Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Oilon Geopro => : bittivirhe 28.12.11 - klo:23:00

: Varavoima MLP:lle
: bittivirhe 28.12.11 - klo:23:00
Ns. sattuneesta syystä kysyn, onko joku tutkinut, miten isotehoisen generaattorin MLP:n kompressori vaatii käynnistyäkseen?  Riittääkö esim. 2 kW kompressorille 4 kW generaattori?  Näyttävät olevan aika hinnakkaita (ja painavia) nuo tehokkaammat vehkeet  :(
: Re: Varavoima MLP:lle
: seppaant 29.12.11 - klo:09:30
Ja kaikkein tärkein:
Älkää kytkekö aggregaatit missään tapauksessa oman talon sähköjärjestelmään omilla virityksillä, monelta on jo tuhoutunut yhtä sun toista!!
Talon sähköistäminen aggregaatista vaatii ehdottomasti sähkärin käyntiä ensin

1-vaiheaggregaatista lähtee todellisuudessa 2-vaihesähköä...
Ja jännite on jotain sinnepäin...


Virallinen ohjeistus: http://www.sahkoturva.info/oikopolut/sahkoa_monessa_muodossa/fi_FI/sahkoa_aggregaatista/

Naapurifoorumilta lainattua

ATS
: Re: Varavoima MLP:lle
: Stiebel 29.12.11 - klo:11:58
Mitenhän noi aggregaatit kestää kompuran starttivirtaa? Pehmolla varmaan jaksaa lähteä mutta raakana menee aika paljon virtaa...
: Re: Varavoima MLP:lle
: Matias 29.12.11 - klo:12:18
Varmaankin kompressorin moottori käynnistyisi vaikka vähän hitaamminkin agrekaatilla mutta ohjaus tilttaisi käynnistyssysäyksen aiheuttaman jännitenotkahduksen takia.
Moottorin käynnistysvirta on suunnilleen nimellisvirta kerrottuna itsellään,eli jos nimellisvirta on vaikka 6A niin käynnistysvirta olisi silloin 6X6= 36A.
Tuollainen 6A:n nimellisvirta on n 4kw:n moottorilla ja 36A:n virta olisi 25kw:n teholuokkaa.
: Re: Varavoima MLP:lle
: bittivirhe 29.12.11 - klo:14:14
Varmaankin kompressorin moottori käynnistyisi vaikka vähän hitaamminkin agrekaatilla mutta ohjaus tilttaisi käynnistyssysäyksen aiheuttaman jännitenotkahduksen takia.
Moottorin käynnistysvirta on suunnilleen nimellisvirta kerrottuna itsellään,eli jos nimellisvirta on vaikka 6A niin käynnistysvirta olisi silloin 6X6= 36A.
Tuollainen 6A:n nimellisvirta on n 4kw:n moottorilla ja 36A:n virta olisi 25kw:n teholuokkaa.

Manuaali näyttää ilmoittavan käynnistysvirraksi 46 A ja jos generaattorin mitoittaa tuon mukaan, niin kalliiksi menee  >:(
: Re: Varavoima MLP:lle
: Matias 29.12.11 - klo:15:12
Talon lämmityskäyttöön kannattaisi agrekaatista ottaa suoraan lämpötehoa.Noissa polttomoottoreissa on yleensä tehohyötysuhteet suunnilleen niin että 1/3 on hyötytehoa minkä saa akselilta ja 2/3 menee hukkalämpönä harakoille jäähdytyksen ym takia.
Jos agrekaatin polttomoottori olisi vesijäähdytteinen niin olisi helppo siirtää jäähdytysteho talon lämmitykseen ja vesijäähdytteinen moottori on huomattavasti hiljaisempi kuin ilmajäähdytteinen.
Silloin riittäisi pienempikin sähköteho agrekaatilla kiertopumppujen,pakastimen,valaistuksen yms käyttöön.
Taitaa vaan olla harvinaisia pienet vesijäähdytteiset agrekaatit.
: Re: Varavoima MLP:lle
: jartsa70 04.02.12 - klo:17:10
Meillä jätettiin öljykattila varavoima käyttöön. Kuusi sulkua kiinni ja kuusi auki, niin taas homma toimii. 5,5kw:n voimavirta aggregaatti riittää pitämään elintoiminnot käynnissä. Ainoastaan sähköuunia ei pysty käyttämään, muuten kaikki pelittää.
: Re: Varavoima MLP:lle
: Rusinaseppo 04.02.12 - klo:21:52
Mulla on kaksi varavoimasuunnitelmaa. Talossa on aikanaan tehty sähkönsyöttö pikkuagrekaatille joka jaksaisi pyörittää kiertopumppua ja öljypoltinta.

Nyt on maalämpö laitettu ja tämä ei toki lämpöpumppua pyöritä. Ajattelinkin jos valmistelisin sähkönsyötön nykyiselle ulkoiselle kiertopumpulle (puskurivaraajan yhteydessä laitettu) joko tällä pikkuagrekaatilla tai traktorin akulla ja invertterillä.

Lämpöä saisin putkiin lämmittämällä kellarissa pyöriviä patteriputkia (isoja vapaakiertoputkia, pieni osa ilman eristeitä) pikku kamiinalla joka tulisi öljykattilan vanhalle paikalle tai jollakin kaasu/valopetrolilämmittimillä. Sekä laittamalla saunaan tulet, sielläkin kulkee putkea.

Toinen suunnitelma olisi traktoriagrikaatti josta syöttö käyttämään pumppua ihan kunnolla, ehkä myös pehmokäynnistin olisi hyvä. Traktoriagrikaatti jaksaisi sitten käyttää myös isoa määrää sähköpattereita jos vanha patteriputkisto pamahtaa.

Vähän pienempi agrikaatti riittäisi myös hätälämpöön jos pumpulta laitetaan vain vastuksia peliin, ei kompuraa, jolloin käynnistyskuormaa ei niin tulisi? Eihän tällä kuuma tulisi, mutta ei talo tai putket jäätyisi kuitenkaan.