Vanha Lämpöässä ollut n. 17v käytössä, lämmityskauden alettua pysähtyy maapiiripumpun releen (moottorisuoja) laukeamiseen. Rele vaihdettu, ongelma jäi. Maapiirin paine n. 1 bar. Kompressori käy suht normaalisti. Huoltomiehen mittausten mukaan ei mitään epänormaalia. Epäilyt kohdistuvat kuitenkin maapiiripumppuun Danfoss CH2-30. Miten muilla kestäneet noi maapiiripumput?
-
Vanha Lämpöässä ollut n. 17v käytössä, lämmityskauden alettua pysähtyy maapiiripumpun releen (moottorisuoja) laukeamiseen. Rele vaihdettu, ongelma jäi. Maapiirin paine n. 1 bar. Kompressori käy suht normaalisti. Huoltomiehen mittausten mukaan ei mitään epänormaalia. Epäilyt kohdistuvat kuitenkin maapiiripumppuun Danfoss CH2-30. Miten muilla kestäneet noi maapiiripumput?
Sitä pumppua nyt sitten odotellaan ja lämmitetään sähköllä. Aika kauan kestää nämä korjaustoimet yleensä.
-
KV-pumppuja http://lampotori.fi/?cat=6 (http://lampotori.fi/?cat=6)
Samassa puljussa on 2007 vuosimallin LÄ V15 myynnissä...tinkaat siitä uudemman pelin.
-
Sitä pumppua nyt sitten odotellaan ja lämmitetään sähköllä. Aika kauan kestää nämä korjaustoimet yleensä.
Aika paljon vaikutti maapiiripumpun uusinta lämmitystehoon. Lämmöt nousee varaajassa aivan toiselle tasolle. Käyntiääni jotenkin hiljaisempi. Kyllä se viallinen taisi olla.
-
Minkälaisen maapiirin pumpun asensitte entisen tilalle? Saitko jostain tuon CH2-30 mallin, vai vaihdoitteko pumpputyyppiä?
-
Lähtökohtaisesti pitäisi pidättäytyä kiertopumpumpun uusinnassa entisen uusimiseen. :)