Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: pAy - 07.08.16 - klo:19:48

Otsikko: Kahden maapiirin liittäminen
Kirjoitti: pAy - 07.08.16 - klo:19:48
Kaksi 250m maapiiriä, kummankin paluuseen kannattaa kai laitta linjasäätöventtiili, mutta rinnan kun laitetaan onko parempi laittaa kumpaankin piiriin oma täyttöryhmä, vai onnistuuko yhdellä niin, että yhdistää putket ennen täyttöryhmää? Esim. tuollainen siis... http://www.taloon.com/keruupiirin-tayttoventtiiliryhma-nibe-kb-25/LVI-5361582/dp?openGroup=267 (http://www.taloon.com/keruupiirin-tayttoventtiiliryhma-nibe-kb-25/LVI-5361582/dp?openGroup=267) Riittääkö yksi tasoastia vai tarvitaan kummallekkin piirille oma?
Otsikko: Vs: Kahden maapiirin liittäminen
Kirjoitti: tk- - 07.08.16 - klo:19:55
Periaatteessa ei tarvitse säätöventtiiliä kun ovat yhtä pitkiä. Mutta ei semmoisesta varmasti haittaakaan. Sulut tarvitaan ainakin niin onnistuu täyttövaiheessa 1 piiri kerrallaan. Yhdellä putkella sitten täyttöryhmän kautta koneelle ja koneelta. 1 tasoastia tai kalvopainesäiliö riittää.
Otsikko: Vs: Kahden maapiirin liittäminen
Kirjoitti: pAy - 07.08.16 - klo:20:14
Keruuputken päihin messinkiliittimet ja 90-asteen kulmat, tuosta välistä sitten yhdeksi T-haaralla... menisikö noin?
Otsikko: Vs: Kahden maapiirin liittäminen
Kirjoitti: Selvittäjä - 07.08.16 - klo:22:01
Älä laita messinkiä keruuputkeen (halkeiluongelmia). Muoviliittimet hitsattuna kts. Muovitech.

Laita kalvopaisuntasäiliö ja painemittari kv-pumpun imupuolelle niin saat paineistettua keruupiirin ja pumpun kavitointivaara vähenee/poistuu. Muoviset tasoastiat ei taida kestää painetta joten jätä pois. Painemittari riittää kertomaan tilanteen.
Otsikko: Vs: Kahden maapiirin liittäminen
Kirjoitti: pAy - 08.08.16 - klo:06:24
Älä laita messinkiä keruuputkeen (halkeiluongelmia). Muoviliittimet hitsattuna kts. Muovitech.


Taitaa vain tulla aika arvokkaat kulmat jos hitsaajan tilaa noille... Onko halkeamis ongelmaa ollut vain messinki kulmissa, kun kyllähän tuohon muitakin messinki osia kuitenkin tulee... Olisiko puristus muovikulmat parempia?
Otsikko: Vs: Kahden maapiirin liittäminen
Kirjoitti: tomppeli - 08.08.16 - klo:09:34
Ei ole ollenkaan arvokasta.
Katso video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=ljaFii8QTXg
Putkiliikkeillä on liitoskappaleet ja hitsauslaite.
Otsikko: Vs: Kahden maapiirin liittäminen
Kirjoitti: pAy - 08.08.16 - klo:19:53
Epäilen suuresti, että pienen kunnan pienellä LVI-liikkeellä ei ole hitsaus välineitä... tai monella tmi-putkarilla... Lueskelinkin tuon ketjun halkeilleista muttereista. Nibessä liitos pumppuun tehdään ilmeisesti kuitenkin helmiliitoksella, koska liittimetkin tulevat mukana. Tuossa voisi olla hyviä liittimiä, nuo paremmat tosin vain ohuempiseinämäiselle putkelle, https://www.hela.fi/fi/product/248-maal%C3%A4mp%C3%B6porakaivoliitin (https://www.hela.fi/fi/product/248-maal%C3%A4mp%C3%B6porakaivoliitin), mutta ehkä tuokin parempi kuin helmiliitos -->https://www.hela.fi/fi/product/8015-pex-liitin-32-160-mm (https://www.hela.fi/fi/product/8015-pex-liitin-32-160-mm), ja lisäksi kierreliitososilla mahdollisimman paljon, Nibeen yhdistäminen vain helmillä...
Otsikko: Vs: Kahden maapiirin liittäminen
Kirjoitti: ego - 09.08.16 - klo:10:26
Georg Fischer muoviset puserrusliittimet ovat erittäin varmoja ja kohtuullisen edullisia.

http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/FI/fi/109760/109808/130375/index.html

http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/data//shared/pool/225871/web253x115.jpg

Muista laittaaliitosputki pohjaan asti, kiristää mutterikierteen loppuun kohtuullisella voimalla. Muovisten kierteiden saaminen "vetämään" vaatii tarkkuutta. Lähtee heloposto väärille jäljille. Kartiomaisella putkiosan kierteellä voi korjata varoen muovikierteen.
Otsikko: Vs: Kahden maapiirin liittäminen
Kirjoitti: fraatti - 09.08.16 - klo:15:44
Georg Fischer muoviset puserrusliittimet ovat erittäin varmoja ja kohtuullisen edullisia.

http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/FI/fi/109760/109808/130375/index.html

http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/data//shared/pool/225871/web253x115.jpg

Muista laittaaliitosputki pohjaan asti, kiristää mutterikierteen loppuun kohtuullisella voimalla. Muovisten kierteiden saaminen "vetämään" vaatii tarkkuutta. Lähtee heloposto väärille jäljille. Kartiomaisella putkiosan kierteellä voi korjata varoen muovikierteen.

Ilmaisia verrattuna messinki osiin. Samanlaisia muovisia lienee muillakin valmistajilla. Kasasin noista itselle talliin paineilmaverkon.