Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: ^henri^ - 15.09.16 - klo:12:50
-
Moro,
Kyseessä Thermia Diplomat Optimum G2 malli. Ongelmana on ollut syksyllä kun kelit jäähtyvät, pumppu ei lämmitä pattereita tarpeeksi. Käyttövesi on ok. Talvella myös samaa ongelmaa kun lauhtuu. Pakkasilla riittää lämpöä hyvin.
Oon koittanut säätää huone-arvoa ja lämpökäyrää mutta ei tunnu olevan vaikutusta. Pumpun asentaneesta liikkeestä ei kummempia neuvoja saanut.
Talo on 1994 rakennettu, 140 neliötä, patterilämmitys ja kylpyhuoneessa lattialämmitys.
-
Täytyisi ilmeisesti laittaa loivempi lämpökäyrä ja lämpöä isommaksi. Eli vesi olisi lämpöisellä kelillä kuumempaa, mutta saman lämpöistä kuin ennen kovalla pakkasella.
En tiedä miten säädetään, mutta epäilen että huone-arvoa suuremmalle ja lämpökäyrä arvoa pienemmälle.
Kävin katsomassa täältä lukemat. Lämpökäyrä 5 ja lämpö -1. Lämmitysvesi pyyntö 21C (puskurivaraaja 23C), ulkolämpö 16C, Sisälämpö näyttää 22C. Patterilämmitys. Asteminuutit taitaa olla -120.
-
Talo on 1994 rakennettu, 140 neliötä, patterilämmitys ja kylpyhuoneessa lattialämmitys.
Tarvitsisi vähän lisää taustatietoja, että voisi yrittää auttaa:
- onko jonkinlainen puskurivaraaja käytössä? onko tietoja, miten sen putket on kytketty?
- mistä lähtee lämmönjako pattereille ja mistä lattialämmitykseen?
- onko sinulla mitään mittaustietoja olemassa kiertoveden meno- ja paluulämpötiloista lämmönjakoon?
-
Tarvitsisi vähän lisää taustatietoja, että voisi yrittää auttaa:
- onko jonkinlainen puskurivaraaja käytössä? onko tietoja, miten sen putket on kytketty?
- mistä lähtee lämmönjako pattereille ja mistä lattialämmitykseen?
- onko sinulla mitään mittaustietoja olemassa kiertoveden meno- ja paluulämpötiloista lämmönjakoon?
- ei ole erillistä varaajaa.
- mitä tarkoitat tällä "mistä lähtee lämmönjako pattereille ja mistä lattialämmitykseen"?
(https://s21.postimg.io/agw4r8dpz/DSC_0669_1.jpg)
(https://s10.postimg.io/xz8gf8z9l/DSC_0670_1.jpg)
Putkissa olevat mittarit näytti meno 34 paluu 30. Mites tuo pumppu näyttää noin erilaisia lukemia?
Kiitokset vastanneille!
-
Pumppu näkyy olevan tehdasasetuksilla eli puuhastelijan asentama.
Laita lämpökäyräksi ensin 35, minimiksi 25, +5 kohtaan 1-2 riippuen kuinka tuulinen paikka ja sama tuohon 0-kohtaan. Lämmityspois asetus on matala ja yleensä muutan sen 22-25:een. Lämmitys menee takaisin päälle kolme astetta kylmemmässä eli tuolla 17 asetuksella vasta 14 asteessa. Voit joutua nostamaan huoneasetusta ja yleensä se on 21-22.
Jos lämpötila vielä muuttuu kovilla pakkasilla ilmoittele niin korjataan kohdalleen.
-
Hei, meillä vähän samanlaista ongelmaa eli nyt alkusyksyn kylminä päivinä ei lämpöriitä ja erityisesti alakerran lattiat viileät.
Pumppuna Diplomat Optimum ja siten, että alakerrassa vesikierto lattiassa ja yläkerrassa seinäpatterit. Olen yrittänyt säätää vain noita perusvalikoita (nostamalla lämpökäyriä) eli integraaleihin yms. oikeisiin asetusvalikoihin en ole koskenut.
Tässä tuoreet kuvat tältä päivältä.
Kiitos vastauksista!
-
Hei, meillä vähän samanlaista ongelmaa eli nyt alkusyksyn kylminä päivinä ei lämpöriitä ja erityisesti alakerran lattiat viileät.
Pumppuna Diplomat Optimum ja siten, että alakerrassa vesikierto lattiassa ja yläkerrassa seinäpatterit. Olen yrittänyt säätää vain noita perusvalikoita (nostamalla lämpökäyriä) eli integraaleihin yms. oikeisiin asetusvalikoihin en ole koskenut.
Näyttää olevan MIN 10C. Tuossa samin ohjeessa se on 25C.
Lisäksi käyrä +5 kohtaan kait +2C
Ja käyrä 0 kohtaan myös +2C
Menojohto näyttää 19C ja sillähän ei lattiat oikein lämpeä.