Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: rampe13 - 01.11.16 - klo:21:02

Otsikko: vs8 kompressorin käynti mittaus 4
Kirjoitti: rampe13 - 01.11.16 - klo:21:02
2013 vuoden vs8 hälyyttelee. kuumakaasut nousseet jo jonkin aikaan 120 asteen tietämille. ei silti ole ikinä hälyytellyt mitään. perus asiat käyty läpi, mutasihtiä katsottu vuosittain ja useamman kerran olen myös tulistinta huuhdellut. välillä käy päivän ja nyt ei meinaa pysyä päällä ollenkaan. useampaan paikkaan olen jo soitellun mutta hirmu innostusta ei ole tulla auttamaan. lämpöässältä laittoivat ylös että pitää käydä mutta ajasta ei ollut puhetta. en saa edes vastuksia päälle.
Otsikko: Vs: vs8 kompressorin käynti mittaus 4
Kirjoitti: seppaant - 02.11.16 - klo:12:57
Lainaus
vs8 kompressorin käynti mittaus 4
Hälytys tulee siitä kun jokin suojaus laukaisee kompressorin.
Ainakin vanhemmissa malleissa kuumakaasun lämpötila 120C oli sellainen.
Kuumakaasun korkea lämpötila voi johtua ainakin
- Lauhduttimessa korkea lämpötila johtuen pienestä lauhdutinvirtauksesta.
- Kylmäainetta liian vähän, vuoto kylmäainepiirissä. Katso näkyykö öljyvuotoa kylmäainepiiriin liittyvissä komponenteissa.

ATS
Otsikko: Vs: vs8 kompressorin käynti mittaus 4
Kirjoitti: Matias - 02.11.16 - klo:16:21
Häiriöhälytys "Mittaus 4" tulee myös virranvalvontareleeltä R33 ja on mahdollista että tuossa R33 releessä on jotain vioittunut.

Tuossa ketjussa samantuntuinen tapaus ;)
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7009.msg91801#msg91801
Otsikko: Vs: vs8 kompressorin käynti mittaus 4
Kirjoitti: Tipi - 02.11.16 - klo:20:09
Meillä vaihdettiin 2013 malliseen VS10 malliin käyntitietorele. Se ainakin aiheuttaa tuon "Mittaus 4" hälytyksen. Huoltomiehen mukaan tämä on melko yleinen vika. Rele vaihdettiin takuutyönä eri merkkiseen.
Otsikko: Vs: vs8 kompressorin käynti mittaus 4
Kirjoitti: seppaant - 02.11.16 - klo:20:29
Lainaus
Meillä vaihdettiin 2013 malliseen VS10 malliin käyntitietorele. Se ainakin aiheuttaa tuon "Mittaus 4" hälytyksen. Huoltomiehen mukaan tämä on melko yleinen vika. Rele vaihdettiin takuutyönä eri merkkiseen.
Sama täällä pari vuotta sitten.
Käyntitietoreleen vika ei vaan aiheuta kuumakaasun lämpötilan nousua 120C:een

ATS
Otsikko: Vs: vs8 kompressorin käynti mittaus 4
Kirjoitti: peki - 02.11.16 - klo:20:41
Entä jos tulistimen putki on tukossa? Opationilla irtosi jotain mustaa mönjää putkesta ja tukki laitteen.
Otsikko: Vs: vs8 kompressorin käynti mittaus 4
Kirjoitti: rampe13 - 06.11.16 - klo:19:20
Entä jos tulistimen putki on tukossa? Opationilla irtosi jotain mustaa mönjää putkesta ja tukki laitteen.

tämän olen puhdistanut muutaman kerran laitteen olemassaolo aikana. samoin olen putsannut maapiirin sihdin. tulistimesta on tullut shaissea jossain määrin, ohutta mustaa mujua. maapiirin sihdissä ei ole muutamaa hippua enempää ollut.

huolto tulee ensiviikon lopulla toivottavasti. mikkelissä ei tunnu olevan ketään joka näistä ihmelaitteista ymmärtäisi. pitäisiköhän vaihtaa itse alaa ja opiskella näiden salat. olisi monopoli asema täällä :P
Otsikko: Vs: vs8 kompressorin käynti mittaus 4
Kirjoitti: rampe13 - 11.11.16 - klo:17:34
konetta säädetty, ilmeisesti paisuntaventtiiliä. nyt kuumakaasu pysyy karvan alle 90 astetta. mikähän ton on voinu aiheuttaa. toiminta muuttui mielestäni jo pitkä aika sitten. aikoinaan ihmettelin kun kuumakaasu alkoi huidella yli 100 astetta. viimetalvi mentiin myös tolla mutta ei toi ikinä mitään piippailuja antanut aiemmin. hyvä että saatiin ennen talvea kuntoon.