Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: teg - 12.04.16 - klo:12:42
-
Tarkoitus olisi kytkeä kattokonvektori maaviileään ja ajattelin että olisikohan tämä sopivaa putkea? http://www.ebay.de/itm/50m-Alu-Mehrschichtverbundrohr-mit-10mm-Isolierung-16x2mm-oder-20x2mm-/252342401116?var=&hash=item3ac0c7785c:m:mxANIG9GZDGzpTWbCj5lB_Q
(http://www.ebay.de/itm/50m-Alu-Mehrschichtverbundrohr-mit-10mm-Isolierung-16x2mm-oder-20x2mm-/252342401116?var=&hash=item3ac0c7785c:m:mxANIG9GZDGzpTWbCj5lB_Q)
Oli vaan melko paljon edullisempaa kuin kotimaiset. Putkisto siis kulkee yläpohjassa puhallusvillassa.
-
Kuinka paljon putkea tulee?
Isompikin, sisähalkaisija 16 mm vastustaa virtausta melko tehokkaasti pidemmissä putkissa.
ATS
-
Tarkoitus oli ostaa 20mm putkea. Konvektori on noin 15 metrin etäisyydellä.
-
Yhteensä 30 metriä 20 mm ulkohalkaisijalla olevaa putkea, jossa 16 mm sisähalkaisija, aiheuttaa aika suuren painehäviön.
Suosittelisin isompaa putkea. Rakenteensa puolesta tuollainen alupex-tyyppinen putki on ihan käypää, kunhan hankkii sille sopivat liittimet liitoksiin. Pelkkä PEX tai PEM käynee myös sopivalla lämpöeristeellä varustettuna.
-
Pitäisikö putken olla 20mm (26x3) vai isompaa jopa 26mm (32x3)? http://www.ebay.de/itm/Mehrschichtverbundohr-aus-PE-MD-Alu-mit-Isolierung-5-Schicht-Verbundrohr-/262360829752?var=&hash=item3d15ec8f38:m:mzWMsw4-K4xOmMU4bts1UtQ
-
Kokonaisuus ratkaisee: kierrätyspumppu-putkisto-konvektori.
Mikä pumppu?
Mikä konvektori? Ja paljonko on sen virtausvastus mitoituspisteessä?
ATS
-
Konvektori on Rhoss UTNC EV (muistaakseni malli 26 tai 41..). Ohjekirja löytyy http://www.eveco.se/wp-content/uploads/2014/01/H57866_A-UTNC-EV-2013_Komplett.pdf (http://www.eveco.se/wp-content/uploads/2014/01/H57866_A-UTNC-EV-2013_Komplett.pdf), mutta siellä ei ole mainintaa virtauksista? Pumppuna Grundfoss 25-40 - Onkohan tuo nyt sitten turhan pieni?
-
Mulkkasin hiukan niben jäähdytysmanuaalia ja tein siitä tälläisen.
(http://i.imgur.com/EbTMzaR.png)
Tässä myös jotain materiaalia mistä saattaa mahdollisesti löytyä jotain tarvittavaa tietoa....
http://www.airwise.fi/content/download/1555/32458/SunAIR%20j%C3%A4%C3%A4hdytysj%C3%A4rjestelm%C3%A4%20ohjeita%20asentajalle%202013.pdf
http://www.nibe.fi/nibedocuments/17601/Cool-IN_maaviilennys_asennusohje.pdf
http://onninen.procus.fi/documents/original/13687/7/1/Maakylma_esite_CS4%20-%202-2014.pdf
-
Pumppuna Grundfoss 25-40 - Onkohan tuo nyt sitten turhan pieni?
Yleensä noissa on taidettu käyttää 6m nostokorkeudella olevaa pumppua. Jossain myös on jouduttu vaihtamaan jälkikäteen 4m pumpusta 6m pumppuun.
-
mutta siellä ei ole mainintaa virtauksista? Pumppuna Grundfoss 25-40 - Onkohan tuo nyt sitten turhan pieni?
Vähän on vaatimattomat lähtötiedot.
Minulla on Technibel-konvektori, jonka teho on samaa suuruusluokkaa.
Sen virtaus on 0,15 l/s
Ja painehäviö 29 kPa
16mm sisähalkaisija putken ja konvektorin painehäviö on n. 45 kPa
20mm sisähalk. putkella on painehäviö n. 36 kPa
Lisäksi tulee vielä putkivarusteiden painehäviöt.
Ellet ole vielä hankkinut pumppua niin osta 25-60 pumppu.
Putkeksi riittänee 16 mm sisähalk. putki.
Tämä on vain suuruusluokkatarkastelu, koska kyseisen konvektorin virtausta ja painehäviötä ei ole tiedossa.
ATS