Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: JoneT - 11.05.16 - klo:16:28
-
Eli ongelma on seuraavanlainen talossa olevalla maalämpöpumpullatehdään lämpöä, joka siirretään kanaalin kautta autotalliin. Tallissa on glykolikierto, joten tämä on toteutettu jäspin lämmönvaihtimella. -20 ja kovemmilla pakkasilla tallin lämpö laskee +5, vaikka pumppu arvojen mukaan puskee 30-34 asteista vettä kiertoon. Missähän voisi olla vika, eikö vaihtimessa oleva kiertovesipumppu ole tarpeeksi suurella nopeudella vai mikä tässä voisi olla? -10 pakkasilla lämpö tallissa kumminkin 10-14 astetta plussalla.
-
On syytä mitata tallilta tulevan paluuveden lämpötila.
Jos kierto on riittävä, on paluuveden ja menoveden lämpötilaero alle 10 astetta.
Jos erotus on 10 astetta tai enemmän, on kierto liian vähäinen.