm turbo kollektorin. Meinaan ittelläkin on on aika lähellä 0 asteessa jo tulo lämmityskaudella 3 vuoden jälkeen ja otin kauppiaan laskelmiin lisämetrejä 46 m ihan varuilta ja olisi pitänyt ottaa ainakin 76 m, niin olisi ehkä kohdallaan. Tuo 165 m on kyllä laskettu aika reilusti osatehoiseksi, eikä niitä kyllä pitkässä juoksussa voi suositella. Saattavat sähkön laittaa jossain kohtaa erityismaksuluokkaan noilta huipputehoa jyrkästi nostavilta osatehoilta ja se oikeestaan ihan oikein. Mulla on huippiteho lämmitykselle n. 6 kW sähkölaitoksen suuntaan, joka on varsin kohtuullinen piikki. Varsinkin kun se ei muutu ollenkaan tuosta juuri niillä pahimmilla suurimman tehontarpeen talvipäivinä.