Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Puukattilankaveri - 19.05.16 - klo:21:31
-
Tarkoituksena asentaa maalämpö olemassaolevan puukattilan ja 2000l varaajan kylkeen. Mukavuus syyt painavat, ei suinkaan taloudellisesti järkevää, koska emme polttopuusta maksa... Mutta ei vain jaksa aina odottaa lämmintä käyttövettä. ::)
Siis tarjottu on vaikka millaisia komplekseja, mutta asiaa ajamalla, olen saanut maalämpöpumpun myyjät tarjoamaan seuraavia:
Lämmittettävä tila n 320m2 ja asukkaita 6hlö.
Nibe 1245-10kW, kytkettynä tuohon suureen tankkiin. 210m kaivo.
Thermia Diplomat optimum 13kW G3, samalla idealla kytkettynä.
2x180m kaivot.
Mistä hitokseen osaan päättää kumpainen kone hyvä!!? Riittääkö pienempi, isompi liian suuri??!
Nim. Kuluttajaa viedään :-[
-
Ei pysty sanomaan muuta, kuin aika pieniä ovat kumpainenkin.
Riippuu kuitenkin..
- Aika iso rakennus, 320 m2. Kaikkiko tämä on lämmitettävää?
- Kuinka monta asukasta?
- Onko tarkoituksena, että pumppu kuitenkin pystyisi joskus yksinäänkin pitämään talon lämpimänä?
- Milloin rakennettu talo?
- Onko yhdessä vai useammassa kerroksessa?
-
Asuintilaa 260+ autotalli 60. Asukkaita tuo 6hlö. Rakennettu 2001, kaksi kerrosta, ontelolaatta, puurakenteinen. Yksinäänkin olisi toivottavaa koneen pyörittävän.
Myyjät kovin laskivat, jotta näillä pärjäisi...
Nyt mennyt n. 30 pinokuutiota puuta vuodessa.
-
Asuintilaa 260+ autotalli 60. Asukkaita tuo 6hlö. Rakennettu 2001, kaksi kerrosta, ontelolaatta, puurakenteinen. Yksinäänkin olisi toivottavaa koneen pyörittävän.
Myyjät kovin laskivat, jotta näillä pärjäisi...
Nyt mennyt n. 30 pinokuutiota puuta vuodessa.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=6975.0;attach=5412).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Puukattilankaveri” SALO
Lämmitettävää 320 m2 832 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 33 449 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 000 kWh
- Yhteensä 37 449 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -22,6 C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 7,7 kW 28 178 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 089 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 181 kWh
Tarvitaan yksi 258 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 625 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta. Haluaisin mielelläni koko laskelman, jos siten helpottaisi päätöksiä..
-
Lähetin laskelman E -mailiisi.
-
Tarkoituksena asentaa maalämpö olemassaolevan puukattilan ja 2000l varaajan kylkeen. Mukavuus syyt painavat, ei suinkaan taloudellisesti järkevää, koska emme polttopuusta maksa... Mutta ei vain jaksa aina odottaa lämmintä käyttövettä. ::)
Siis tarjottu on vaikka millaisia komplekseja, mutta asiaa ajamalla, olen saanut maalämpöpumpun myyjät tarjoamaan seuraavia:
Lämmittettävä tila n 320m2 ja asukkaita 6hlö.
Nibe 1245-10kW, kytkettynä tuohon suureen tankkiin. 210m kaivo.
Thermia Diplomat optimum 13kW G3, samalla idealla kytkettynä.
2x180m kaivot.
Mistä hitokseen osaan päättää kumpainen kone hyvä!!? Riittääkö pienempi, isompi liian suuri??!
Nim. Kuluttajaa viedään :-[
2000L varaajaan vo heitellä aika vapaasti vähän ylitehoistakin vermettä...on siinä sen verran vettä ettei ole pätkimisestä vaaraa. Isse olisin päjännyt 6kW laitteella mutta tuli 8.5 ja 700L varaajaa, eikä käy pätkää.
Tuolla G3:lla ainakin saa enempi tuota kuumaa vettä varsinkin kun on vielä 13kW tehoakin.
Nuo vermeet on ruotsin testissäkin eli siellä voi verrata ja lisäksi luet Thermia tarinan kuumavesi testauksesta...
http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/bergvarmepumpar/bergvarmepumpar/?showTable=1
http://www.thermia.fi/tuotteet/testitulosraportti_id4275_fi_id763.pdf