Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: mrjj - 17.11.16 - klo:22:33
-
Onko yleistä että maassa olevat keruuutket eristetään ja onko sillä käytönnössä merkitystä tarpeeksi ?
Katselen noita keruunesteen riippuvuuksia ulkolämpötilasta ja tuli mieleen että pitäisköhän 1.5m-0.5m syvyydessä 110mm suojaputkissa menevät eristetyt putket vielä routasuojata ? Tai ainakin tarkastuskaivo joka matalimpana on (rumputki + kansi)
Nytkin juuri viimeisimmällä käyntijakolla menny -2.1 asti paluu.
Meno on ollut yhden asteen hujakoilla.
Maaperä on pelkkää hiekkaa 30m.
-
Eristetyt suojaputket riittää ihan hyvin. Ei tarvitse mitään muuta lisäeristystä.
Täällä ei ole mitään tarkistuskaivoa. Kun ne liitokset oli jäähtyneet tarpeeksi kauan niin lapion kaivon päälle savivelliä. Kaivo siellä jo lainehtikin vesikuopassa. Eli ensin piti laittaa päälle vähän maata (ohjeen mukaan). Sitten laitoin ihan varalta 2x 5cm styroksia kaivon päälle ja savivelliä lisää päälle. Kaivon kuoppa oli noin 1.2 metriä syvä. Vaakaosuudelle 3.5 metriä taisin laittaa aivan huvin vuoksi 5 cm styroksin. Mutta ei siihen tosiaan eristystä tarvitse.
Ehkä tarkastuskaivossa voisi olla joku styroks kansi ja vaikka pari päällekäin. Ihan varmuuden varalta.
-
Hyviä pointteja jm82. Joo mitäs siellä tarkistellaankaan. Laitoit kuitenkin itsekin routasuojan :)
Pakkanen painaa paljaaseen putkikulmaan ainoastaan. Siihen vois nakata ylijäämä spu:ta vähän päälle.
Pitää ens suvena pihaa tehdessä miettiä mitä tuolle tekee en ainakaan maan päälle asti jätä näkyviin ja eteen tuota. Lyhennys sen verran että saa nurtsin päälle.