Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: pAy - 07.08.16 - klo:19:48
-
Kaksi 250m maapiiriä, kummankin paluuseen kannattaa kai laitta linjasäätöventtiili, mutta rinnan kun laitetaan onko parempi laittaa kumpaankin piiriin oma täyttöryhmä, vai onnistuuko yhdellä niin, että yhdistää putket ennen täyttöryhmää? Esim. tuollainen siis... http://www.taloon.com/keruupiirin-tayttoventtiiliryhma-nibe-kb-25/LVI-5361582/dp?openGroup=267 (http://www.taloon.com/keruupiirin-tayttoventtiiliryhma-nibe-kb-25/LVI-5361582/dp?openGroup=267) Riittääkö yksi tasoastia vai tarvitaan kummallekkin piirille oma?
-
Periaatteessa ei tarvitse säätöventtiiliä kun ovat yhtä pitkiä. Mutta ei semmoisesta varmasti haittaakaan. Sulut tarvitaan ainakin niin onnistuu täyttövaiheessa 1 piiri kerrallaan. Yhdellä putkella sitten täyttöryhmän kautta koneelle ja koneelta. 1 tasoastia tai kalvopainesäiliö riittää.
-
Keruuputken päihin messinkiliittimet ja 90-asteen kulmat, tuosta välistä sitten yhdeksi T-haaralla... menisikö noin?
-
Älä laita messinkiä keruuputkeen (halkeiluongelmia). Muoviliittimet hitsattuna kts. Muovitech.
Laita kalvopaisuntasäiliö ja painemittari kv-pumpun imupuolelle niin saat paineistettua keruupiirin ja pumpun kavitointivaara vähenee/poistuu. Muoviset tasoastiat ei taida kestää painetta joten jätä pois. Painemittari riittää kertomaan tilanteen.
-
Älä laita messinkiä keruuputkeen (halkeiluongelmia). Muoviliittimet hitsattuna kts. Muovitech.
Taitaa vain tulla aika arvokkaat kulmat jos hitsaajan tilaa noille... Onko halkeamis ongelmaa ollut vain messinki kulmissa, kun kyllähän tuohon muitakin messinki osia kuitenkin tulee... Olisiko puristus muovikulmat parempia?
-
Ei ole ollenkaan arvokasta.
Katso video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=ljaFii8QTXg
Putkiliikkeillä on liitoskappaleet ja hitsauslaite.
-
Epäilen suuresti, että pienen kunnan pienellä LVI-liikkeellä ei ole hitsaus välineitä... tai monella tmi-putkarilla... Lueskelinkin tuon ketjun halkeilleista muttereista. Nibessä liitos pumppuun tehdään ilmeisesti kuitenkin helmiliitoksella, koska liittimetkin tulevat mukana. Tuossa voisi olla hyviä liittimiä, nuo paremmat tosin vain ohuempiseinämäiselle putkelle, https://www.hela.fi/fi/product/248-maal%C3%A4mp%C3%B6porakaivoliitin (https://www.hela.fi/fi/product/248-maal%C3%A4mp%C3%B6porakaivoliitin), mutta ehkä tuokin parempi kuin helmiliitos -->https://www.hela.fi/fi/product/8015-pex-liitin-32-160-mm (https://www.hela.fi/fi/product/8015-pex-liitin-32-160-mm), ja lisäksi kierreliitososilla mahdollisimman paljon, Nibeen yhdistäminen vain helmillä...
-
Georg Fischer muoviset puserrusliittimet ovat erittäin varmoja ja kohtuullisen edullisia.
http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/FI/fi/109760/109808/130375/index.html
http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/data//shared/pool/225871/web253x115.jpg
Muista laittaaliitosputki pohjaan asti, kiristää mutterikierteen loppuun kohtuullisella voimalla. Muovisten kierteiden saaminen "vetämään" vaatii tarkkuutta. Lähtee heloposto väärille jäljille. Kartiomaisella putkiosan kierteellä voi korjata varoen muovikierteen.
-
Georg Fischer muoviset puserrusliittimet ovat erittäin varmoja ja kohtuullisen edullisia.
http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/FI/fi/109760/109808/130375/index.html
http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/data//shared/pool/225871/web253x115.jpg
Muista laittaaliitosputki pohjaan asti, kiristää mutterikierteen loppuun kohtuullisella voimalla. Muovisten kierteiden saaminen "vetämään" vaatii tarkkuutta. Lähtee heloposto väärille jäljille. Kartiomaisella putkiosan kierteellä voi korjata varoen muovikierteen.
Ilmaisia verrattuna messinki osiin. Samanlaisia muovisia lienee muillakin valmistajilla. Kasasin noista itselle talliin paineilmaverkon.