Elikkäs ongelmana on se, kun märkätilojen lattiat eivät ole näin kesäaikaan lämpöisinä, kun taloa ei muuten tarvitse lämmittää.
Lattialämmön jakotukeissa on märkätiloille käsisäätöventtiilit ja ne ovat täysin auki. Muissa huoneissa on huonekohtaiset termostaatit joilla ohjataan jakotukkia. Pumppu ei tunnu muutenkaan kierrättävän vettä jakotukeille "turhaan" kun lisälämpöä ei tarvita, kuuluisiko edes?
Eli millä asetuksilla saisin märkätilojen lattiat lämpenemään myös kesäisin. Pumppuhan on Geopro MH7. Enempää lähtötietoja en osaa antaa kun en tiedä mitkä asiat siihen vaikuttaisivat.
-
Eli millä asetuksilla saisin märkätilojen lattiat lämpenemään myös kesäisin. Pumppuhan on Geopro MH7. Enempää lähtötietoja en osaa antaa kun en tiedä mitkä asiat siihen vaikuttaisivat.
En tiedä onko Geopro:lla vastaavaa säätöä, mutta Thermialla/Danfossilla voi säätää minimi menoveden lämpötilan. Sen kun laittaa sopivalle tasolle niin pysyy lattiat lämpiminä ja tosiaan jos muissa tiloissa on kierto suljettu termareilla niin pysyvät ne sitten viileinä.
-
itsellä oli vähän sama juttu.
patteripuoli on kierto suljettu
ja lattialämmityspiiri on käytössä: KHH, pesuhuone, ja osa takkahuonetta.
mutta lämpötilaa nostamalla, lämpiää lattiat.
Nyt itselläni on Lämmityspiiri 1 (lattialämitys)
710 on lukemassa 26*c
712 on lukemassa 23*c
720 lukemassa 0,6
näillä toimii.
tuosat 720 lukemasta en tiedä mikä olisi optimaalinen, mutta testaam,alla selviää.
eli ainakin kannattaa sinun tarkistaa mitkä ovat lämmän pyynnit 710:ssa
-
Minulta ei löydy kohtaa lämmityspiiri 1, jonka takaa taas pitäisi löytyä 710, 712 tai 720. Lämmityspiiri P:n mukavuusarvona (1310) on 21,5 ja käyrän kaltevuus (1320) 0,70.
Mietinkin sitä konstia jo että nostaa toivottua huonelämpötilaa. Siinä vaan mietityttää se, että vaikuttaako se jotenkin muuten pumpun toimintaan, sillä tällöinhän pumppu yrittää nostaa huonelämpötilaa huoneessa jossa kaukosäädin on. Se ei kuitenkaan pysty nostamaan lämpötilaa olohuoneessa, jossa lattialämmitystä ohjataan erikseen termostaatilla ja missä pumpun kaukosäädin sijaitsee ja mittaa sisälämpötilaa.
-
niin elikkä sun täytyy sulkea muut ventiilit (paitsi esim nuo märkätilat)
ja nostaa lämpötilaa nyt 21,5 -> ylemmäs ehkä 24..25*c
lämpöähän siellä lattiassa oletettavasti nytkin on, mutta jo muutenkin sisällä ja ulkona on tuon 21 astetta, niin lattian lämmön havaiseminen ei ole ihan selkeä.
mutta muut jakotukit kiinni ja nosta lämpötilaa.
vähintäänkin kokeilu mielessä.
maalaisjärjellä ajateltuna tuohan ei voi olla toimimatta ;)
ja kun taas tarvitse muuallekin lämpöä, niin venttiileitä auki.
seuraa millaisia vaikutuksia on käyntijaksoilla ja käyntimäärillä.
tuskin isoja merkityksiä.
itsellä ei ollat mitään kummallista muutosta lämpötilojen noston jälkeen.