Hei kaikille!
Oli pakko rekistöröityä foorumille kun uudessa kodissamme on maalämpö, joka on valmistunut vuonna 2012.
Jos joku kehtaisi katsoa ko. asetukset onko ne sinnepäinkään. Huoneitten lämpö pysyy aikalailla 20C paitsi kun ulkolämpötila alkaa nousemaan lähemmäs kahtakymmentä ,niin silloin huonelämpö saattaa nousta 24C tienoille. Toki aurinkokin lämmittää rakenteita. Huonelämpö saattaa tippua 18C tienoille jos on kylmä päivä, eli muutama aste lämmintä. Edellisillä asukkailla kokonais sähkönkulutus on ollut noin 11000kwh. Neliöitä talossa on 102m2. Sähkösauna. Vesikiertoinen lattialämmitys. Termostaatit on kaikissa huoneissa, paitsi ET/KHH/sauna/KPH/WC. Hieman ehkä korkealta kuulostaa sähkönkulutus niin tuli pumpun säädöt mieleen.
Edellinen omistaja ei ole puhdistanut suodattimia vähään aikaan. Luin myös ohjeista, että varoventtiili tms pitäisi aika ajoin tarkistaa. Sen verta hanoja ja putkia menee ristiin rastiin, etten ole uskaltanut niihin vielä koskea. Suodattimien paikan kyllä näkee selvästi ja ilmeisesti pumpun päävirta vain kiinni, tulohana kiinni ja suodattimet ulos ja huuhtelu.
Mutta tässä kuitenkin nämä pumpun säädöt ja arvot:
LÄMPÖTILA
Ulko 19
Menojohto 61(70)C
Paluujohto 58(55)C
Käyttövesi 57C
Integraali - 0
Keruul.paluu 3C
Keruul.meno 0
LÄMPÖKÄYRÄ
Käyrä 29C
Min 18C
Maks 45C
Käyrä +5 0C
Käyrä 0 0C
Käyrä -5 0C
Lämmitys pois 18C
Alentaminen 1C
Käyttöaika
Lämpöpumppu 8833h
Lisälämpö 1 2h
Lisälämpö 2 92h
Käyttövesi 2186h
Nämä siis eilen päivällä otetut arvot.
Kiitän jo etukäteen kaikkia jotka viitsivät vastata :)
-
Missäpäin Suomea tämä talo sijaitsee ja mikä on Diplomat Optimumin tyyppimerkintä / lämmitysteho?
Voisin koettaa laskea lämmitystarpeen.
-
Missäpäin Suomea tämä talo sijaitsee ja mikä on Diplomat Optimumin tyyppimerkintä / lämmitysteho?
Voisin koettaa laskea lämmitystarpeen.
Mistäpäin tyyppimerkinnän ja lämmitystehon löytää? Koitin katsoa pumpulta ja selata talokansion papereita vaan ei sattunut silmään.
-
Kannen kun nykäisi auki niin siellä luki Diplomat 6 ja 5.3KW. Talo sijaitsee oulun pohjoispuolella
-
Kannen kun nykäisi auki niin siellä luki Diplomat 6 ja 5.3KW. Talo sijaitsee oulun pohjoispuolella
Koetin jotain laskea..
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo TIL KIIMINKI
Lämmitettävää 102 m2 265 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 14 625 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 000 kWh
- Yhteensä 18 625 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -39,3 C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 4,5 kW 13 823 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 802 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan yksi 176 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 394 m
-
Okei, eli soppelin kokoinen pumppu. Kiitoksia laskelmasta.
Tänään kävi niin että kun kaksi henkilöä kävi suihkussa niin lämmin käyttövesi hiipui toisen suihkuttelijan aikana 38C asteeseen. Kävin pumppua katsomassa ja kovasti se siellä lämmintä käyttövettä teki. Kuitenkin joskus on ollut neljäkin suihkun käyttäjää eikä vesi ole mennyt noin haaleaksi. Lähteekö toi sit jotenkin liian myöhään tekemään lämmintä vettä vai miksi se noin pääsi loppumaan?
-
Käyttöveden lämpö ollut alarajalla kun suihkuttelu alkanut, ei vaan ehdi tehdä niin nopeasti vettä, voi nostaa asetusta parilla asteella.
-
Asetus oli 45, joten nostin sen 47. Nimittäin tänään loppu taas lämmin vesi kun kaksi kävi suihkussa.