Kirjoitti: kt - 14.02.12 - klo:21:38
moi ..ei ole mun pumppu kyseessä mutta kysyisin sitä että kaverilla on mh7 uusi pumppu ja lattialämmitys niin välillä aina kun katsoo kaukosäätimestä niin menovettä shunttaa yli 40c normaali homma vai pielessä jotain?
Otsikko: Re: mh7
Kirjoitti: bittivirhe - 14.02.12 - klo:22:13
Lainaus
moi ..ei ole mun pumppu kyseessä mutta kysyisin sitä että kaverilla on mh7 uusi pumppu ja lattialämmitys niin välillä aina kun katsoo kaukosäätimestä niin menovettä shunttaa yli 40c normaali homma vai pielessä jotain?

Jos systeemissä ei ole varaajaa, niin lienee normaalia.  Meillä MH9 puskee lattiaan välillä melkein 50-asteista vettä (-30 asteen keleillä) ja välillä päälle 30-asteista.
Otsikko: Re: mh7
Kirjoitti: Stiebel - 14.02.12 - klo:22:32
Oliko se nyt niin, että kun kone alkaa tekemään käyttöveden jälkeen taas lämmitystä niin hetkellisesti menee "ylikuumaa" kiertoon?
Otsikko: Re: mh7
Kirjoitti: jartsa70 - 15.02.12 - klo:05:57
Eihän lattiaan noin kuumaa saa päästää. Ainakin joskus oli pexepin putkessa merkitty max. lämpötilaksi 40 astetta. Tarkista asetuksista lämmityspiiri 1:n max. lämpötila.
Otsikko: Re: mh7
Kirjoitti: bittivirhe - 15.02.12 - klo:12:19
Lainaus
Eihän lattiaan noin kuumaa saa päästää. Ainakin joskus oli pexepin putkessa merkitty max. lämpötilaksi 40 astetta. Tarkista asetuksista lämmityspiiri 1:n max. lämpötila.

Meillä se on P-piiri, täytyy tarkistaa.  Mites tuo voi yleensä toimia, jos lämmön rajoittaa 40 asteeseen kun ei ole mitään varaajaa lämmityskierrossa?  Pumppu alkaa pyöriä lyhyitä pätkiä monta kertaa tunnissa, jotta saa lämmön pidettyä "vakiona" lähellä 40 astetta?

EDIT: Uponorin manuaalissa lattialämmityspiirin menoveden suurimmaksi sallituksi lämpötilaksi ilmoitetaan 55 astetta.
Otsikko: Re: mh7
Kirjoitti: Matias - 15.02.12 - klo:16:03
Lainaus
Mites tuo voi yleensä toimia, jos lämmön rajoittaa 40 asteeseen kun ei ole mitään varaajaa lämmityskierrossa?

Normaalissa MH:ssa lämmitysverkon vesi kiertää kahta eri reittiä käyntitilanteesta ja -tarpeesta riipuen

-Lattiapiirin lämmitys:vesi kiertää lauhduttimen kautta ja lämpöpumppu lämmittää lattiapiirin vettä koko teholla.Kuvassa meno punainen ja paluu keltainen .Tässä käyntitavassa varaajaa ei ole kierrossa mukana,kaikki vesi kiertää lattia/patteriverkon kautta

-Käyttöveden lämmitys:lattiapiirin vesi kiertää(ja lämpiää) käyttövesivaraajan alaosan kierukan kautta.Kuvassa meno vihreä.Tässä siis käyttövesivaraajan alaosa toimii lattiapiirin varaajana

-Lämpöpumppu seis:latttiapiirin vesi kiertää(ja lämpiää) käyttövesivaraajan alaosan kierukan kautta.Kuvassa meno vihreä.
Myös tässä käyttövesivaraajan alaosa toimii varaajana.