Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: NibeJarppa - 10.06.16 - klo:22:45

Otsikko: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: NibeJarppa - 10.06.16 - klo:22:45
Kävin yhden tutun pumppua ihmettelemässä kun oli ruvennut antamaan kuumakaasu hälytyksiä yhtäkkiä ja pumppu vikatilassa. Otin logi tikun koneesta ja nyt sitä tässä tutkin niin näyttää että kuumakaasu nousee alussa normaalisti mut jossain vaiheessa saattaa minuutissa nousta yli 50 astetta ja antaa kuumakaasu hälyn ja se myös laskee myös yhtä nopeesti. Niin ja yhdessä lgissa näytti kuumakaasu olevan -2300 astetta kun kone ei ollu käynnissä.  ::)
Kysymys on ilmeisesti anturi viasta? Onko minkälainen homma vaihtaa?
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: fraatti - 11.06.16 - klo:12:43
Täällä ainakin myynnissä ja paketissa on kolme anturia...

http://www.xn--lmppumppuhuolto-0kb22a.com/index.php/lisatarvikkeet-ja-varaosat/nibe/maalampopumppu/mlp-f1226-f1145-f1245-f1345/anturit-kaapelit-yms
 (http://www.xn--lmppumppuhuolto-0kb22a.com/index.php/lisatarvikkeet-ja-varaosat/nibe/maalampopumppu/mlp-f1226-f1145-f1245-f1345/anturit-kaapelit-yms)

Tuossa joku ulkomainen sivusta jossa räjäytyskuvat. Anturi lienee BT14
https://jsenergi.dk/nibe-reservdele/nibe-berg-och-jordvarme/nibe-f1245-10-r-065082.html

Mahtaako tuossa muuta olla kun avata kopat ja vaihtaa piuhat. Tuskin..

(http://reservdel.nibe.se/spareparts/bilder/RES065082.gif)
Kait tuo alapömpelikin aukeaa helposti...
(https://pbs.twimg.com/media/CgrDJKiWYAA2jvt.jpg)
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: zeniitti - 15.10.24 - klo:22:41
Lainataanpa vanhaa ketjua, koska aihe osuu juuri kohdalleen. Tietenkin Lapin reissun aikana talo oli viilennyt eikä oikein tullut lämmintä vettä. Selvisi, että hälytys 150 ja käyttövesi laskenut 26 asteeseen. Tätä kirjoittaessa ei tietoa koska tuo hälytys mennyt ensimmäisen kerran päälle. Itse siis reissun päällä ja ainoastaan rouva kotona eikä tiedä laitteista mitään.

Ensihoitona pumpulle buutti ja käyttövedelle luksus tila päälle. Alkaa ilmeisesti tekemään käyttövettä, mutta aika nopeasti hälytys päälle. Buutin jälkeen toimii ilmeisesti hetken ja näin kikkailemalla käyttövesi on nyt 36.

Tulin juuri kotiin ja hälytys siellä oli päällä. Buuttasin pumpun ja se näyttäise menevän heti vikatilaan --> kompressori on estetty. Taloa ja käyttövettä ilmeisesti tehdään nyt vastuksella. Kun pumppu käynnistyy, tuosta kuvan boxista kuuluu rutinaa/surinaa. En vielä selvittänyt mikä vempele tuo on, siinä se vika voisi ehkä olla. Pitää vielä huomenna yrittää tutkia onko lattialämmitysveden seassa ilmaa, joskus sitä on siellä ollu.

(http://i.imgur.com/zo1Bgfy.jpeg)

Liitteenä vielä lokia, onneksi tikku on ollut koko ajan kiinni.

(http://i.imgur.com/tctqlh4.png)

Edit: Hälytys onkin 150 eikä 50, kuten ensin luki.
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: maalämmittää - 16.10.24 - klo:06:35
Eiköhän tuo on vaihtoventtiili.

Häly 150 tulee yhdestä korkeapainehälytyksestä ja 50 tulee jos niitä tulee useita jossain aikayksikössä.
150 häly poistuu itsekseen, mutta 50 jää päälle ja Niben "naama" punaiseksi.

Zipissä / yhdistellyssä aineistossa on ilmeisesti copy-paste virheitä.
Laitatko lokeja pakkaamatta.

Onko koneessa ohjelmointeja päällä tai ulkoista ohjausta?
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: zeniitti - 16.10.24 - klo:08:26
Pumpussa oli porssari.fi ohjaukset ja kaksi kanavaa käytössä. Toisella tehtävänä "Salli käyttövesi normaali" ja toisella "Estä lämmitys". Tämä on kyllä toiminut ihan onnistuneesti puolisen vuotta. Tosin nythän se lämmitys vasta alkaa. Pumppu oli laitettu käsinohjaukselle, muutin senkin nyt automaatille.

Aamulla oli hälytys 50 ja ongelmat ovat alkaneet 14.10. kuten tuosta lokista selviää.

