Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Sturmer - 10.05.16 - klo:12:02
-
Ollaan tehty tarjous tälläsestä kämpästä ja tarkoitus muuttaa vanha öljylämmitys maalämmöksi.
Muu vaihtoehtokin kelpaa. Ollaan avoimia ehdotuksille.
Teräsöljysäiliö nostetaan ylös joten kaivinkone tulee tontille joka tapauksessa.
- Pori sisämaassa
- 75 valmistunut tasamaalla (Metsä etelä puolella mutta ei varjosta)
- Öljylämmitys (Vanha asukas 2000l vuodessa. Uskoisin 2+2 perheellä menevän kuitenkin enemmän)
- Vesipatteri järjestelmä. Suihkuhuone vesikiertoinen lattialämmitys.
- Eteisessä ja KHH sähköinen lattialämmitys
- Asuinpinta-ala 120m2
- Villaeriste (paksuuksista ei tarkkaa tietoa)
- Yksikerroksinen
- Autotalli ja varasto erillää ja ovat kylmiä
Ei ole hääppöisesti tietoja mutta jos sais jotain arviota.
Päivittelen tietoja jos saan tietää jotain merkittävää.
-
- Pori sisämaassa
- 75 valmistunut tasamaalla (Metsä etelä puolella mutta ei varjosta)
- Öljylämmitys (Vanha asukas 2000l vuodessa. Uskoisin 2+2 perheellä menevän kuitenkin enemmän)
- Vesipatteri järjestelmä. Suihkuhuone vesikiertoinen lattialämmitys.
- Eteisessä ja KHH sähköinen lattialämmitys
- Asuinpinta-ala 120m2
- Villaeriste (paksuuksista ei tarkkaa tietoa)
- Yksikerroksinen
- Autotalli ja varasto erillää ja ovat kylmiä
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=6964.0;attach=5356).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Sturmer” ULVILA
Lämmitettävää 120 m2 312 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 20 023 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 000 kWh
- Yhteensä 24 023 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -27,5 C
▪ Maasta kerätään ( 3,15 COP) 4,8 kW 16 116 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 893 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 14 kWh
Tarvitaan yksi 164 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 374 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.