Hei
Onko Geopron / Oilonin tulistuspumpuissa aina mallista ja iästä riippumatta samansuuntainen tulistuksen jakoventtiilin toiminta?
Mulla SH 7/:ssa (vm 2006) ja kaverin SH 11:ssa (vm 2009) mun mielestä jakoventtiili liikkuu päinvastaisen näköisesti. Eli kun yläosaan menevän veden lämpöä täytyy laskea, jv kääntyy mulla oikeaan laitaan päin.
Kaverin pumpussa tuntuu jv menevän vasempaan, vaikka löylyä on jo reilusti enempi kuin pyydetään / tarpeen.
Onko tällä yhteyttä pumpun sammumisiin ylikuumenemisen vuoksi? Onko mitenkään mahdollista, että jv:n sähköt on kytketty väärinpäin? Entä onko mahdollista että suntti olisi säätimessä "väärässä boorissa?".
-
Onko tällä yhteyttä pumpun sammumisiin ylikuumenemisen vuoksi? Onko mitenkään mahdollista, että jv:n sähköt on kytketty väärinpäin? Entä onko mahdollista että suntti olisi säätimessä "väärässä boorissa?".
On mahdollista.
Pyydä joku asiaa tunteva katsomaan.
Älä tee itse, jos et ole varma mitä teet.
-
Asia tuli seleväks.
Eli jv toimi juuri väärin päin. Johtojen paikkaa vaihtamalla toiminta muuttui normaaliksi.
-
Asia tuli seleväks.
Eli jv toimi juuri väärin päin. Johtojen paikkaa vaihtamalla toiminta muuttui normaaliksi.
Tässä asennusliikkeen tekemä moka.
Harmillista, että tällaista tapahtuu.
Monilla LVI alan asennusliikkeillä ja heidän asentajillaan on turhan vähäinen osaamisen taso!
Ihan noloa!
-
Tehtaan moka, jakoventtiili asennnetaan tehtaalla.
Ei kai sitä putkaria voi ihan kaikesta syyttää, vaikka kulkeekin välillä kumivaatteissa ja käyttää liukuvoidetta ::)
-
Tehtaan moka, jakoventtiili asennnetaan tehtaalla.
Ei kai sitä putkaria voi ihan kaikesta syyttää, vaikka kulkeekin välillä kumivaatteissa ja käyttää liukuvoidetta ::)
SH -koneessa kiertoveden sekoittajaventtiili on kaapin ulkopuolella ja asentaja kytkee!
EDITOIN:
Taidamme olla sekä oikeassa, että väärässä! :(
[size=16]GEOPRO SH KONEESSA ON KAKSI JAKOVENTTIILIÄ[/size], eli moottoriohjattua sekoittajaventtiiliä!
- Yksi on koneen sisällä. Se on ns aktiivitulistuksen säädössä.
- Toinen on ulkopuolella, sekin on säätömoottorilla varustettu ja säätää patteriverkkoon menevän menoveden lämpötilaa!
Sen ulkoisen kytkee asentaja!
Tässä alla kuva siitä!
(http://kuva.termiitti.com/image/690.jpg)
-
Tehtaan moka, jakoventtiili asennnetaan tehtaalla.
Ei kai sitä putkaria voi ihan kaikesta syyttää, vaikka kulkeekin välillä kumivaatteissa ja käyttää liukuvoidetta ::)
SH -koneessa kiertoveden sekoittajaventtiili on kaapin ulkopuolella ja asentaja kytkee!
JAKOVENTTIILI on sisäpuolella.
-
Onko tässä nyt vuosimalleissa eroa, meillä on 2011-mallin SH jossa jakoventtiili on sisäpuolella tehtaan jäljiltä.
-
Sori, että ***** pilkkuja.
Käyttöveden lämpötilaa säätävä venttiili on tyypillisesti sekoitusventtiili joka sekoittaa esilämmityskierukalta tulevaa ja tulistusvaraajalta tulevaa kuumaa vettä.