(http://i.imgur.com/jJEckaj.jpeg)

(https://i.imgur.com/DZicvnN.png)

Ohessa vielä neljän hälytyksen tiedot:

(http://i.imgur.com/U3Liphg.png) (http://i.imgur.com/vkEUeR9.png) (http://i.imgur.com/sxbtTo8.png) (http://i.imgur.com/6NWTCtt.png)

Ja lokit uudelleen liitteenä, nyt yksittäin.

Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: zeniitti - 16.10.24 - klo:08:52
Tässä kun yrittää etäpäivää touhuta, niin on hyvä kuunnella lattialämmityksen jakotukkia, mikä on seinän takana. Se kyllä pulputtaa normaalia enemmän. Eli siellä on pakko olla ilmaa. Pitää yrittää tsekata miten sen saisi ilmattua pikapikaa eli vinkit sitä varten otetaan vastaan. Warmia toimitti lattialämmityksen, jakotukissa on vielä muutama toimilaite, mutta kaikki huonetermostaatit on täysillä.
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: maalämmittää - 16.10.24 - klo:09:54
Nyt aukesi lokit.

Ilmat on hyvä saada pois.


Tässä vikakooditulkin anti.
https://professional.nibe.eu/fi-fi/apua-tyohosi/vikakoodihaku (https://professional.nibe.eu/fi-fi/apua-tyohosi/vikakoodihaku)

Vikakoodi numero 150
Korkeapainehälytys Pressostaattihälytys
Korkea- tai matalapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi luovuttaa tuotettua lämpöä tai kerätä riittävästi energiaa lämmönkeruujärjestelmästä.
Kompressorikäyttö on estetty.
Syynä voi olla:
- Pattereiden tai lattialämmityksen termostaatit suljettu.
- Pieni virtaus tai ei virtausta lämmitysjärjestelmässä.
- Ilmaa lämmitysjärjestelmässä.
- Tukkeentunut suodatin
- Ilmaa lämmönkeruupiirissä.
- Pieni virtaus tai ei virtausta lämmönkeruujärjestelmässä.
Hälytys poistuu automaattisesti.


Sain alkuperäisen ZIPin auki ja jotenkin excelillä katseltavaksi, niin asteminuutit käyttäytyivät kummasti.
Siksi kysyin ulkoisista ohjauksista.
Tuskin ne tässä "vihoittelevat", mutta ehkä on hyvä selvittää vika "normikoneena".
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: zeniitti - 16.10.24 - klo:10:30
Joo, ohjauksia oli käytössä ja ne varmasti vähän vaikutti asteminuutteihin. Nyt ei ole. Löysin warmian sivuilta jonkin teknisen ohjeen ilmaukseen, mutta ei meidän jakotukki juuri tuon ohjeen kaltainen ole.
https://warmia.fi/wp-content/uploads/2016/06/warmia_tekninen_ohje_2014.pdf
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: seppaant - 16.10.24 - klo:12:13
Lainaus
Vikakoodi numero 150
Korkeapainehälytys Pressostaattihälytys
Korkea- tai matalapainepressostaatti on lauennut
Ellei hälytys poistu normaaleila kuittaus ja boottaustoimenpiteillä niin silloin vika saattaa olla itse painekytkimessä.
Tarkasta painekytkin,
- johdotukset kunnossa
- liittimet kiinni
- ja sitten se neuvo mitä ääneen ei saa sanoa: Koputtele esim. ruuvimeisselin päällä painekytkintä

Kuinka kauan Nibe on ollut käytössä?
Onko aiemmin ollut ilmaongelmia?

ATS
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: zeniitti - 16.10.24 - klo:13:33
Pumppu on otettu käyttöön loppuvuonna 2010. On tuota hälytystä joskus muinoin tullut, mutta mennyt ilman suurempia toimenpiteitä. Ja itse asiassa nyt kun mietin, on toki voinut olla jokin muukin hälytys. Kuitenkin sellainen, että se ei ole aiheuttanut mitään toimia.

Käynnistysten lukumäärä: 60007
Kokonaiskäyttöaika: 36272 h
josta käyttövettä: 12624 h

Sitten se typerä kysymys, mistä löydän painekytkimen? Täältä löytyy varmaan, mutta mistä :)
https://www.nibe.fi/assets/documents/17532/331492-1.pdf
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: seppaant - 16.10.24 - klo:14:26
Lainaus
Sitten se hyvä kysymys, mistä löydän painekytkimen?
Eiköhän se ole tuo BP1 ja löytyy koneen ala osasta, missä ovat mm. kompressori, höyrystin ja lauhdutin

ATS
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: maalämmittää - 16.10.24 - klo:19:25
14.10 00:13 on tapahtunut jotain.
Nibe on saanut ulkoiselta ohjaukselta luvan laskea asteminuutteja ja ennenkuin se ehtii käynnistää kompressoria tulee kolme kertaa korkeapainehäly (150) ja sitten se on "tiltissä" (50).
Tuo viittaisi korkeapaineanturiin.
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: zeniitti - 17.10.24 - klo:08:57
Eiköhän se ole tuo BP1 ja löytyy koneen ala osasta, missä ovat mm. kompressori, höyrystin ja lauhdutin
Tähän pääsy vaatii tuon alaosan purkamisen pois pumpun rungosta?

