Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: jarnof - 16.04.16 - klo:01:15
-
Osaiskohan joku vihjata mitä voisi kokeilla ja kuka näitä vehkeitä osaa korjata Mäntsälän suunnalla kun Vitocal alkoi temppuilemaan. Kyseessä on 2010 asennettu vanhan 80-luvun laitteen tilalle asennettu kone. Pari kuukautta sitten alkoi varoventtiili vuotaa ihan solkenaan, se vaihdettiin paikallisen putkifirman toimesta, vuoto loppui mutta alkoi toisesta venttiilistä, pari kertaa päästin venttiiliä koestamalla vettä pihalle ja vuoto loppui, vähän ihmetytti kun ei ole koskaan aikasemmin tälläistä tehnyt, olen asunut talossa 3 vuotta.
Nyt viikko takaperin loppui lämmin vesi ja tepastelin talliin katsomaan mikä mättää, koneessa vilkkui punaiset valot ja A9 ja C9 virheilmoitus, tästä soitin samaiseen putiikkiin ja sieltä tultiin ihmettelemään, epäiltiin että piirissä täytyy olla ilmaa joten nestettä kierrätettiin aikansa ison pöntön kautta, alkuperäiset putket juoksee mullan alla pitkin takapihaa, pientä kuplimista sieltä tuli mutta eipä mitään sen kummempaa, laite käyntiin ja taas hyrräsi hetken. Sitten keittiön pöydän ääressä istuessani huomasin että valot välkkyy, ei muutakun takaisin talliin ja Vitocalhan se siellä oireili, kompressori koitti lähteä päälle ja sammui samantien ja taas päälle ja taas kiinni, pakko oli heittää katkaisimesta kiinni.
Aikani siinä tuumailin ja heitin kuitenkin koneen käyntiin, kuulostelin kompressorin ääntä ja huomasin että se hiljalleen kovenee ja kovenee ihan kuin paineet kasvaisi ja kasvaisi ja lopulta taas napsahti hiljaiseksi ja samat virheilmoitukset ruutuun.
Firma joka tämän on käynyt asentamassa on jo konkassa, kävin viessmannin sivulta ainakin 5 huoltoliikettä läpi, ne jotka vastasi puhelimeen sanoi suoraan että "ei me kyllä hirveesti olla näitä asennettu"... Mistäs sitä löytää ammattilaisen joka ei tule vain kokopäiväksi arvailemaan, luulisin että kone nyt sähköllä lämmittää jottei ihan paniikki onneksi ole mutta kuntoonhan tämä pitäisi saada.
-
Aikani siinä tuumailin ja heitin kuitenkin koneen käyntiin, kuulostelin kompressorin ääntä ja huomasin että se hiljalleen kovenee ja kovenee ihan kuin paineet kasvaisi ja kasvaisi ja lopulta taas napsahti hiljaiseksi ja samat virheilmoitukset ruutuun.
Vaikuttaisi siltä ettei lauhduttimen veden kierto toimi kunnolla.Tarkista lämmitysverkon roskasihti ettei ole tukossa,jos on puhdas niin sitten sisäinen lämmitysverkon (lauhduttimen) kiertopumppu.
Myös lämmitysverkon virtaukset olisi hyvä tutkia ettei esim termostaatit ole sulkeneet kiertoa.
Tuollainen käyntitilanne/-ääni tulee kun lauhduttimen lämpötila ja paine nousee liikaa ja jossain vaiheessa korkepainepressostaatti toimii ja pysäyttää kompressorin.
Lauhduttimesta pitäisi kompressorin käydessä siirtyä lämpöä lämmitysverkkoon tai käyttöveden lämmitykseen ja jostain syystä nyt ei lämpötehoa siirry. ;)
-
Kiitos vastauksesta, pitääpä tutustua nyt oikein kunnolla tuohon laitteeseen ja koittaa etsiä nuo roskasihdit, styrox boksin sisältä löytyvä mutasihti putsattiin jo samalla kun kylmäaineet tsekattiin, se oli ainakin ihan puhdas.
-
Jääkö kone jumiin kun se yrittää tehdä käyttövettä vai silloin kuin se yrittää tehdä lämmitysvettä?
Koneessa on oma kiertovesipumppu myös käyttöveden tekemistä varten ja jos se ei pyöri niin kone saattaa jäädä tällöin vikatilaan... kuvassa ympyröity punaisella
(http://i.imgur.com/UeXdW7M.png)
Muut pumput
(http://i.imgur.com/WiJ8eBT.png)
(http://i.imgur.com/xIrmUpD.png)
(http://i.imgur.com/hJ6J9Nd.png)
Testaa pumppujen toiminta vaikka koneesta löytyvän käsikäyttövalikon kautta... Voit myös kokeilla jääkö kone nakeliin jos käyttöveden tekemisen valitsee pois käytöstä.
-
Tuossa vielä koodeista selitykset:
(http://i.imgur.com/Qley5v1.png)
-
Mulla on ne mutasihdit tuollaisen oikeanpuoleisen kromimutterin sisällä. Ne siivilät menee kyllä vuosittain tukkoon. Eli samanlainen sulku on sekä kuumanveden varaajassa, että lämmityskierrossa.