Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: luomape - 15.11.16 - klo:08:02
-
Thermia Diplomat Duo (12 kw) herjailee korkeapainehälytystä satunnaisesti. Huoltomies ei löytänyt vikaa. Kiertopumppu toimii, paineet kohdillaan jne. Hälytys kuittaantuu käynnistämällä järjestelmä uudelleen. Hälytys tulee kun ulkolämpötila pyöri nollan ympärillä. Pakkasilla pyörii ongelmitta, samoin kesäaikaan ei ollut ongelmia. Tarkemmin en ole pystynyt saamaan selville, että tuleeko herja aina kun ulkolämpötila menee pakkaselta plussan puolelle. Voiko lämpökäyrässä tai asetuksissa olla jotakin joka aiheuttaisi tämän?
- Pekka
-
Voisiko lämpökäyrä olla liian korkea siinä nollan ympärillä? Vai onko talossa termostaatteja jotka rajoittaisi lämmitysveden kiertoa?
-
Huonetermostaatit löytyy, mutta esim. viime yönä oli korkeapainehälytys laeunnut ja luulen, että juurikin siitä syystä että pakkanen laski ja olisiko käynyt iltayöstä peräti plussalla. Huonelämpötila tuskin niin kattavasti ja nopeasti reagoisi koko talossa.
-
Kokeile laittaa termarit täysille. Siellä pitää olla ainakin kolme patteria tai lattiapiiriä ilman termaria jotta homma toimii. Näet toiminnan parhaiten seuraamalla meno/paluu eroa talonlämmityksen aikana. Eron tulee olla alle 10 astetta. Jos on isompi availe lisää. Voit kokeilla muttaa myös kiertopumpun nopeutta. Herkkiä laitteita tuossa asiassa...