Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Mika K - 06.07.16 - klo:13:25
-
Mikähän mahtaa olla normaali häviö varaajalle?
Meillä oli tässä parin päivän reissu jonka ajaksi suljin kaikki kierrot, eli häviöiden pitäs olla varaajasta ja teknisentilan putkista johtuvia.
2.7. 12:33 - 4.7. 18:54 välisenä aikana kulu sähköä 13,1 kWh. Eli toi olis suunnilleen 54 tuntia. Eli 5,8 kWh vuorokaudessa. Lieneekö sit 3 kohtuullinen arvaus copiksi? Eli 17,4 kWh vuorkaudessa menis lämpöhäviöihin? Enimmäkseen putket on eristetty, mut muutaman pätkän vois vielä eristää. Ei kyl taida rahallisesti kannattaa, mut olis tuolla vielä pari pätkää ylijäämäeristettä jotka vois laittaa.
-
Mikähän mahtaa olla normaali häviö varaajalle?
Löytyisikö tuolta vinkkiä?
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6556.msg82492#msg82492
Sieltä löytyy myös häviöt putkille.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6556.msg82538#msg82538
-
Tein vastaavan testin 1250l:n varaajalla joku vuosi sitten.
Oltiin viikon lomareissulla ja talo tyhjänä joten mitään lämmönkulutusta häviöitä lukuunottamatta ei ollut ja pollucom energiamittarin mukaan lämpöpumppu lämmitti varaajaa n 7kwh/vrk.Varaaja on Jämän uretaanieristetty (10cm) Kantikas vuodelta 1987.
Myös putket on eristetty.
Mittausaikana(kesällä) kattilahuoneen lämpötila oli n 25C ja varaajan lämpötila 50C,hystereesi 2C
-
Tein vastaavan testin 1250l:n varaajalla joku vuosi sitten.
Oltiin viikon lomareissulla ja talo tyhjänä joten mitään lämmönkulutusta häviöitä lukuunottamatta ei ollut ja pollucom energiamittarin mukaan lämpöpumppu lämmitti varaajaa n 7kwh/vrk.Varaaja on Jämän uretaanieristetty (10cm) Kantikas vuodelta 1987.
Myös putket on eristetty.
Mittausaikana(kesällä) kattilahuoneen lämpötila oli n 25C ja varaajan lämpötila 50C,hystereesi 2C
Jos laskee säiliön lämpövuodon arvoilla:
- vaipan ala 7 m2,
- vaipan eriste uretaani, 10 cm, U -arvo = 0,026
- lämpötilaero vaipan yli 25 K
Pitäisi tulla lämpövuodoksi noin 46 W = 0,046 kW ja lämpöenergian vuodoksi vuorokaudessa noin 1,01 kWh.
Putkiliitännät, laipat, jalat jne. lisäävät vuotoa kuitenkin niin, että laskemalla saatu arvo ei ole läheskään oikea.
-
Eiköhän toi sit vähän runsasta ole. Pitänee eristellä lisää tässä joskus.
-
Minulla L-Ässä V-7.0, Jossa 420 litran kantikas varaaja 20 mm solumuovieristeellä.
Muutama vuosi sitten talo oli kesällä kolme viikkoa tyhjillään ja ainoa kulutus oli lämpövuoto.
Laskin että lämpövuoto oli 6,1 kWh/vrk.
ATS