Geopro GT11 eilen mennyt häiriö tilaan.
Kompura ei pyöri jolloin ei myöskään tule kuumaa vettä.

Taulussa on Vikakoodi 35:
Ohjeessa sanotaan ettö se on:
-Lähteen sisääntuloanturi B91
-Ei mittausta lähteen sisäänmenosta.
- Tarkista lähteen sisäänmenoanturi.
- Käyttäjätaso: Huolto


Olisiko vinkkiä mitä tehdä?
Myös Oilon päivystysnumero kelpaisi,  en semmoista onnistunut löytämään. Kai heillä päivystys kuitenkin on ?

Otsikko: Re: APUA! GT11 jumissa!
Kirjoitti: commo73 - 22.06.12 - klo:14:43
Jos vika ei ole vielä ratkennut, etkä ole laittanut pumppua sähkövastus käytölle.

Kokeile ensiksi katkaista virrat pumpusta, vastussyöttö ja pumpun syöttö, jos kaksi syöttöä. Jos tämä ei auta.

Tee näin:

- laita pumppu hätäkäytölle pumpun valikosta
-> huolto/erikoiskäyttö -> asettamalla rivi 7141 hätäkäyttö -> asetusarvoksi -> kyllä

Tämän jälkeen pumppu lämmittää taloa ja käyttövettä normaalisti, käyttäen lämpöpumpun sijaan sähkövastuksia.

Tarkista lämpöanturin johdon kytketä riviliittimellä, että on paikallaan. Anturi on myös voinut luiskahtaa pois paikaltaan, putken(keruulta paluu) pinnasta.





  
Otsikko: Re: APUA! GT11 jumissa!
Kirjoitti: pta - 25.06.12 - klo:11:53
10 k[ch8486] NTC-vastus ajaa anturin virkaa hyvin.
Vanhan anturin toimivuus on myös helppo mitata sieltä riviliittimeltä, kun ensin irrottaa siitä toisen pään.

Täällä lisää juttua:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=627.0