14.10 00:13 on tapahtunut jotain.
Nibe on saanut ulkoiselta ohjaukselta luvan laskea asteminuutteja ja ennenkuin se ehtii käynnistää kompressoria tulee kolme kertaa korkeapainehäly (150) ja sitten se on "tiltissä" (50).
Tuo viittaisi korkeapaineanturiin.
Tämä on myös alaosassa katseilta piilotettuna? En löytänyt sitä asentajan käsikirjasta.
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: maalämmittää - 17.10.24 - klo:11:28
Tähän pääsy vaatii tuon alaosan purkamisen pois pumpun rungosta?
Se on noin puolivälissä kylmäyksikköä, eli kyllä.
Pumput on edessä.
Toki kylmäyksikön kannen voi avata, jos kiinnostaa katsoa. 2 ruuvia.

Tämä on myös alaosassa katseilta piilotettuna? En löytänyt sitä asentajan käsikirjasta.

Täsmennätkö?
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: zeniitti - 17.10.24 - klo:12:53
Se on noin puolivälissä kylmäyksikköä, eli kyllä.
Pumput on edessä.
Toki kylmäyksikön kannen voi avata, jos kiinnostaa katsoa. 2 ruuvia.

Täsmennätkö?
Nappasin ruuvit eilen auki, mutta en uskaltanut pienellä voimalla avata luukkua. Tuntui olevan kiinni. Pitää ehkä antaa vähän enemmän voimaa ja kenties joku napakka isku.

Täsmennys, samalla tietämättömän kysymys, mistä löytyy korkeapaineanturi?

Viestittelin tutun lvi-asentajan kanssa ja huomattiin, että lattialämmitysjärjestelmän kalvopaisunta-astia on käyttöikänsä loppupuolella. Venttiilistä tulee hieman vettä. Lienee mahdollista, että tätä kautta lattialämmitykseen on päässyt ilmaa vuosien varrella ja voihan sitä ilmaa nyt sitten olla juuri niissä paikoissa, missä ei pitäisi.
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: maalämmittää - 17.10.24 - klo:15:11
Nappasin ruuvit eilen auki, mutta en uskaltanut pienellä voimalla avata luukkua. Tuntui olevan kiinni. Pitää ehkä antaa vähän enemmän voimaa ja kenties joku napakka isku.

Täsmennys, samalla tietämättömän kysymys, mistä löytyy korkeapaineanturi?

Viestittelin tutun lvi-asentajan kanssa ja huomattiin, että lattialämmitysjärjestelmän kalvopaisunta-astia on käyttöikänsä loppupuolella. Venttiilistä tulee hieman vettä. Lienee mahdollista, että tätä kautta lattialämmitykseen on päässyt ilmaa vuosien varrella ja voihan sitä ilmaa nyt sitten olla juuri niissä paikoissa, missä ei pitäisi.
Kannessa on tiiviste, joka tarttuu kiinni. Pientä voimaa tarvitaan.

Korkeapaineanturi = korkeapainekytkin.

Rikkinäinen paisunta-astia on looginen selitys ilmalle.
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: zeniitti - 22.10.24 - klo:12:07
Tuli vaihdettua viikonloppuna kalvopaisunta-astia, puhdistettua lämmityskierron mutasihti ja lopuksi vielä ilmattua lattialämmityksen kaikki piirit. Sain kierrosta valtavasti ilmaa pois ja samalla tuntui hyvältä vaihtaa ruskeat vedet puhtaisiin. Vesien vaihdon jälkeen pyöritin lattian kiertoa pakko-ohjauksella reilusti. Tästä huolimatta ongelmat jatkuivat eli hälytys 150 heti ja 50 myöhemmin. Ei tuntunut auttavan mikään. Oli pakko soittaa huoltoukkeli paikalle. Tänään sitten pari olikin paikalla ja tällä erää viaksi osoittautui hapettunut liitoskortti AA100. Toinen ukkeli kolvasi rikki menneet "johteet" ja asensi kortin takaisin. Nyt pumppu on ollut ilman hälyjä toista tuntia. Laitettiin uusi liitoskortti tilaukseen se vaihdetaan lähiaikoina. Toivottavasti tulee tällä kuntoon 🤞🏼
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: seppaant - 22.10.24 - klo:12:55
Lainaus
viaksi osoittautui hapettunut liitoskortti AA100.
Mitä tämä kortti tekee?

ATS
Otsikko: Vs: Nibe f1245 kuumakaasu hälytys ongelma
Kirjoitti: zeniitti - 22.10.24 - klo:13:03
Mitä tämä kortti tekee?

ATS
Varsin tyhmä kortti. Jakaa ykkösiä ja nollia anturien ja muun älyn välillä. Ohessa muutama kuva. Yllättävän kallis, yli 100e vaikka todellakin aika perusluokan kortti ja ilman mitään älyä.
Ilmeisesti tämä: https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP718288

https://i.imgur.com/eWzGmd1.png
https://i.imgur.com/zkfqAC2.png
https://i.imgur.com/oOlEyhv.png