Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: MiTa - 17.11.16 - klo:16:05

Otsikko: Lattialämmityksen huonetermostaatit
Kirjoitti: MiTa - 17.11.16 - klo:16:05
Kertokaahan nyt tyhmälle :-[

Haluaisin hyödyntää mahdollisimman paljon takan lämpöä.

Kuinka saa säädettyä lattialämmiystä siten, että ainostaan kosteat tilat olisi n.23-24 ja muut n.20.

Jos termostaatit on pois päältä, kiertääkö putkissa kuitenkin vesi? Saako siitä mitään mitään säästöä?
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen huonetermostaatit
Kirjoitti: tume - 17.11.16 - klo:17:16
Kertokaahan nyt tyhmälle :-[

Haluaisin hyödyntää mahdollisimman paljon takan lämpöä.

Kuinka saa säädettyä lattialämmiystä siten, että ainostaan kosteat tilat olisi n.23-24 ja muut n.20.

Jos termostaatit on pois päältä, kiertääkö putkissa kuitenkin vesi? Saako siitä mitään mitään säästöä?

Itse muutin lämmityskäyrän=säätää sopivan kiertoveden lämpötilan ulkoilman lämpötilaa seuraamalla. Muutin käyrää niin, että talossa on lämpötila n.19.5-20.5c välillä. Takalla nostan lämpötilaa sitten 1-2 astetta.

Tai antaa käyrän olla ja jättää lämpötilan rajauksen huonetermostaateille.

Meillä ainakin lattialämmityksessä huonetermostaatti toimii niin, että asetetun lämpötilan ylittyessä toimilaite sulkee venttiilin jakotukilta. Eli vesi ei kierrä siinä piirissä, esim. olohuone.