Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Rakentaja_oulu - 09.10.16 - klo:13:04

Otsikko: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: Rakentaja_oulu - 09.10.16 - klo:13:04
Hei

Mitä tulisi ottaa huomioon, jos asentaa maalämpölaitteiston varastoon n.7 metrin etäisyydelle päärakennuksesta. Äänieristyksen suhteen tämä lienee varmin ratkaisu?

Onnistuuko:
-maaviileä;vedetäänkö putki sokkelin ali konvektorin/ilmanvaihdon esilämmityksen/jäähdytyksen lähelle, josta sitten ylös?

Onko jotain muuta?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: tomppeli - 09.10.16 - klo:14:16
Hyvä ratkaisu.
Lämpökanaalin ( 4 -putkinen) lämpötehon hukka vajaa 0,1 kW
Lämpöenergiaa hukkuu kanaalissa vajaa 500 kWh vuodessa ja
siitä aiheutuu lämmityssähkön kulutukseen noin 100 kWh lisä käyttösähköä vuodessa.

Viilennyksen putket on tuotava lämmitysputkien lisäksi erikseen sisälle taloon.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: kWh - 09.10.16 - klo:18:06
Pelkän kanaalihäviön lisäksi häviötä tulee joko lämpimän käyttöveden kierrosta tai erillisestä sähkövaraajasta lähempänä kulutuspisteitä. Jos taas nämä jättää pois, tulee ajallinen ja rahallinen häviö lämpimän veden odottamisessa syntyvänä veden juoksuttamisena viemäriin. Minusta pumppu kauas eniten käytetyistä kv-kulutuspisteistä on toimiva, mutta ei hyvä ratkaisu. Lämpimän käyttöveden putki rakennusten välissä on oltava suht iso halkaisijaltaan jotta riittävä virtaus kaikkiin kulutuspisteisiin voidaan taata. Ts. kuumaa vettä voi joutua odottelemaan pitkään ilman kiertoa/lisävaraajaa.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: Rakentaja_oulu - 14.10.16 - klo:17:34
Tässäpä olisi meidän suunnitelman lähtötietoja.
- Uudisrakennus 2017, Oulu
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 50m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 250mm mineraalivilla
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1.kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 137m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 62,5m2 3m ja 74,5 m2 2,7m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen lattia; 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 500mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 30,5m2 3 lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Varasto 13 johon MLP sieltä neliputkinen siirtokanaali, minkä vaakapituus 4m.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)asuintilat 21C, varasto 10C
Muuta; kylpyamme
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: tomppeli - 14.10.16 - klo:18:16
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7131.0;attach=5731).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”Rakentaja_oulu”   OULU
Lämmitettävää   150 m2   398 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö   17 640 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä   22 440 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -36,5 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,18 COP)   5,6 kW   17 114 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 326 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
Tarvitaan yksi 210 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai          
Vaakakeruupiiri KOSTEA  SAVI   488 m

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: Rakentaja_oulu - 14.10.16 - klo:18:39
Kiitos paljon. Lähetä vain spostiin.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: Rakentaja_oulu - 12.12.16 - klo:19:49
Hei

Tarkoitus olisi laittaa poreamme ja lämpöisen veden tarve on n.250+100=350l

Mietinnässä Nibe 1126 8kw +VPB 300 R
Toisaalta Nibe 1226 8kw+VPB 200 R, jos tämä yleensä onnistuu.

Onko käyttövesimäärän kasvattamiseen mitään halpaa ratkaisua? Nuo Niben lämminvesivaraajat on ihan jäätävän hintaisia verrattuna sähköllä toimiviin.

Toimisiko puskurivaraaja Nibe UKV 200l sarjassa lämminvesipiirissä lisätilavuuden tuojana?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: fraatti - 13.12.16 - klo:01:03
Paras tapa hommata pumppu missä ei ole itsessään varaajaa ja siihen kaveriksi kierukallinen erillisvaraaja jota tuo pumppuyksikkö sitten lataa.

Eli tuo ensimmäinen tapa.

Puskuvaraajaa ei voi käyttää käyttövesivaraajana.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: Rakentaja_oulu - 14.12.16 - klo:17:13
Kauppias ehdotti pumppua, jossa integroituvaraaja ja lisäksi sitten lämminvesikierto sarjaan sähkövaraaja, ilman sähkökytkyjä. Onko tässä tavassa ongelmia?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: Rakentaja_oulu - 20.12.16 - klo:18:18
Hei

Miten kannattaisi toteuttaa IV koneen jälkilämmitys maalämmöllä?  Oulun korkeudella jälkilämmitystä tarvii melkoisesti.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: Roori - 20.12.16 - klo:18:46
Hei

Miten kannattaisi toteuttaa IV koneen jälkilämmitys maalämmöllä?  Oulun korkeudella jälkilämmitystä tarvii melkoisesti.
Onko joku vanha IV kone joka kaipaa enemmänkin apuja?
Oma LTO-kone menee 500kWh vuosikulutuksella sähköisellä jälkilämmöllä, etelässä kylläkin mutta tuskin 1000kWh tulis täyteen tälle vaikka oltais Oulussa, 500kWh vastaa ~60€ rahassa
ei tuolla hirveitä investoida, 20v x 60€=1200€/IV ikä.
Jos on oiken  'huono' kone niin sen uudistamistakin kannattaa ottaa yhdeksi vaihtoehdoksi.

Edit...uusi talo näkö olevan...mahtaiskos kannttaa ottaa semmonen kone etttei tarvii muuta kuin sähköä sinne jälkilämmitykseen...
Jos nyt jotain nestekennoa, niin mieluiten sinne etupuolelle...estämään sulatustarpeet ja poistamaan kosteutta kesällä (=pienen pieni viilennys)