Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: kilehto - 03.02.12 - klo:16:51

Otsikko: Lämpöpumpusta varaajaan menevän veden lämpö? SH7
Kirjoitti: kilehto - 03.02.12 - klo:16:51
Olin hämmästynyt kun mittasin pumpulta varaajaan menevän veden lämmön: 41 astetta.

Mikä vaikuttaa tulistinpumpussa VARAAJAN ALAOSAAN menevän veden lämpötilaan? Onko riippuvainen lämpökäyrästä tms?

Tässä tilanteessa käyrä pyytää pattereille 38 astetta. Olin kyllä hämmästynyt miten matalalla lämpötilalla varaajaa "ladataan"

Mistä näin alhainen lämmön tuotto voi johtua?
Otsikko: Re: Lämpöpumpusta varaajaan menevän veden lämpö? SH7
Kirjoitti: Matias - 03.02.12 - klo:20:00
Lainaus
Olin hämmästynyt kun mittasin pumpulta varaajaan menevän veden lämmön: 41 astetta.

Mikä vaikuttaa tulistinpumpussa VARAAJAN ALAOSAAN menevän veden lämpötilaan? Onko riippuvainen lämpökäyrästä tms?

Tässä tilanteessa käyrä pyytää pattereille 38 astetta.

"Kompressori pysähtyy kun yläosan lämpö on asetusarvossaan ja keski- ja alaosan lämpö on 3 astetta korkeampi kuin menoveden asetusarvo"

PDF sivu 8 (manuaalin 2.6 kappale)
http://oilon.com/uploadedFiles/OilonHome2010/Products/Groundheating/SH%20FI%20Operation%20manual.pdf


Lainaus
Mistä näin alhainen lämmön tuotto voi johtua
Lämpökäyrän asetuksesta
Otsikko: Re: Lämpöpumpusta varaajaan menevän veden lämpö? SH7
Kirjoitti: tomppeli - 03.02.12 - klo:20:07
Lainaus
Olin hämmästynyt kun mittasin pumpulta varaajaan menevän veden lämmön: 41 astetta.
Mikä vaikuttaa tulistinpumpussa VARAAJAN ALAOSAAN menevän veden lämpötilaan? Onko riippuvainen lämpökäyrästä tms?
Tässä tilanteessa käyrä pyytää pattereille 38 astetta. Olin kyllä hämmästynyt miten matalalla lämpötilalla varaajaa "ladataan"
Varaajan alaosaan menee pumpusta vettä, jonka lämpötila on vain hiukan korkeampi (riippuu asetetuista toleransseista), kuin pattereille menevän veden lämpötila. Alaosan lämpötila on siis riippuvainen ulkolämpötilasta.
Alaosan lämpötila pyritään pitämään mahdollisimman viileänä.
Tämä siksi, että pumppu toimisi mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella (COP).

Lämmin käyttövesi esilämmitetään alaossa olevan kuparinkierukan sisällä alaosan lämpötilaan.
Alaosan kierukasta käyttövesi menee vielä yläosassa olevaan kierukkaan tulistumaan.
Yläosan lämpötilaksi on yleensä valittu +55 ..+70C.
Tuo alaosassa esilämmittäminen säästää yläosan kuumempaa vettä.
Tällä menetelmällä saadaan tuotettua lämmin käyttövesi vähän paremmalla hyötysuhteella.

Tässä alla taasen kaaviokuva tulistuspumpusta.
(http://kuva.termiitti.com/image/19379.jpg)
Kuvan oikeassa laidassa näkyy, kuinka kylmä vesijohtovesi menee ensin alaosassa olevaan kierukkaan esilämmitykseen, jossa se lämmitetään patteriverkon kiertoveden lämpötilaan. Sen jälkeen esilämmitetty vesi menee vielä yläosan kierukan läpi ja kuumenee siellä lisää.

Yläkierukasta tuleva vesi voi olla liian kuumaa.
Siksi sieltä ulostulevaa käyttövettä viilennetään tarvittaessa alemmasta kierukasta tulevalla vedellä sopivaan käyttölämpötilaan.

Tällä järjestelyllä saadaan koko varaajaa hyödynnetyksi lämpimän käyttöveden tuottamiseen ja saadaan tuotettua enemmän lämmintä käyttövettä, kuin olisi mahdollista tuottaa pelkästään varaajan yläosalla.
Ja kuten todettiin, lämpimän veden tuottamisen COP paranee hiukan.
Otsikko: Re: Lämpöpumpusta varaajaan menevän veden lämpö? SH7
Kirjoitti: kilehto - 05.02.12 - klo:10:58
Voinko säätää pumpussa jotain arvoja, jotta saisin pumpun tuottamaan suoraan alaosaan lämpimämpää vettä?

En tarkoita alaminimin nostamista, vaan haen muita mahdollisuuksia. Nyt näyttää että pumppu tuottaa vain hiukan kuumempaa vettä kuin pattereille on menossa. Tähän haluaisin muutoksen esim. seuraavasti: käyrä pyytää 39 asteista -> pumppu tuottaa 45 asteista.

Vaikuttaako jakoventtiilin asento mitenkään siihen, mitä tuotetaan alaosaan? Onko Lauhduttimelta alaosaan menevän virtauksen määrä suurempi, jos jakoventtiili on kuumemmassa päässä?
Otsikko: Re: Lämpöpumpusta varaajaan menevän veden lämpö? SH7
Kirjoitti: tomppeli - 05.02.12 - klo:16:53
Lainaus
Voinko säätää pumpussa jotain arvoja, jotta saisin pumpun tuottamaan suoraan alaosaan lämpimämpää vettä?
Ei missään nimessä ole järkevää nostaa alaosan lämpötilaa, koska siitä aiheutuu hyötysuhteen (COP) huononemista ja tarpeetonta kompressorin rasitusta, kun vastapaine nousee.

Miksi haluaisit nostaa alaosan lämpötilaa?