Hei!
Voiko joku laittaa kuvan kanssa ohjeet, miten lisätään maapiirin nestettä Geopro Sh-pumppuun? Paisuntasäiliö on n. puolillaan, mutta lisää varmaan tarvii kun maapiiri koko ajan lorisee.
Mutasihti on ihan puhdas. Lorina on voimakkainta maapiirin kiertovesipumpun kohdalla. Ilma ei tule pois, vaikka olen yrittänyt ilmata kiertovesipumpun päästä.
Putkimies jätti aikoinaan letkunkin sitä varten, mutta nyt tarvitaan selkokielinen neuvo ko. toimenpidettä varten.
-
Jos sinulla on se vaalea muovinen paisuntasäiliö (putkiston korkeimmassa kohtaa) niin otat sen päällä olevan varoventtiilin (jos on asennettu) pois ja kaadat säiliöön nestettä niin että pinta on noin 3/4 säiliön tilavuudesta. Kun avaat säiliön niin kuuntele suhahtaako se eli onko siellä alipainetta jos on niin siinä syy lorinalle, jos säiliö on korkeimmassa kohtaa kuten kuuluisi niin voit jättää säiliön auki niin piiriin pääsee korvausilmaa kun ilmakuplat tulevat pois keruupiiristä. Voit myös koittaa vaihtaa tuota keruupiirin kiertovesipumppua eri nopeudelle jos vaikka ilmat tulis paremmin pois, minulla piiristä kuuluu korinaa jos pumppu on täydellä teholla mutta lorinan kohta on se mistä putki haarautuu kahteen kaivoon. Nämä ohjeet siis vain paineettomalle keruupiirile !
-
Kiitokset.
Mistä tiedän, onko tämä järjestelmä paineeton vai ei? Jos päästän korkin auki ja mahdolliset ylipaineet pois, niin sittenhän minulla on uus ongelma.
-
Jos sinulla on se vaalea muovinen paisuntasäiliö niin silloin järjestelmä on paineeton, paineellisessä järjestelmässä on yleensä kalvopaisunta-astia ja silloin pitää olla painemittari jossain kohtaa keruupiiriä josta näkee piirin paineen.
-
Jos sinulla on se vaalea muovinen paisuntasäiliö niin silloin järjestelmä on paineeton, paineellisessä järjestelmässä on yleensä kalvopaisunta-astia ja silloin pitää olla painemittari jossain kohtaa keruupiiriä josta näkee piirin paineen.
Meillä on Niben mukana tuleva vaalea muovinen paisuntasäiliö keruupiirin korkeimmassa kohdassa. Keruupiiriin on asennettu myös painemittari ja varoventtiili. Asentajan jäljiltä keruupiirissä oli painetta jäljiltä muistaakseni vähän vajaa 1 bar. Sanoivat, että paine voi aluksi laskea ajan myötä ja sitä voi itse lisätä tai jättää lisäämättä. Kerran on pitänyt noin 1L lisätä keruunestettä ja tuolloin päästin ajattelemattomuuttani paineet pois, enkä ole sitten enää painetta siellä pitänyt.
-
Hei!
Voiko joku laittaa kuvan kanssa ohjeet, miten lisätään maapiirin nestettä Geopro Sh-pumppuun? Paisuntasäiliö on n. puolillaan, mutta lisää varmaan tarvii kun maapiiri koko ajan lorisee.
Mutasihti on ihan puhdas. Lorina on voimakkainta maapiirin kiertovesipumpun kohdalla. Ilma ei tule pois, vaikka olen yrittänyt ilmata kiertovesipumpun päästä.
Putkimies jätti aikoinaan letkunkin sitä varten, mutta nyt tarvitaan selkokielinen neuvo ko. toimenpidettä varten.
Jos paisuntasäiliössä on nestettä, ei lorina poistu nesteen lisäyksellä. Järjestelmässä on ilmaa ja se pitää saada sieltä pois. Käyttöönoton yhteydessä järjestelmä olisi pitänyt kunnolla ilmata (erillisellä kierrätyspumpulla). Kunnon ilmauksen jälkeen tulleet lorinat kielivät vuodosta.
-
Lisäsin nestettä maapiiriin. Lorina lakkasi. Lisätty määrä arviolta muutama desilitra, sen verran, että paisuntasäiliössä pinta hiukan korkeammalla kuin maapiirin putket.
Olen joskus vuosia sitten myös lisännyt pikku määrän. En vain millään meinannut muistaa, miten se tapahtuu. Liekö neste voi "prosessissa" vähän vajeta?
Vai voisiko olla niin, että putki on aavistuksen "venähtänyt" ja tullut hiukan vajausta?
-
SH:n asennusohjeessa sanotaan näin:
Jätä maapiiri ylipaineen puolelle, ettei missään kohdassa putkistoa pääse esiinytymään alipainetta.
Suositeltava ylipaine on vähintään 0,1 bar.
Liuospumpun (Wilo Stratos) ohjeessa on annettu korkeampi painesuositus:
Vähimmäistulopaine (yli ilmakehän paineen) imuyhteessä kavitaatiomelun välttämiseksi
(pumpattavan aineen lämpötila TMed -10 °C...+50 °C):
Rp 1", 0,3 bar
Rp 1¼" 0,3 bar
DN 32 0,3 bar
Korkeammalla paineella ilma pääsee poistumaan putkistosta paremmin. Minulla paine on ollut jossain 0,5-1,0 barin paikkeilla. Paineistus on tapahtunut renkaantäyttöpistooliin kiinnitetyllä tubelesventtiilillä. Se kumitutti on ollut helppo painaa hanan kylkeä vasten ja samalla raottaa varovasti hanaa. Toinen täyttöpaikka voisi olla varoventtiili, jota samalla naksuttelee auki.