Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Hermia - 17.08.16 - klo:17:37

Otsikko: Öljystä maalämpöön saneeraus kohde
Kirjoitti: Hermia - 17.08.16 - klo:17:37
Hei

Omakotitalossamme on aloitettu lämmitys järjestelmän saneeraus lämpökaivo on jo porattu syvyys 230m maaporausta 9m. haluaisin täysteho järjestelmän mutta onko kaivo liian matala alunperin suunnittelin 12 kw (11.0) konetta mutta 10kw(9.4) konekin olisi ehkä mahdollinen edellyttäen että silläkin olisi mahdollista saada täysteho.


Talon koko on 100m2 kerroksessa täystiilitalo/ 2 kerrosta rakennusvuosi noin 1963 tehty jonkin verran remonttia ikkunoita uusittu ja yläpohjan eristystä parannettu. Öljyn kulutuksesta en ole pitänyt mitään kirjaa kaikki on mennyt mitä tankkiin on laitettu. Patteri lämmitys öljyn kulutus arviolta noin 3400-3700 litraa koneelinen ilmastointi lämmön talteenotolla.

Olen epätietoinen onko (11.0kw) kone liian tehokas pitäiskö päätyä kuitenkin (9.4 kW) pumppuun  tulossa 300 litran varaaja ja 200 litran puskurivaraaja. kohde on Turussa.


Voisitteko Kommentoida
 

Kiitos
Otsikko: Vs: Öljystä maalämpöön saneeraus kohde
Kirjoitti: sundanic - 17.08.16 - klo:17:44
Taitaa olla tuo 9kw:nenkin yläkanttiin aika reilusti 100m2 kämppään.   Itsellä on 220m2 (tiedot tagissa) 7kw  ja senkin melkein täysteho.    Tomppeli laskee tarkemman tehon kun annat tiedot.
Otsikko: Vs: Öljystä maalämpöön saneeraus kohde
Kirjoitti: tomppeli - 17.08.16 - klo:20:55
..Omakotitalossamme on aloitettu lämmitys järjestelmän saneeraus lämpökaivo on jo porattu syvyys 230m maaporausta 9m. haluaisin täysteho järjestelmän mutta onko kaivo liian matala alunperin suunnittelin 12 kw (11.0) konetta mutta 10kw(9.4) konekin olisi ehkä mahdollinen edellyttäen että silläkin olisi mahdollista saada täysteho.


Talon koko on 100m2 kerroksessa täystiilitalo/ 2 kerrosta rakennusvuosi noin 1963 tehty jonkin verran remonttia ikkunoita uusittu ja yläpohjan eristystä parannettu. Öljyn kulutuksesta en ole pitänyt mitään kirjaa kaikki on mennyt mitä tankkiin on laitettu. Patteri lämmitys öljyn kulutus arviolta noin 3400-3700 litraa koneelinen ilmastointi lämmön talteenotolla.

Olen epätietoinen onko (11.0kw) kone liian tehokas pitäiskö päätyä kuitenkin (9.4 kW) pumppuun  tulossa 300 litran varaaja ja 200 litran puskurivaraaja. kohde on Turussa...

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7053.0;attach=5602).
Talon kaikki lämpöremontit eivät ole tiedossani, joten olen käyttänyt laskelmassa rakentamisen ajankohdalle tyypillisiä lämpöeristämisen arvoja
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Lämpökaivon syvyys on ilmeisesti riittävä.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Täystiilitalo  ”Hermia”   TURKU
Lämmitettävää   200 m2   520 m3
Vuotuinen lämmitystarve:         
- Kiinteistö         27 037 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä         31 837 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -30,1 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,22 COP)   7,6 kW   21 669 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 168 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
Tarvitaan yksi 201 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai          
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   467 m

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Öljystä maalämpöön saneeraus kohde
Kirjoitti: jm82 - 17.08.16 - klo:23:09
Taitaa olla tuo 9kw:nenkin yläkanttiin aika reilusti 100m2 kämppään.   Itsellä on 220m2 (tiedot tagissa) 7kw  ja senkin melkein täysteho.    Tomppeli laskee tarkemman tehon kun annat tiedot.
Itse varmaan valitsisin tuon 9.4 kW tehoisen. Jotenkin tuo 12kW tuntuu aika paljolta 100 neliön taloon.

Täällä on aika sopivasti riittänyt 10kW pumppu jonka teho 50C vedelle pitäisi olla 8.5 kW. Kaivo on 200 metriä. Ei ole tarvinnut sähkövastusta käyttää.
Otsikko: Vs: Öljystä maalämpöön saneeraus kohde
Kirjoitti: seppaant - 18.08.16 - klo:08:49
Eikö tuo talo ole 2x100m2 = 200m2 ?

ATS
Otsikko: Vs: Öljystä maalämpöön saneeraus kohde
Kirjoitti: tomppeli - 18.08.16 - klo:08:59
..Jotenkin tuo 12kW tuntuu aika paljolta 100 neliön taloon...

Olen ymmärtänyt, että talo on kaksikerroksinen ja kumpikin kerros on alaltaan 100 m2 ja yhteensä talossa on lämmintä alaa 200 m2.
Näin olen ymmärtänyt.
Jos ymmärsin väärin, olen myöskin laskenut väärin!
Otsikko: Vs: Öljystä maalämpöön saneeraus kohde
Kirjoitti: Hermia - 18.08.16 - klo:11:50
Moi


Aivan oikein talosssa on 100m2 kerroksessa kerroksia 2 yhteensä siis 200m2.

Kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita nämä tiedot vahvistivat omat käsitykseni.


Tomppelille vielä voisit varmaan lähettää laskelman minun sähköpostiin.



Kiitos
Otsikko: Vs: Öljystä maalämpöön saneeraus kohde
Kirjoitti: tomppeli - 18.08.16 - klo:11:57
Lähetän heti!