Toinen mlp 3-tieventtiili on vaihtoventtiili joka nopeasti vaihtaa virtauksen lämmityksestä käyttöveden lämmitykseen.
Useissa mlp koneissa on patterin menoveden lämpötilan säätöä varten suntti, joka on sanamukaiseti (Ruotsinkieltä?) sekoitusventtiili. Se sekoittaa soppelia menovettä patteriverkostoon varaajan lämpöisestä ja paluulinjan viileämmästä vedestä.
LVI-tekniikassa käytetään myös jakoventtiilejä mutta en muista mlpssä niitä nähneeni.
Käyttöveden sekoitusventtiilissä on hoono ruotti putkarille hämäävästi VV (lämmin), KV(kylmä) ja BV(sekoitettu vesi).
Geopro SH 7 käyttiksessä laitteesta löytyy jakoventtiili joka ohjaa osan lauhduttimen lämpimästä vedestä tulistuksen poisto lämmönsiirtimelle, mielestäni oivallinen idea; toimii yhdellä kiertovesipumpulla.
-
Geopro SH 7 käyttiksessä laitteesta löytyy jakoventtiili joka ohjaa osan lauhduttimen lämpimästä vedestä tulistuksen poisto lämmönsiirtimelle, mielestäni oivallinen idea; toimii yhdellä kiertovesipumpulla.
...jonka säätö jää värähtelemään lattialämmitystalossa, koska virtausaukko aukeaa liian nopeasti suureksi. Säätöportaan pitäisi olla pienempi tai sitten algoritmin toisenlainen.
-
Geopro SH 7 käyttiksessä laitteesta löytyy jakoventtiili joka ohjaa osan lauhduttimen lämpimästä vedestä tulistuksen poisto lämmönsiirtimelle, mielestäni oivallinen idea; toimii yhdellä kiertovesipumpulla.
...jonka säätö jää värähtelemään lattialämmitystalossa, koska virtausaukko aukeaa liian nopeasti suureksi. Säätöportaan pitäisi olla pienempi tai sitten algoritmin toisenlainen.
Ainakin vanhemmassa mallissa, jossa on OUMAN ohjain, on PID -arvot valittavissa, eikä tuota ongelmaa ole!
Uudemman mallin SIEMENS ohjurin sielunelämää en tunne.
-
Geopro SH 7 käyttiksessä laitteesta löytyy jakoventtiili joka ohjaa osan lauhduttimen lämpimästä vedestä tulistuksen poisto lämmönsiirtimelle, mielestäni oivallinen idea; toimii yhdellä kiertovesipumpulla.
...jonka säätö jää värähtelemään lattialämmitystalossa, koska virtausaukko aukeaa liian nopeasti suureksi. Säätöportaan pitäisi olla pienempi tai sitten algoritmin toisenlainen.
Ainakin vanhemmassa mallissa, jossa on OUMAN ohjain, on PID -arvot valittavissa, eikä tuota ongelmaa ole!
Uudemman mallin SIEMENS ohjurin sielunelämää en tunne.
Siihen PID säätöön ei kannata koskea ilman, että oikeasti tietää mikä ero on esim. vaihtoventtiilillä, sekoitusventtiilillä ja Geopron tapauksessa tulistuksen jakoventtiilillä.
Ps. Tomppelin kuvasta puuttuu sähkövastus tulistusputkesta. Se on tärkeä patteritaloissa, koska sillä saadaan riittävän kuumaa yläosasta alas ja patteriverkostoon, kun tulistus energian osuus ei riitä.
-
Näistä 2135 ja 2136 sitä pääsisi säätämään, mutta kun noita ei löydy valikoista... Siis uudempi Siemens säädin.
Tehtaalla kertoivat, että ovat vaihtaneet venttilin toimittajaa. Vanha aukesi loivemmin ja tällaista ongelmaa ei ollut. Nyt se sahaa turhaan ja ennen pitkää rikkoo säätömoottorin ja kuluttaahan se turhaan sitä venttiiliäkin.